MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Andry
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:41

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Andry » 18 дек 2018, 09:53

Зависания наверное были и за того,что не было полной гальванической развязки.

d.v.ermakov
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 18 дек 2018, 18:15

Совершенно верно, зависания были из-за (исскуственно созданных) помех по питанию. Варианты диммируемого модуля номер два и три имеют сетевой блок питания, а последний вариант полностью развязан.
И да, если ШИМ=0, то питание исчезает, и микроконтроллер выключается физически, а если ШИМ=1 (или, иногда, 2) или больше, то включается и работает. А в варианте два и три, чтобы перезапустить модуль, нужно было щёлкнуть автоматом в щитке.
Прошивку выложу чуть позже. Дело в том, что есть два принципиально разных варианта измерения входящего ШИМ, и мы до конца не определились, какой лучше. Нужно ещё на серийных модулях погонять.
Сразу скажу, что вариант с АЦП не используем по двум причинам: АЦП потребляет много, чем сокращает диапазон стабильной работы снизу, и, несмотря на постоянный ШИМ, измерения немного плавают (что видно на маломощных светодиодных лампах).
В работе два варианта, с непосредственным измерением каждого периода, и со сравнением предыдущего значения скважности с текущим, и небольшим увеличением/уменьшением в нагрузке при каждом цикле измерений (в зависимости от того, больше или меньше стала скважность).

Andry
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:41

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Andry » 19 дек 2018, 16:54

Очень хорошо что будет прошывка.Хотелось бы чтобы выложили оба варианта,так сказать для пробы и одзывах.Тоесть можно ,заказать микроконтроллер для пробы?И трасировать платку под лут :D Ето даже хорошо что не аналог,Шим должен более помехозащищкн быть.Я так понял питание фантомное от самого порта микроконтроллера?Не сгорит порт?Может лутше по старинке от блока питания,их валом от мобилок.

d.v.ermakov
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 19 дек 2018, 17:21

В наших блоках на выходах микроконтроллера стоят микросхемы драйвера реле, ULN2003, так что ничего с микроконтроллером не случится, он надёжно защищён. Реле все в панельках, модули повторяют размеры и контакты реле. Это решение позволяет поставить любое реле или модуль (диммируемый симистор, просто симистор, мосфет, перемычка), причём самому пользователю и в любой момент. Даже провода откручивать от блока не нужно. Клеммники снял, блок достал, заднюю крышку отщёлкнул, поменял и собрал обратно.

А потребляет схема диммируемого модуля порядка 15 миллиампер максимум. Реле, в сравнении, до 60 миллиампер. Контроллеры можете покупать ;)

Andry
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:41

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Andry » 20 дек 2018, 18:22

Спасиба закажу парочку на пробу,мне много не нужно.

gis
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 15:26
Откуда: Калужская область

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение gis » 24 дек 2018, 12:15

Подскажите, как подключить светодиодную ленту к выходам (NO, P, NC) релейного модуля с мосфетом? В инструкции нашел только куда подводить питание, а куда подключать саму ленту не нашел. Подскажите, как выглядит релейный модуль с мосфетом (чтобы не перепутать с симистором).

d.v.ermakov
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 24 дек 2018, 22:12

Вот так выглядит релейный модуль с мосфетом:
MOSFET2.jpg
MOSFET2.jpg (17.33 КБ) 376 просмотров
А вот его схема:
MOSFET.jpg
MOSFET.jpg (43.43 КБ) 376 просмотров
На схеме 14 - NO, 11- P, 12 - NC.
Лента обычно управляется замыканием общего катода (минуса) на минус источника питания.
Тогда подключаем так:
- плюс источника питания на плюс ленты,
- плюс источника питания на нормально закрытую (NC) клемму порта,
- минус источника питания на нормально открытую (NO) клемму,
- минус ленты на клемму порта (P).

Vittaly
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:11

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Vittaly » 28 дек 2018, 15:48

Добрый день!
А где можно ознакомиться с прайс-листом на имеющиеся сменные исполнительные модули, и как их можно заказать? У меня в наличии 2 контроллера v2.0, подумываю обзавестись ЗИПом.

d.v.ermakov
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 28 дек 2018, 16:05

Цены на релейные модули на данный момент такие:
- модуль перемычки 70р.
- модуль мосфета (12-24В до 8А) 160р.
- модуль симистора (220В до 2А) 250р.
- модуль диммируемого симистора (первой версии, на ПМ1, от 10Вт до 400Вт) 340р.
На новые модули с диммируемым симистором цену напишу чуть позже. На моноблоки второй версии можно установить только два модуля мосфета (для диммирования; если мосфет только в режиме вкл-выкл, то можно ещё шесть) или диммируемого симистора версии 4. Если нужно все семь, обращайтесь в личку, заменим силовую плату.

gis
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 15:26
Откуда: Калужская область

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение gis » 09 янв 2019, 23:05

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по подключению ИК-светодиодов к устройству:
1. какие лучше использовать ИК-светодиоды ? Как рассчитать токоограничивающий резистор?
2. читал на форуме, что у некоторые порты имеют общий аппаратный таймер и работа ИК-светодиода оказывает влияние на другие устройства подключенные к этим портам. Не будет ли проблем, при подключении, например к порту 10 ик-светодиода, а к портам 12 и 13 светодиодных лент? (необходимо подключит к устройству 3 ИК-диода и 3 диммируемых светодиодных ленты).

Вообще, устройство очень нравится. Собираюсь приобретать второй такой же блок.

d.v.ermakov
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 10 янв 2019, 00:33

1) Светодиоды обычно используются с длиной волны 950 или 940 нм. Резистор можно посчитать любым калькулятором, например, вот: https://cxem.net/calc/ledcalc.php Однако, нужно учесть импульсный режим работы диода, это есть в даташитах на них. Обычно ток больше в 2-3 раза, иногда в 10.
2) У Меги три аппаратных таймера.
Таймер1: P10, P12, P13
Таймер2: P11
Таймер3: P25, P27, P28
Р11 не может передавать ИК-команды. Остальные порты могут. Но на один таймер вешать и ленту и ИК-управление нельзя. И вообще, если таймер используется для ИК, то больше никаких ШИМов на нём использовать нельзя, остальные порты использовать лучше только как дискретные.
Подробнее здесь: https://www.ab-log.ru/smart-house/ether ... ad-2561-ir и здесь: https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561
Можно считать, что выход моноблока с установленным модулем перемычки это как выход модуля ИК-передатчика автора сайта, только без резистора.
На самом деле, модуль Андрея будет иметь большую дальность, по причине наличия на нём конденсатора. Мы учли этот момент в разрабатываемом нами модуле комбинированного датчика (там под PIR-линзой может быть установлен и ИК-передатчик).

gis
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 15:26
Откуда: Калужская область

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение gis » 10 янв 2019, 13:23

Спасибо за ответ! Подскажите еще, сколько ИК-светодиодов можно повесить на один порт? Какой максимальный ток порта? Как лучше их включить, последовательно или параллельно? Можно ли на порты с одним аппаратным таймером, например P10, P12, P13, подключить по ИК- светодиоду, при условии, что они не будут работать одновременно?

d.v.ermakov
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 10 янв 2019, 16:14

gis писал(а):
10 янв 2019, 13:23
сколько ИК-светодиодов можно повесить на один порт?

Можно два или три, но, с учётом больших импульсных токов, в сравнении с одним разница в дальности не будет большой.
gis писал(а):
10 янв 2019, 13:23
Какой максимальный ток порта?
Лучше не превышать мощность голого порта в 0,6 Вт (напряжение 12 вольт). Специально не экспериментировали, но импульсы большей мощности могут оказать влияние на стабильность контроллера.
gis писал(а):
10 янв 2019, 13:23
Как лучше их включить, последовательно или параллельно?
Лучше последовательно, напряжения достаточно.
gis писал(а):
10 янв 2019, 13:23
Можно ли на порты с одним аппаратным таймером, например P10, P12, P13, подключить по ИК- светодиоду, при условии, что они не будут работать одновременно?
При этом условии можно.

Aven
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:08

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Aven » 11 янв 2019, 22:57

а за 12990р в комплекте никаких модулей нет?

d.v.ermakov
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 12 янв 2019, 01:21

В базовой комплектации 14 реле, но можно заменить (все реле или некоторые) на нужные вам модули.

gis
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 15:26
Откуда: Калужская область

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение gis » 13 янв 2019, 14:32

Столкнулся с проблемой диммирования маломощных нагрузок релейным модулем с мосфетом. В доме установлены 1W 12В светодиодные светильники (около 7 шт). Предполагалось их использовать как диммируемые ночники (так как светят ярко) по комнатам. Но оказалось, что такие нагрузки (от 1W до 7W) практически не диммируются: PWM 2-3 - светильник практически не горит, PWM 4 - горит наполовину, PWM 5 уже практически горит во всю. Ни о каком Smooth и речи не идет (а так хотелось!). С метровым куском ленты 7W/м та же картина.
Можно ли как-то доработать модуль, чтобы увеличить диапазон диммирования маломощных нагрузок?
Если это возможно, то может быть в следующих версиях модуля стоит предусмотреть перемычки для выбора мощности нагрузки?

d.v.ermakov
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 13 янв 2019, 17:15

Завтра проверим, в чём дело, и напишу здесь. Если подтвердится, вышлем новые модули бесплатно.

RIMUS
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 12:30

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение RIMUS » 14 янв 2019, 00:49

12990 это с релюхами в комплекте?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 3898
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Andrey_B » 14 янв 2019, 11:03

Да. В данный момент моноблоки идут по умолчанию с установленными 14 реле.

Polevskiy
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 01:45

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Polevskiy » 14 янв 2019, 13:44

Несколько вопросов к Ermakov.
1.Для организации фиксации состояния портов ,при аварийном отключении питания, в блоках Андрея необходимо использовать U-сенсор. Как это можно реализовать в Вашем?
2.Подключение считывателей EM Marin и пр. аналогично алгоритмам описанным в инструкциях к первоначальной Mege?
3.Организация импульса управления дверным замком типа Ciza может быть сформирована заменой реле на необходимый модуль или как у Андрея необходим внешний модуль Mega D-2R подключенный к портам xp5/xp6?
4.Какая версия моноблока отгружается сейчас по умолчанию? Хочется с кнопками на панели. Давно понял их преимущество при отладке.

Ответить