Подключение лент WS2818

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
supermario900
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 19:50

Подключение лент WS2818

Сообщение supermario900 » 14 авг 2018, 21:15

Всем здравствуйте!

Ситуация: есть лента WS2818 5 метров 72вт и три блока питания MeanWell LRS-75-12, LRS-200-12 и LRS-350-12. То есть БП отличаются только мощностью.

Через 75 все отлично, лента реагирует на команды как и положено и зажигает соответствующие цвета. На 200 и 350 вразнобой - загораются произвольные диоды с произвольными цветами.

Меняем ТОЛЬКО блок питания. В чем прикол? Почему такое странное поведение?

alex946
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 22:48
Контактная информация:

Re: Подключение лент WS2818

Сообщение alex946 » 14 авг 2018, 23:43

Эммм, а разве эти светодиодные ленты можно подключать к "избыточным" по току источникам?

supermario900
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 19:50

Re: Подключение лент WS2818

Сообщение supermario900 » 14 авг 2018, 23:47

Разве потребитель не берет ту силу тока (не напряжение!), которая нужна именно ему?

winniepooh
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 22:11

Re: Подключение лент WS2818

Сообщение winniepooh » 15 авг 2018, 11:39

Я думаю дело в наводках (шумах) от разных БП, ну и попробовать объединить минус от БП контроллера и БП на ленту.

supermario900
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 19:50

Re: Подключение лент WS2818

Сообщение supermario900 » 15 авг 2018, 12:33

Минусы объединены так: минус порта и минус БП ленты.

Igor78
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 14:44
Откуда: Москва

Re: Подключение лент WS2818

Сообщение Igor78 » 15 авг 2018, 17:47

Сейчас активно разбираюсь с лентами на основе WS2813, вот что заметил. Чтобы добиться стабильной работы с длинными (около 30 метров витой пары) сигнальными линиями:

1) Лучше понизить напряжение питания чипа/ленты с 5В до 4В. Согласно даташиту высокий логический уровень это 0,7VDD, при 5B это 3,5В, а у Меги только 3,3
Как в Вашем случае в ленте на основе WS2818 12V преобразуется в VDD 3,5В-5,3В мне не понятно, но, возможно, есть какая-то зависимость и у первого БП просто было пониженное напряжение которое давало пониженное VDD
2) В одной паре с сигнальной линией обязательно пускать землю.
3) Вход BI посадить на землю

И да, минусы БП и Меги должны быть объединены. Один раз проводок отвалился и минус полметра ленты :(
С уважением, Игорь

zidky
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 03:42

Re: Подключение лент WS2818

Сообщение zidky » 27 авг 2018, 17:03

Igor78 писал(а):
15 авг 2018, 17:47
2) В одной паре с сигнальной линией обязательно пускать землю.
Вот как значит! Наверное это актуально и для удлинения ШИМ сигнала. Не зря витые пары именно витые и именно пары.

Ответить