abc
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 14:39

Re: Мой умный дом

Сообщение abc » 12 авг 2018, 11:45

Подскажите как правильно сделать часть выделенную красным прямоугольником? Чем соединить?
Схема соединения щитов (117 кБ): https://yadi.sk/i/EYJiBll93a9UGJ
Изображение
В магазине видел подобные штуки:
Изображение
Подойдут такие?

Bonefolder
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
Откуда: г.Севастополь

Re: Мой умный дом

Сообщение Bonefolder » 12 авг 2018, 12:05

abc писал(а):
12 авг 2018, 11:45
Подойдут такие?
Это нулевая шина. Для распределения фаз она подходит очень условно
Правильнее сделать используя это
Или кросс модуль

OlegJktu84
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: Мой умный дом

Сообщение OlegJktu84 » 12 авг 2018, 13:56

Ньюанс в том, что фазу нужно все таки изолировать.

Ищите что-то с названием кросс-модуль https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 3PKj6RR-rQ

Клеммник (клеммы) на din рейку https://rexmill.files.wordpress.com/201 ... onnect.jpg

https://www.iek.ru/products/catalog/shk ... 0_k_sr_iek

В зависимости от нагрузки можно использовать и wago клемники с крепежом на din рейку.

Ну и всегда можно обжать несколько проводов под один автомат (если диаметр позволяет), это дешевле всего, но и требует больше времени.