MegaD-328/2561 FAQ
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-328/2561 FAQ
В связи со вторым случаем получения в ремонт абсолютно исправного блока пишу это разъяснение здесь.
Если вы поменяли на Меге пароль по-умолчанию, то, при обновлении прошивки, нужно не забывать его указывать. Если его не указать, то есть вероятность, что старая прошивка сотрётся, а новая ещё не запишется. Нужно учесть ещё, что кнопками сброса и стирания ЕЕПРОМа на самой Меге пароль сбросить нельзя.
Если прошивка стёрлась и Мега в сети не видна, то это не значит, что она сломалась. Бутлоадер стереть по сети невозможно, она прошьётся и восстановится, просто нужно указать ключ -e.
Подробно здесь: https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... re-upgrade
Если вы поменяли на Меге пароль по-умолчанию, то, при обновлении прошивки, нужно не забывать его указывать. Если его не указать, то есть вероятность, что старая прошивка сотрётся, а новая ещё не запишется. Нужно учесть ещё, что кнопками сброса и стирания ЕЕПРОМа на самой Меге пароль сбросить нельзя.
Если прошивка стёрлась и Мега в сети не видна, то это не значит, что она сломалась. Бутлоадер стереть по сети невозможно, она прошьётся и восстановится, просто нужно указать ключ -e.
Подробно здесь: https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... re-upgrade
Re: MegaD-328/2561 FAQ
День добрый! Подскажите, как через sms узнать баланс sim-карты в модуле SIM800L подключенном к MegaD-2561 ?
Re: MegaD-328/2561 FAQ
В текущий момент такой возможности нет. Предполагалось, что баланс можно проверить через личный кабинет на сайте оператора.
Но есть такие специфические FullMVNO операторы, например, Yota, которые не дают доступ в личный кабинет для пользователей SIM-карт, оформленных для телефона.
Но есть такие специфические FullMVNO операторы, например, Yota, которые не дают доступ в личный кабинет для пользователей SIM-карт, оформленных для телефона.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Нигде не нашел:
возможно ли использовать MegaD-328 Ver 5.2 + MegaD-2R (MegaD-2W)
Как подключать через исполнительный модуль MegaD-14-IN или можно на прямую к MegaD-328 Ver 5.2 к портам XP1 или XP3, XP4 с использованием внешнего БП 12В?
возможно ли использовать MegaD-328 Ver 5.2 + MegaD-2R (MegaD-2W)
Как подключать через исполнительный модуль MegaD-14-IN или можно на прямую к MegaD-328 Ver 5.2 к портам XP1 или XP3, XP4 с использованием внешнего БП 12В?
Re: MegaD-328/2561 FAQ
MegaD-2R вместе с MegaD-328 использовать можно. Лучше подключать этот модуль к портам, не имеющим подтяжки к питанию (разъемы: XP1, XP3, XP4), чтобы выходы не включались в момент работы загрузчика.
MegaD-14-IN использовать не обязательно.
MegaD-2W не поддерживается контроллером MegaD-328. Чипы DS2413 (MegaD-2W) поддерживается только контроллером MegaD-2561.
Для подключения этого модуля напротив необходимо наличие у порта подтяжки к питанию.
MegaD-14-IN использовать не обязательно.
MegaD-2W не поддерживается контроллером MegaD-328. Чипы DS2413 (MegaD-2W) поддерживается только контроллером MegaD-2561.
Для подключения этого модуля напротив необходимо наличие у порта подтяжки к питанию.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Итог:
MegaD-328 + MegaD-14-IOR (XP1) + MegaD-2R (XP3) + MegaD-2R (XP4) - имеет место к существованию?
MegaD-328 + MegaD-14-IOR (XP1) + MegaD-2R (XP3) + MegaD-2R (XP4) - имеет место к существованию?
Re: MegaD-328/2561 FAQ
MegaD-2R - это два канала.
XP3 и XP4 - по одному каналу.
То есть, MegaD-14-IOR (XP1) + MegaD-2R (XP3 + XP4) имеет место к существованию.
При этом P14 (реле) в MegaD-14-IOR не будет задействован, так как в MegaD-328 нет поддержки этого порта.
XP3 и XP4 - по одному каналу.
То есть, MegaD-14-IOR (XP1) + MegaD-2R (XP3 + XP4) имеет место к существованию.
При этом P14 (реле) в MegaD-14-IOR не будет задействован, так как в MegaD-328 нет поддержки этого порта.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Прошу подсказать конфигурацию с использованием MegaD-328, чтобы иметь 4-5 релейных выходов 0-250В, остальное аппаратно-конфигурируемые входа.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
MegaD-2R можно подключать к MegaD-14-IOR, отключив на нужных портах цифровую подтяжку.
MegaD-328 + MegaD-14-IOR + 2 x MegaD-2R = 4 релейных выхода и 12 аппаратно-конфигурируемых входов.
MegaD-328 + MegaD-14-IOR + 2 x MegaD-2R = 4 релейных выхода и 12 аппаратно-конфигурируемых входов.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
В данном случае MegaD-14-IOR или MegaD-14-IN роль играет?
И еще возможно ли подключить MegaD-2W к MegaD-14-IOR или MegaD-14-IN при использовании MegaD-328?
И еще возможно ли подключить MegaD-2W к MegaD-14-IOR или MegaD-14-IN при использовании MegaD-328?
Re: MegaD-328/2561 FAQ
В MegaD-14-IOR есть возможность с помощью джампера отключить подтяжку.
В MegaD-14-IN такой возможности нет, поэтому выходы MegaD-2R будут включаться во время работы загрузчика. Но можно удалить подтягивающий резистор вручную.
DS2413 (MegaD-2W) не поддерживается контроллером MegaD-328. Я об этом писал пару сообщений назад.
В MegaD-14-IN такой возможности нет, поэтому выходы MegaD-2R будут включаться во время работы загрузчика. Но можно удалить подтягивающий резистор вручную.
DS2413 (MegaD-2W) не поддерживается контроллером MegaD-328. Я об этом писал пару сообщений назад.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Доброго времени суток.
Хочу построить систему умного дома на даче, с использованием устройств Mega D. В основном будет использоваться система "умного света" чтобы можно было включать и выключать по расписанию свет, управлять светом с мобильных устройств, чтобы свет реагировал на датчики движения. В дальнейшем хочу расширить свою систему с помощью беспроводных датчиков и устройств. Я так понимаю, на первое время мне нужны устройства какие:
1) MegaD-2561
2) MegaD-8I7O-R
3) Блок питания на DIN-рейку 12V DC/2A. Mean Well DR-30-12
4) Сервер для системы ум оного дома
5) Сами датчики движения, герконы и пр.
Я ничего не забыл включить в набор? Какие подводные камни будут. Еще мне сказали, что в идеале в качестве выключателей должны использоваться "выключатели-кнопки". Внешние такие бывают? Мне кажется сложно будет найти, по крайней мере в местном леруа нету. Заранее спасибо.
Хочу построить систему умного дома на даче, с использованием устройств Mega D. В основном будет использоваться система "умного света" чтобы можно было включать и выключать по расписанию свет, управлять светом с мобильных устройств, чтобы свет реагировал на датчики движения. В дальнейшем хочу расширить свою систему с помощью беспроводных датчиков и устройств. Я так понимаю, на первое время мне нужны устройства какие:
1) MegaD-2561
2) MegaD-8I7O-R
3) Блок питания на DIN-рейку 12V DC/2A. Mean Well DR-30-12
4) Сервер для системы ум оного дома
5) Сами датчики движения, герконы и пр.
Я ничего не забыл включить в набор? Какие подводные камни будут. Еще мне сказали, что в идеале в качестве выключателей должны использоваться "выключатели-кнопки". Внешние такие бывают? Мне кажется сложно будет найти, по крайней мере в местном леруа нету. Заранее спасибо.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
"Подводные камни" чаще всего возникают из-за недостатка места в щитке и нехватки портов. Так что надо внимательно посчитать необходимое количество входов и выходов, чтобы точно хватило на все хотелки.Norb писал(а): ↑03 июн 2019, 15:20...
Я ничего не забыл включить в набор? Какие подводные камни будут. Еще мне сказали, что в идеале в качестве выключателей должны использоваться "выключатели-кнопки". Внешние такие бывают? Мне кажется сложно будет найти, по крайней мере в местном леруа нету. Заранее спасибо.
Выключатели кнопки бывают разными (https://ab-log.ru/smart-house/accessories). Если они совсем у вас не продаются, можно заказать в интернет-магазинах. Пара вариантов есть у Андрея, правда одноклавишные.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Конечно, сможете.
А потом захочется управлять отоплением (температурные датчики, термоголовки, отключение циркуляционных насосов, электропривод на 3-ходовой), рулонными шторами и карнизами, телевизорами, кондиционерами, музыкальными центрами, управление доступом (элекрозамки и электрозащелки), автополив и т.д. и т.п.
Только войдешь во вкус, а порты закончились, места в щитке не осталось и проводка уже проложена...
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Проводка внешняя. Я вот почему про клавиши и не пойму, внешний и внутренний отличает только рамка? Я никогда не сталкивался. Пока не пойму как все устроено, на фанерке соберу стенд. Кстати какая скорость отклика на заказ? Сделал заказ через сайт, написал адрес, оставил номер и email, никто не перезвонил, не отписал...Уже почти сутки прошли.Ruslan писал(а): ↑03 июн 2019, 23:23Конечно, сможете.
А потом захочется управлять отоплением (температурные датчики, термоголовки, отключение циркуляционных насосов, электропривод на 3-ходовой), рулонными шторами и карнизами, телевизорами, кондиционерами, музыкальными центрами, управление доступом (элекрозамки и электрозащелки), автополив и т.д. и т.п.
Только войдешь во вкус, а порты закончились, места в щитке не осталось и проводка уже проложена...
Re: MegaD-328/2561 FAQ
У внутренних выключателей и розеток механизмы ("потроха") утапливаются в стену, в подрозетник. Снаружи остается только пластиковый "фасад" (клавиши / отверстия для вилки) и рамка.
Внешние выключатели и розетки имеют собственный корпус и крепятся непосредственно на стену (без засверливания отверстия в стене и установки подрозетника).
Вот это очень правильно. Пока идет заказ, рекомендую попробовать "поковыряться" в системах УД. Вам же наверняка понадобится красивый и удобный интерфейс. Думаю, проще всего будет это сделать на примере Мажордомо (https://mjdm.ru/, https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328)
или
IntraHouse Lite (https://ih-systems.com/).
"Железа" пока у вас нет, но хотя бы начнете привыкать к интерфейсу программы и получите представление, что к чему.
Как правило, в течение суток всегда отвечают. На все мои письма и заказы всегда отвечали в пределах 24-х часов.
Но даже, если вдруг будет бОльшая задержка, я бы отнесся к этому лояльно, поскольку надо понимать, что "на том конце" не какая-то суперкорпорация, а всего лишь один человек, который тянет такой серьезный проект. А человек может болеть, уехать в отпуск, заняться личным "форс-мажором" и т.д. Жизнь - штука сложная.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Ясно, спасибо. Да, проект действительно сложный, интересный. Даже невероятно слышать, что это делает один человек, я думал какая-то команда есть хотя бы. По системам УД, я так понимаю сервер же можно развернуть на виртуалке? Еще вот какой вопрос интересует: приборы будет изначально настроены как "обычный свет"? Чтобы можно было бы подключить, а потом разбираться постепенно. По клавишам, я могу из внутренних сделать вешние, поменяв рамку, или нет? Я просто стал уже боятся, что не найду.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Да можно хоть на физическом компе, хоть на виртуалке.
Мажордомо на винде вообще легко переносится путем копирования одной единственной папки на другую машину.
Можно. Прописываете в настройках входов в поле Act "номер_выхода:2". И свет работает без сервера.
Нет внешние и внутренние -- это разные изделия, которые в друг-друга не переделываются. Ну либо переделываются самопально с закономерным видом "полного колхоза".