Автоматы для защиты выходов Меги

Сообщение kirch » 31 май 2019, 19:20

Надеюсь тут найти проф.электриков, кто ведает в автоматах.
Как защитить релейные и термисторные "ноги" Меги, что бы не пришлось менять модули при КЗ или повышенной нагрузке?
Например, на ноге висит несколько насосов или ламп освещения или несколько розеток в комнате. Происходит перегруз или короткое замыкание.

Есть разные категории автоматов B-Z Подробнее https://www.piter220.ru/797-ab.html
"Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата."

Какая кратность убережет от сжигания "ног"? Но позволит пользоваться импульсными адаптерами питания (некоторых светодиодных ламп).
Встречались ли где в сети испытания или истории со сгоревшими модулями?

Тот же вопрос для доп.модулей, для более мощных исполнительных реле.

deliter
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 май 2019, 12:49

Re: Автоматы для защиты выходов Меги

Сообщение deliter » 20 июн 2019, 09:33

Автомат защищает провод после себя, а не от меги до себя самого.
Если есть опасение за мегу - можно воспользоваться или импульсными реле (модульными) или контакторами.

kirch
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июл 2018, 03:22

Re: Автоматы для защиты выходов Меги

Сообщение kirch » 20 июн 2019, 09:54

Спасибо.
Неужели ни у кого не возникают угрозы короткого замыкания в силовой цепи Меги? Что с ней тогда будет? У кого выгорало?
Иначе, какой смысл её ставить с 10 амперными выходами, если реле дублировать? Человеческий фактор везде есть, КЗ и нет Меги. Так?

Ruslan
Сообщения: 583
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Автоматы для защиты выходов Меги

Сообщение Ruslan » 20 июн 2019, 10:11

Естественно, никто не запитывает реле Меги, предварительно не пропустив цепь питания через автомат. По идее, в случае КЗ автомат должен сработать и защитить провода и реле Меги от подгорания контактов и выхода из строя.
На практике с КЗ по потребителям, запитанным от реле Меги, я пока не сталкивался. Надо послушать тех, кто сталкивался с такой ситуацией.

А если говорить о симистрах, то никакие автоматы от выхода симистра из строя в случае КЗ точно не спасут. Тут дешевле и проще ИМХО менять сами симистры, что легче всего сделать, насколько я понимаю, при использовании MegaD2561-24I14O-RTC-POE.

kirch
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июл 2018, 03:22

Re: Автоматы для защиты выходов Меги

Сообщение kirch » 20 июн 2019, 11:07

Если бы иметь такие реле вне Меги, то можно было испытать. Какие там?

Ruslan
Сообщения: 583
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Автоматы для защиты выходов Меги

Сообщение Ruslan » 20 июн 2019, 12:22

kirch писал(а):
20 июн 2019, 11:07
Если бы иметь такие реле вне Меги, то можно было испытать. Какие там?
Точно не знаю, какие реле сейчас используются для Меги, но раньше (4 года назад) после длительных тестов были выбраны для применения два типа реле: 801H и NRP10.
Ув.d.v.ermakov, если я правильно понял, для своих блоков MegaD2561-24I14O-RTC-POE использует 507N-2CC-F-C.

Мой (дилетантский) прогноз по поводу реле Меги и КЗ таков: если реле уже было замкнуто, когда на нагрузке произошло КЗ, то ничего плохого с ним не случится, т.к. сработает автомат. А если нагрузка уже находится в состоянии "КЗ" и тут на нее подается питание через реле Меги, то контакты точно подгорят, а какие будут еще последствия... в общем, только натурные испытания могут дать ответ на этот вопрос.

d.v.ermakov
Сообщения: 882
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Автоматы для защиты выходов Меги

Сообщение d.v.ermakov » 20 июн 2019, 16:27

Сейчас на моноблоки устанавливаются реле Hongfa HF115F-I/012-1Z3A. Они кратковременно выдерживают до 80А. Поэтому защищать линию автоматом B16 (16А с характеристикой В) вроде бы можно.
Есть два нюанса.
Первый - сечение проводов. Дело в том, что ток КЗ может достигать 400-500А (зависит от подстанции). Если где-то есть кабель менее 1,5мм2 - может поплыть изоляция (и дальше пожар). Поэтому на освещении (где используются кабели 1 или 0,75мм2) нужно ставить автоматы В10 или В6.
Второй нюанс, при работе с нагрузками такой мощности нужно регулярно (раз в 3 месяца) производить осмотр соединений (лучше тепловизором) и подтягивать клеммы, а также проверять, надёжно ли защёлкнута съёмная часть разъёма. В случае малейших повреждений - снимать, менять, ремонтировать.
Если нагрузка в разы ниже максимальной, то можно осмотр делать тоже в разы реже.