Сообщение Erik » 16 окт 2018, 11:03

d.v.ermakov писал(а):
15 окт 2018, 19:36
Модбаса нет и не планируется, в нашем случае это лишняя трата денег. Интерфейс i2c в датчиках уже есть, бесплатно.

А устройств с Модбасом на рынке много. Только дома он, имхо, ни к чему.
Почему ни к чему то? Чем дом от техпомещения отличается с точки зрения автоматики?

С модбасом совершенно точно можно делать резервирование контроллера. Если все датчики/исполнительные механизме на модбасе, контроллера может быть 2, и оба будут работать с одинаковым набором датчиков/механизмов по схеме горячего резерва.

А с i2c так получится?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 16 окт 2018, 11:11

С i2c так, конечно, не получится.
Вы правда считаете, что горячее резервирование (которое приведёт примерно к утроению затрат) - это нужно и важно в домашней автоматике?

Что касается Модбас. Чтобы его добавить, потребуется микроконтроллер. Во-первых, это прошивка, с глюками, отладкой и так далее; во-вторых - дополнительные затраты; в-третьих, дополнительная точка отказа (завис от помехи, например). С надёжностью всё на порядок сложнее.
Последний раз редактировалось d.v.ermakov 30 июн 2019, 17:59, всего редактировалось 1 раз.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Erik » 16 окт 2018, 11:53

d.v.ermakov писал(а):
16 окт 2018, 11:11
С i2c так, конечно, не получится.
Вы правда считаете, что горячее резервирование (которое приведёт примерно к утроению затрат) - это нужно и важно в домашней автоматике?

Что касается Модбас. Чтобы его добавить, потребуется микроконтроллер. Во-первых, это прошивка, с глюками, отладкой и так далее; во-вторых - дополнительные затраты; в-третьих, дополнительная точка отказа (завис от помехи, например). С надёжностью всё на порядок сложнее.
Я, кстати, когда-то писал диссертацию про надёжность (бросил, правда, не нужно это стало никому).
Соглашусь, если речь об доме, в котором постоянно проживаешь.
А если это дом за несколько сотен км, но куда наведываешься в отпуск и длительные выходные (т.е. о консервации речи нет), а метнуться туда по факту аварии возможности нет - утроение затрат на автоматику не кажется необоснованным. Особенно сравнивая "утраиваемую" сумму с суммой возможного ущерба.

+ есть много готового на модбасе. + есть ModBus-TCP, который территориально разнесенные объекты в одну систему объединяет по TCP/IP.

Но это не призыв реализовывать дополнительно модбас. :) Универсальность получится не поддерживаемая.

Andrey2509
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 13:24

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Andrey2509 » 16 окт 2018, 13:23

d.v.ermakov писал(а):
15 окт 2018, 19:36
Модбаса нет и не планируется, в нашем случае это лишняя трата денег. Интерфейс i2c в датчиках уже есть, бесплатно.

А устройств с Модбасом на рынке много. Только дома он, имхо, ни к чему.
1. i2c имеет ограничение по длине. В однушках наверное нормуль...
2. На рынке устройств с датчиками CO2 мало для УД с modbus. Крупногабаритные для АСТУП не интересны.
3. сами датчики то i2c, нужен только посредник для конвертации в modbus.
4. В доме могут быть системы жизнеобеспечения (вентиляция, климат, защита от протечки, сигнализация), не зависимые от сервера и реализованные на промышленных PLC. В этом случае отказ от обработки на сервере повышает надёжность системы.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Alex_Jet » 17 окт 2018, 11:16

Всем привет! Немного не в тему, но все же - наткнулся на такой датчик - https://ams.com/as3935
Это типа для создания оповещения о приближающейся грозе/шторме? Наверное для России мало актуально. Никто не сталкивался?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Andrey_B » 17 окт 2018, 11:55

Забавный датчик. Закажу попробовать.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 17 окт 2018, 13:01

Вопрос только, что делать с информацией, что скоро/рядом гроза.

Случай из жизни. Собираюсь я как-то в Китай на месяц, сижу, читаю русско-китайский разговорник. Подходит коллега и спрашивает, зачем. Я говорю, чтобы спросить, например, дорогу. Коллега в ответ говорит: а если ответят, что делать будешь? Потом долго смеялись вместе.

Vital
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2017, 20:30

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Vital » 20 окт 2018, 21:20

Вообще хотелось бы что-то подобное. В каждую комнату уже вывел на черновой потолок витую пару из щитка, хотел при обшивке потолков гипсокартоном вделать туда подрозетник, вывести в него эту витую пару и сделать что-то подобное, о чем эта тема. Так что если будет готовое устройство - будет круто. Только 220 В там не будет, так что, пожалуйста, предусмотрите другую связь тоже, а не только по силовой проводке...

Да, что касается набора датчиков - датчик дыма чтобы еще был
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-fire-alarm

svetozar161
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2018, 22:47

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение svetozar161 » 03 ноя 2018, 19:43

Позволю себе прорекламировать вот такой датчик. Человек делает на заказ я так понял, тред есть на форуме мажордомо
https://www.youtube.com/watch?v=juQU4pSIvPg
Так же есть вот такие датчики
buzzer_beacon.jpg
buzzer_beacon.jpg (363.88 КБ) 4056 просмотров
compactPIR.jpg
compactPIR.jpg (391.83 КБ) 4056 просмотров
hall_installed.jpg
hall_installed.jpg (499.46 КБ) 4056 просмотров
photo_resistor.jpg
photo_resistor.jpg (397.52 КБ) 4056 просмотров
v7_1.jpg
v7_1.jpg (431.77 КБ) 4056 просмотров

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Alex_Jet » 12 ноя 2018, 09:05

А никто не пробовал датчик CCS811? На Ali есть платки по 785р с CCS811 и HDC1080. Почитал, что CCS811 может отдавать "equivalent CO2 (eCO2)". Тут конечно никакого термостатирования воздуха и прочего, но габариты и цена очень хороши в сравнении с T6703. Вот наши с ним игрались: https://tomsk.terraelectronica.ru/news/4996

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 12 ноя 2018, 10:44

Я игрался с CCS811 прошлой зимой. Показывает что-то, но точно не CO2.
ИМХО, альтернативы NDIR датчику СО2 для домашней автоматики нет.
Последний раз редактировалось d.v.ermakov 12 ноя 2018, 15:37, всего редактировалось 1 раз.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Andrey_B » 12 ноя 2018, 12:01

Потратил большое количество времени на CCS811. Ничего не вышло. Сложилось впечатление, что датчик абсолютно не пригоден для использования. Писал производителю, но ответа не получил.
Согласен с d.v.ermakov.
Если кому нужны CCS811, то у меня где-то 3 штуки лежит.

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение empenoso » 08 янв 2019, 15:42

d.v.ermakov писал(а):
22 сен 2018, 18:35
- датчик звука можно использовать в качестве дополнения к PIR-датчику, как датчик присутствия; либо, как empenoso, протоколировать шумность арендаторов,
Подскажите пожалуйста чем все закончилось по датчику?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 09 янв 2019, 23:53

Над комбинированным датчиком работаем.
К сожалению, все недорогие модули датчиков звука, которые мы попробовали, не подходят для задач измерения уровня шума. Нужен примерно такой: https://www.dfrobot.com/product-1663.html Не знаю, насколько это интересно по цене.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение Alex_Jet » 10 янв 2019, 06:35

d.v.ermakov писал(а):
09 янв 2019, 23:53
К сожалению, все недорогие модули датчиков звука, которые мы попробовали, не подходят для задач измерения уровня шума.
Вообще задача измерения уровня шума довольно специфическая и реализуют ее лишь "гурманы". Я вот в своем доме не вижу практического применения измеренного уровня шума, а температура, влажность, уровень СО2, уровень освещенности скорее всего понадобятся всем! ИК, SSD1306 и pir-сенсор - тоже скорее для "гурманов" (вместо ИК сейчас есть возможность использовать Wi-Fi/Ethernet, pir-сенсор скорее не нужен в том месте где будет располагаться универсальный датчик, SSD1306 с его маленьким экраном тоже на любителя).

empenoso
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
Откуда: Пермь

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение empenoso » 10 янв 2019, 10:52

d.v.ermakov писал(а):
09 янв 2019, 23:53
Нужен примерно такой: https://www.dfrobot.com/product-1663.html Не знаю, насколько это интересно по цене.
Да, дороговато конечно, но когда очень хочется и уже давно :lol: меньше 50$ и это уже плюс.
А ведь его теоретически можно напрямую в мегу воткнуть в ADC?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 10 янв 2019, 19:28

empenoso писал(а):
10 янв 2019, 10:52
А ведь его теоретически можно напрямую в мегу воткнуть в ADC?
Конечно можно.

dibrov2k
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение dibrov2k » 18 янв 2019, 22:06

Определились с корпусом? Нахожусь в процессе укладки проводки, вопрос ставить ли подрозетники в предполагаемых местах установки датчиков или оставлять "висящий конец". Проект интересен в комбинации CO2+темп+влажность+освещенность.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение d.v.ermakov » 18 янв 2019, 22:41

Сейчас в работе следующие варианты корпусов: такой и такой (оба полностью закрывают подрозетник), и для наружных датчиков такой. Корпус PP42, к сожалению, исключает одновременное размещение датчиков углекислого газа и температуры/влажности (и подрозетник нормально не закрывает, а также плохо к нему крепится).
Мы также везде ставим подрозетники.

dibrov2k
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38

Re: Комбинированный настенный датчик для Меги

Сообщение dibrov2k » 19 янв 2019, 00:09

Спасибо за пояснения. Буду ставить подрозетники и я. Копия WB-MSW под мегу было бы идеально. Ждем выхода проекта в свет!