Не встречал ли кто-нибудь из уважаемой общественности электрические конвекторы с возможностью управления ими с помощью Меги (задание желаемой температуры, вкл/выкл, переключение режима антизамерзание/обогрев и т.п.)?
Подскажите модель, будьте добры.
Из того что пока нахожу поиском в интернете - только модели, которые работают исключительно со своими собственными термостатами.
Конвекторы с управлением Мегой
-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 21:44
Re: Конвекторы с управлением Мегой
Вопрос сформулирован не очень понятно.
Что значит "с возможностью управления"?
Одно дело, когда в электрическом конвекторе есть некий собственный блок управления, который сам все регулирует, но может получать команды на установку температуры извне. Я про такие не слышал. А даже если такие и существуют, то вероятно нужна специальная поддержка какой-нибудь цифровой шины со стороны контроллера.
Другое дело, когда контроллер/сервер управляет конвектором методом включения/выключения. Так можно управлять любым простым конвектором/тэном/другим нагревательным прибором.
Что значит "с возможностью управления"?
Одно дело, когда в электрическом конвекторе есть некий собственный блок управления, который сам все регулирует, но может получать команды на установку температуры извне. Я про такие не слышал. А даже если такие и существуют, то вероятно нужна специальная поддержка какой-нибудь цифровой шины со стороны контроллера.
Другое дело, когда контроллер/сервер управляет конвектором методом включения/выключения. Так можно управлять любым простым конвектором/тэном/другим нагревательным прибором.
Re: Конвекторы с управлением Мегой
В этой теме расписана реализация управления конвекторами с помощью Меги
-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 21:44
Re: Конвекторы с управлением Мегой
Да, имелось в виду именно это. Из того что удалось найти самому:
Есть варианты с собственным программатором:
http://www.noirot.ru/catalogue/auto/
Есть варианты с собственным ПО и контроллером:
https://rubetek.com/umnyj-konvektor-ballu-1-5-kvt
https://ballushop.ru/blok_upravleniya_k ... _bct_evu-i
Но все эти варианты, а) дорогие и б) автономны, т.е. не имеют штатной возможности управления с сервера.
-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 21:44
Re: Конвекторы с управлением Мегой
спасибо за ссылку.
Для описанной по ссылке модели Thermor Evidence 3 Elec удалось найти описание протокола внешнего управления здесь (на третьей странице руководства):
https://www.vencore.ru/system/docs/2409_6818.pdf
Переключение режимов конвектора производится подачей нужной полуволны по управляющему кабелю.
Отсутствие сигнала = режим КОМФОРТ
Полная волна 230 В = режим ECO
Нижняя полуволна 115 В= режим антизамерзания
Верхняя полуволна 115 В = отключить конвектор.
Правда, конкретную температуру (в градусах), видимо, удаленно выставить по управляющему кабелю невоможно, но зато можно переключать режим.
Вопрос к Андрею - возможно ли как-то от Меги получить на выходе сигнал в виде одной полуволны, или одной полной волны, по команде от сервера?
Re: Конвекторы с управлением Мегой
Да тут все просто. Нужно задействовать 2 релейных выхода. На вход релюшек - фазу. Выход релюшек через диоды подключить к управляющему проводу. Только диоды включить у релюшек по разному...
Получается обе реле выкл - нет сигнала
Одна реле вкл - верхняя/нижняя полуволна (в зависимости от того, как подключен диод)
Вторая реле вкл - другая полуволна.
Обе реле вкл - полный синус...
Получается обе реле выкл - нет сигнала
Одна реле вкл - верхняя/нижняя полуволна (в зависимости от того, как подключен диод)
Вторая реле вкл - другая полуволна.
Обе реле вкл - полный синус...
-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 21:44
Re: Конвекторы с управлением Мегой
Спасибо большое. Попробую.olegik-ah писал(а): ↑07 ноя 2018, 17:12Да тут все просто. Нужно задействовать 2 релейных выхода. На вход релюшек - фазу. Выход релюшек через диоды подключить к управляющему проводу. Только диоды включить у релюшек по разному...
Получается обе реле выкл - нет сигнала
Одна реле вкл - верхняя/нижняя полуволна (в зависимости от того, как подключен диод)
Вторая реле вкл - другая полуволна.
Обе реле вкл - полный синус...