Конвекторы с управлением Мегой

Помощь в выборе любой техники, использующейся дома: бытовой, компьютерной, тв, фото и видео и т.д.
Ответить
filippovsky
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 21:44

Конвекторы с управлением Мегой

Сообщение filippovsky » 07 ноя 2018, 00:31

Не встречал ли кто-нибудь из уважаемой общественности электрические конвекторы с возможностью управления ими с помощью Меги (задание желаемой температуры, вкл/выкл, переключение режима антизамерзание/обогрев и т.п.)?
Подскажите модель, будьте добры.

Из того что пока нахожу поиском в интернете - только модели, которые работают исключительно со своими собственными термостатами. :oops:

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Конвекторы с управлением Мегой

Сообщение Andrey_B » 07 ноя 2018, 07:36

Вопрос сформулирован не очень понятно.
Что значит "с возможностью управления"?

Одно дело, когда в электрическом конвекторе есть некий собственный блок управления, который сам все регулирует, но может получать команды на установку температуры извне. Я про такие не слышал. А даже если такие и существуют, то вероятно нужна специальная поддержка какой-нибудь цифровой шины со стороны контроллера.
Другое дело, когда контроллер/сервер управляет конвектором методом включения/выключения. Так можно управлять любым простым конвектором/тэном/другим нагревательным прибором.

kanakoff
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 17:35

Re: Конвекторы с управлением Мегой

Сообщение kanakoff » 07 ноя 2018, 11:30

В этой теме расписана реализация управления конвекторами с помощью Меги

filippovsky
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 21:44

Re: Конвекторы с управлением Мегой

Сообщение filippovsky » 07 ноя 2018, 15:05

Andrey_B писал(а):
07 ноя 2018, 07:36
Одно дело, когда в электрическом конвекторе есть некий собственный блок управления, который сам все регулирует, но может получать команды на установку температуры извне.
Да, имелось в виду именно это. Из того что удалось найти самому:
Есть варианты с собственным программатором:
http://www.noirot.ru/catalogue/auto/
Есть варианты с собственным ПО и контроллером:
https://rubetek.com/umnyj-konvektor-ballu-1-5-kvt
https://ballushop.ru/blok_upravleniya_k ... _bct_evu-i

Но все эти варианты, а) дорогие и б) автономны, т.е. не имеют штатной возможности управления с сервера.

filippovsky
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 21:44

Re: Конвекторы с управлением Мегой

Сообщение filippovsky » 07 ноя 2018, 15:33

kanakoff писал(а):
07 ноя 2018, 11:30
В этой теме расписана реализация управления конвекторами с помощью Меги
спасибо за ссылку.
Для описанной по ссылке модели Thermor Evidence 3 Elec удалось найти описание протокола внешнего управления здесь (на третьей странице руководства):
https://www.vencore.ru/system/docs/2409_6818.pdf
Переключение режимов конвектора производится подачей нужной полуволны по управляющему кабелю.
Отсутствие сигнала = режим КОМФОРТ
Полная волна 230 В = режим ECO
Нижняя полуволна 115 В= режим антизамерзания
Верхняя полуволна 115 В = отключить конвектор.
Правда, конкретную температуру (в градусах), видимо, удаленно выставить по управляющему кабелю невоможно, но зато можно переключать режим.

Вопрос к Андрею - возможно ли как-то от Меги получить на выходе сигнал в виде одной полуволны, или одной полной волны, по команде от сервера?

olegik-ah
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 18:49
Откуда: Москва

Re: Конвекторы с управлением Мегой

Сообщение olegik-ah » 07 ноя 2018, 17:12

Да тут все просто. Нужно задействовать 2 релейных выхода. На вход релюшек - фазу. Выход релюшек через диоды подключить к управляющему проводу. Только диоды включить у релюшек по разному...
Получается обе реле выкл - нет сигнала
Одна реле вкл - верхняя/нижняя полуволна (в зависимости от того, как подключен диод)
Вторая реле вкл - другая полуволна.
Обе реле вкл - полный синус...

filippovsky
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 21:44

Re: Конвекторы с управлением Мегой

Сообщение filippovsky » 07 ноя 2018, 21:31

olegik-ah писал(а):
07 ноя 2018, 17:12
Да тут все просто. Нужно задействовать 2 релейных выхода. На вход релюшек - фазу. Выход релюшек через диоды подключить к управляющему проводу. Только диоды включить у релюшек по разному...
Получается обе реле выкл - нет сигнала
Одна реле вкл - верхняя/нижняя полуволна (в зависимости от того, как подключен диод)
Вторая реле вкл - другая полуволна.
Обе реле вкл - полный синус...
Спасибо большое. Попробую.

Ответить