Вентиляция в туалете

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
dmitry_prg
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 00:27

Вентиляция в туалете

Сообщение dmitry_prg » 02 сен 2018, 12:13

Добрый день,

Ремонт помещения подходит к концу и пора определяться с оборудованием для умного дома.
На данный момент это будут:
1) МегаД 2561 - 2 штуки
3) MegaD-8I7O-SD - 4 штуки

Управляемым будет только освещение (светодиоды), кроме вытяжки в туалете.
По плану там поставить датчик влажности и вытяжку. Связь у них будет через мегу. Не будет ли проблем с включением вытяжки через мегу?
Спасибо

Andry
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:41

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение Andry » 02 сен 2018, 12:20

Сервер нужен.Мега напрямую не работает с I2C.Датчик влажности у вас какой?Я пробовал через Iobroker и через блокли делал скрипт.Все работает.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение Ruslan » 02 сен 2018, 13:34

dmitry_prg писал(а):
02 сен 2018, 12:13
По плану там поставить датчик влажности и вытяжку. Связь у них будет через мегу. Не будет ли проблем с включением вытяжки через мегу?
Тут надо знать, какая мощность у вытяжки. Выходы MegaD-8I7O-SD обеспечивают коммутацию нагрузки до 300 Вт на 1 канал. При включении вытяжки пиковая нагрузка может возрастать в несколько раз по сравнению с рабочей.
Если по мощности вытяжка не проходит под порог 300 Вт, то можно подключить ее через промежуточное реле с управляющим напряжением 220 В. Однако надо иметь ввиду, что реле будет "щелкать" (бывает, довольно громко), а это для квартиры может быть существенным обстоятельством.

dmitry_prg
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 00:27

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение dmitry_prg » 02 сен 2018, 14:34

Andry писал(а):
02 сен 2018, 12:20
Сервер нужен.Мега напрямую не работает с I2C.Датчик влажности у вас какой?Я пробовал через Iobroker и через блокли делал скрипт.Все работает.
Сервер однозначно будет. С платформой ещё не определился, но точно будет
Датчик влажности ещё в процессе выбора

dmitry_prg
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 00:27

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение dmitry_prg » 02 сен 2018, 14:53

dmitry_prg писал(а):
02 сен 2018, 14:34
Andry писал(а):
02 сен 2018, 12:20
Сервер нужен.Мега напрямую не работает с I2C.Датчик влажности у вас какой?Я пробовал через Iobroker и через блокли делал скрипт.Все работает.
Сервер однозначно будет. С платформой ещё не определился, но точно будет
Датчик влажности ещё в процессе выбора
Это даже не вытяжка, а просто вентилятор. Судя по характеристикам у них примерно до 50w, но пиковые не указаны

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение Ruslan » 02 сен 2018, 16:44

Ну если рабочая нагрузка 50 Вт, тогда на мой некомпетентный взгляд, можно подключать сразу к симисторному выходу Меги. Тем более, вроде бы Андрей писал, что в последних версиях используются более "дубовые" симистры, по сравнению с теми, что были в первых версиях симисторных модулей.

kotovich
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 00:42

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение kotovich » 27 сен 2018, 01:14

dmitry_prg, по ванной - туалету у меня в квартире так:
В ванной датчик влажности и вытяжка по влажности, в туалете - вытяжка по освещению. Вытягивают вентиляторы обычные (больше не надо, т.к. посчитайте, сколько кубов они берут - для ванной и туалета выше крыши...). Соответственно, оба вентилятора включают выходы любой Меги (и симисторов и реле хватит).
В туалете логика - пауза напр 10 сек, включение пока есть свет, выключение с той же паузой. Это делается без сервера, силами Меги.
Вытягивать больше нет смысла - думаю, согласитесь, если поразмышляете :) Датчик влажности -даже не предположу, зачем Вы его хотите использовать в туалете...
Максимум - у меня квартира вытягивается (проветривается) немного за счёт работы обоих вентиляторов по команде сервера (40мин циклы по опред. логике в течении суток).
Состояние освещения получаю через копеешный датчик - фоторезистор (в корпусе вентилятора аккуратно прячется, у меня туда витая пара подведена). Он подключен с резистором к АЦП входу Меги (их 2 у каждой), выполняется это примитивно, на входе получаю от 0 до 1024, освещённость проверяю напр при превышении 350.
В ванной датчик влажности использую BH1750 (оч.стабилен, у него же и датчик температуры), про него у Андрея подробно написано, этот же датчик с др. аббревиатурой на Али есть (поиск в помощь), но суть та же. DHT22 у меня 2 шт., оба глючат - зависают, плюс у них дурацкая логика получения показаний, потому не рекомендую это старьё...
Соответственно, ванную вытягивает вентилятор по превышению показаний влажности, что сервер получает опросом датчика.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение Erik » 27 сен 2018, 03:39

kotovich писал(а):
27 сен 2018, 01:14
dmitry_prg, по ванной - туалету у меня в квартире так:
В ванной датчик влажности и вытяжка по влажности, в туалете - вытяжка по освещению.
Мне не комфортно, когда в ванной вытяжка включается в момент приема процедур. А это как раз пик влажности.
А к окончанию вытяжка уже нужна, особенно когда фен включается.

Думаю о совместной работе датчиков свети, потока воды и влажности. Логика примерно такая - если свет включен, вода не льется уже 30 сек, а влажность выше нормы - включить вентилятор. Если свет выключен - только по датчику влажности, без учета потока.

Но кажется проще и комфортнее включать руками или голосом.

А если вы в туалете вентилятор строго вместе со светом включаете, зачем там датчики света и контроллер автоматики? Параллельно с освещением вентилятор на тот же включатель присоединить, и все.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение d.v.ermakov » 27 сен 2018, 09:44

У меня два условия для включения вытяжки (подсказал кто-то здесь на форуме): относительная влажность более 80 процентов и точка росы более 18 градусов, Именно точка росы определяет комфортность.

x13dev
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 11:40
Откуда: Бавария

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение x13dev » 27 сен 2018, 11:07

Я поставил в туалет датчик MQ-135, он показывает отчётливую реакцию на загрязнение воздуха.
AQI.jpg
AQI.jpg (33.33 КБ) 5311 просмотров

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение Erik » 27 сен 2018, 13:01

d.v.ermakov писал(а):
27 сен 2018, 09:44
У меня два условия для включения вытяжки (подсказал кто-то здесь на форуме): относительная влажность более 80 процентов и точка росы более 18 градусов, Именно точка росы определяет комфортность.
Когда стоишь под душем, не комфортно мокрой спиной ощущать потоки прохладного (из соседнего помещения) воздуха, который надумал гнать вентилятор.
Если точка росы будет менее 18 градусов, мокрая спина перестанет чувствовать поток воздуха?

А точка росы рассчитывается? Или есть прибор, выдающий на-гора?

x13dev, а на освежители воздуха реагирует?

x13dev
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 11:40
Откуда: Бавария

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение x13dev » 27 сен 2018, 15:18

Erik писал(а):
27 сен 2018, 13:01
x13dev, а на освежители воздуха реагирует?
Прочитал состав, ужаснулся, зарёкся таким пользоваться.
Учитывая наличие в них кучи углеводородов вероятно будет сильная реакция.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение d.v.ermakov » 27 сен 2018, 20:24

Точка росы рассчитывается. Да, вы правильно поняли, при определённом значении точки росы человек не чувствует дискомфорт от потока воздуха в душе.

poraboloid
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 20:13
Откуда: Самара

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение poraboloid » 27 сен 2018, 21:13

У меня ситуация обратная, при принятии ванны душно от влажности.
Дольше 10 минут в ванной не проведёшь, становится не комфортно.
Пока поставил вентилятор в вентканал параллельно свету, сразу же стало легче дышать.
Ванна в очереди на ремонт, так что когда до неё шина под мегадевайс дотянется - под вопросом...

x13dev
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 11:40
Откуда: Бавария

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение x13dev » 02 окт 2018, 16:39

Erik писал(а):
27 сен 2018, 13:01
x13dev, а на освежители воздуха реагирует?
По освежителю воздуха, увидел один на работе и подсунул сенсору под нос. Положительной реакции не обнаружено. Есть незначительная отрицательная.
osg.jpg
osg.jpg (22.76 КБ) 5140 просмотров

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение Erik » 03 окт 2018, 15:57

x13dev, датчик на стене или на потолке?

Вопрос к знакомым с датчиком температуры/влажности (DHT22)
Он на потолке на сколько точные показания будет выдавать?
И выживет ли он в парной?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение d.v.ermakov » 03 окт 2018, 16:44

DHT22 если использовать, то только серый. Белый виснет, и его нужно перезапускать по питанию после этого.
Под потолком работать будет, но температуру лучше калибровать (пересчитывать на сервере), так как она меняется в разных зонах по высоте помещения, в зависимости от воздухообмена. То есть, под потолком будет 24, а на уровне лица, к примеру, 22.
Что касается парной, то пар - это не проблема. А вот к разной химии он нестоек (как и много других датчиков влажности). То есть, добавите ароматизатор в воду и выльете на каменку - может испортиться. Признак - максимальная влажность станет не 100%, а 96%, к примеру.
Можно использовать специальный датчик, с фильтром из материала типа металлической мелкопористой губки.
А датчики MQххх - бесполезная для дома вещь, ИМХО. Причин этому много, в интернетах это давно описано.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение Erik » 03 окт 2018, 17:03

d.v.ermakov писал(а):
03 окт 2018, 16:44
можно использовать специальный датчик, с фильтром из материала типа металлической мелкопористой губки.
Пример какой нибудь такого датчика есть?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение d.v.ermakov » 03 окт 2018, 17:55

https://www.google.ru/search?q=temperat ... +protected
Причём, такой защитный корпус можно купить отдельно.

x13dev
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 11:40
Откуда: Бавария

Re: Вентиляция в туалете

Сообщение x13dev » 04 окт 2018, 10:42

Erik писал(а):
03 окт 2018, 15:57
x13dev, датчик на стене или на потолке?
У меня стоит вент. канале.
d.v.ermakov писал(а):
03 окт 2018, 16:44
А датчики MQххх - бесполезная для дома вещь, ИМХО. Причин этому много, в интернетах это давно описано.
У соседей ремонт был, на запах краски реакция бурная. А в жилых помещениях работы ему нет.

Ответить