Здравствуйте. Может где и есть ответ на мой вопрос форуме, но не нашел. Задумка следующая. Уходя из дома, ставлю в режим охрана. Есть сервер, в коридоре весит планшет, в котором все состояния видны. НО, при постановке на охрану хочу чтобы сигнализировало, о том, что я не выключил какую нибудь нагрузку. Как можно реализовать такой контроль, чтобы еще мониторить и мощность подключенную к контролируемым розеткам.
Re: Мониторинг нагрузки
https://www.ab-log.ru/smart-house/shop
ТП03С-0.2А
отслеживать нагрузку, либо отрубать через контактор все розетки
ТП03С-0.2А
отслеживать нагрузку, либо отрубать через контактор все розетки
-
- Сообщения: 528
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:09
- Откуда: Сочи
Re: Мониторинг нагрузки
Нашел такой трансформатор, на выходе 0-5в, можно подключить к ацп меги, но понизить напряжение до 3.3в. https://ru.aliexpress.com/item/-/328403 ... 3c00Izw7lT
Еще один, тут выход 0-1в, по идее можно напрямую к ацп меги, но хватит ли разрядности для 0-1в? https://ru.aliexpress.com/item/Yhdc-30A ... 710c740a17
А вообще нужно бы что-то такое: https://openenergymonitor.com/iotawatt- ... y-monitor/
Еще один, тут выход 0-1в, по идее можно напрямую к ацп меги, но хватит ли разрядности для 0-1в? https://ru.aliexpress.com/item/Yhdc-30A ... 710c740a17
А вообще нужно бы что-то такое: https://openenergymonitor.com/iotawatt- ... y-monitor/
Re: Мониторинг нагрузки
Я присмотрел такую штуку, хорошая вещь. Помощней бы только.xsash писал(а): ↑20 сен 2018, 15:50https://www.ab-log.ru/smart-house/shop
ТП03С-0.2А
отслеживать нагрузку, либо отрубать через контактор все розетки
Re: Мониторинг нагрузки
Да, штука крутая. Я так понял что Вы дел с ней не имели?martiniman писал(а): ↑20 сен 2018, 15:52Нашел такой трансформатор, на выходе 0-5в, можно подключить к ацп меги, но понизить напряжение до 3.3в. https://ru.aliexpress.com/item/-/328403 ... 3c00Izw7lT
Еще один, тут выход 0-1в, по идее можно напрямую к ацп меги, но хватит ли разрядности для 0-1в? https://ru.aliexpress.com/item/Yhdc-30A ... 710c740a17
А вообще нужно бы что-то такое: https://openenergymonitor.com/iotawatt- ... y-monitor/
-
- Сообщения: 528
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:09
- Откуда: Сочи
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Мониторинг нагрузки
Я использовал раньше ABB CMS600, это было круто и удобно. Сейчас использую WB-MAP3E, через тот же Модбас. Впечатления смешанные, но работает, вроде бы.
Хочу когда-нибудь сделать свой OpenEnergyMonitor (его разновидность на фото выше) в дин-корпусе и с нормальными трансформаторами шлейфом. Но не в этом году точно.
Хочу когда-нибудь сделать свой OpenEnergyMonitor (его разновидность на фото выше) в дин-корпусе и с нормальными трансформаторами шлейфом. Но не в этом году точно.
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
Re: Мониторинг нагрузки
Как по мне, самый простой и наиболее дешёвый вариант.
Оставить неотключаемые линии. Остальную нагрузку выключать (через контактор) по триггеру «установка на охрану». Не придётся бегать и искать, что даёт нагрузку. Если нет возможности взять сигнал с «сигналка», поставьте выключатель у выхода
Re: Мониторинг нагрузки
на сайте производителя смотрите, там больше выборartem521 писал(а): Я присмотрел такую штуку, хорошая вещь. Помощней бы только.
http://www.eltranstech.ru/products/tran ... signalami/
Re: Мониторинг нагрузки
Во-во. И я о том же писал (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 641#p30641). Люди там адекватные, "мотают" датчики под любой порог срабатывания, который нужен. Подключить датчики с дискретным выходом к Меге -- "как две жилы об контакт" (в моей заметке расписано).
Последний раз редактировалось Ruslan 20 сен 2018, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мониторинг нагрузки
Большое спасибо! Вариант в точку.xsash писал(а): ↑20 сен 2018, 17:38на сайте производителя смотрите, там больше выборartem521 писал(а): Я присмотрел такую штуку, хорошая вещь. Помощней бы только.
http://www.eltranstech.ru/products/tran ... signalami/
Re: Мониторинг нагрузки
Эта вещь конечно хорошая (качественный высокий уровень), но цена!!! и ModBus - все желание убивает использовать в быту.
На производстве используем.
Re: Мониторинг нагрузки
Почему бы не контролировать значения потребляемой мощности через счетчик? Имею счетчик меркурий 236 с оптопортом. Планирую измерить в мощность спящего режима и сравнивать его.
Re: Мониторинг нагрузки
В если холодильник/морзильник... А если теплые полы включаются... Да много что может по расписанию без вашего присутствия включаться.
-
- Сообщения: 528
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:09
- Откуда: Сочи
Re: Мониторинг нагрузки
У себя давно использую SDM120 китайский счетчик, он тоже Modbus, но для него есть поддержка у всех народных микроконтроллеров, openHAB, MajorDomo. Занимает 1 DIN.
И он именно счетчик, с него всегда можно получить накопленные данные.
И он именно счетчик, с него всегда можно получить накопленные данные.
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Мониторинг нагрузки
В будущем, я думаю, в умных домах будет распространено измерение каждой линии в отдельности. Применений этим данным можно много найти.
Re: Мониторинг нагрузки
Собственно, я вынужден измерять линии отдельно (грубо, просто факт включения). Иначе крайне трудно собрать обоснования для выбора тарифа, к примеру, или сбалансировать нагрузку по фазам правильно.
-
- Сообщения: 528
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:09
- Откуда: Сочи
Re: Мониторинг нагрузки
Хороший пост по токовым датчикам: https://translate.google.com/translate? ... ivo-s.html
Нужно к меге правильно подключить теперь.
Нужно к меге правильно подключить теперь.
Re: Мониторинг нагрузки
Вопрос для тех кто подключал ТП03С-0.2А
1. На выходе просто как сухой контакт замкнуто разомкнуто? Можно отдельно использовать или только с мегой?
2. Если мне нужно на котельной знать, работает ли насос или нет, возьмём случай не дай бог , что например насос сломался, соответственно потребления энергии нет, определит это ТП03С-0.2А? Потому что как я понимаю u сенсор определяет наличие 220 в, а не работу насоса. Или
ТП03С-0.2А тоже не определит? А только наличие 220 в в розетке куда включен насос
1. На выходе просто как сухой контакт замкнуто разомкнуто? Можно отдельно использовать или только с мегой?
2. Если мне нужно на котельной знать, работает ли насос или нет, возьмём случай не дай бог , что например насос сломался, соответственно потребления энергии нет, определит это ТП03С-0.2А? Потому что как я понимаю u сенсор определяет наличие 220 в, а не работу насоса. Или
ТП03С-0.2А тоже не определит? А только наличие 220 в в розетке куда включен насос
Re: Мониторинг нагрузки
На выходе ТП03С согласно информации производителя "нормально разомкнутый контакт (канал сток-исток 50в/0,1а) для исполнения "ОК".
Можно использовать с другой автоматикой, не только с Мегой.
ТП03С-0.2А сработает только в том случае, если протекающий через трансформатор ток более 0,2А. Иными словами, если насос перестанет потреблять ток, датчик это определит.
U-Sensor определяет факт наличия напряжения там, куда подключен, но не факт работы оборудования.
A-Sensor (ТП03С-0.2А) определяет факт работы оборудования, если протекающий ток выше заданного порога. В данном случае 0,2А.
Порог 0,2А (~45Вт для переменного тока 220В) был выбран с той точки зрения, что обычно в режиме Stand By / Сон оборудование не потребляет более 5-10-15Вт.
Если насос потребляет менее 0,2А, что возможно, если это, например, насос рециркуляции ГВС, то нужен датчик с меньшим порогом.
Стоит еще раз акцентировать внимание на том, что через кольцо трансформатора нужно пропускать один из проводников: или фазу или ноль. Если пропустить оба, то работать датчик не будет.
Последнее. У насосов бывают разные неисправности. Случаются и такие, когда насос ток потребляет, но при этом функцию должным образом не выполняет. То есть только лишь факт потребления тока не всегда говорит о нормальном функционировании потребителя.
Можно использовать с другой автоматикой, не только с Мегой.
ТП03С-0.2А сработает только в том случае, если протекающий через трансформатор ток более 0,2А. Иными словами, если насос перестанет потреблять ток, датчик это определит.
U-Sensor определяет факт наличия напряжения там, куда подключен, но не факт работы оборудования.
A-Sensor (ТП03С-0.2А) определяет факт работы оборудования, если протекающий ток выше заданного порога. В данном случае 0,2А.
Порог 0,2А (~45Вт для переменного тока 220В) был выбран с той точки зрения, что обычно в режиме Stand By / Сон оборудование не потребляет более 5-10-15Вт.
Если насос потребляет менее 0,2А, что возможно, если это, например, насос рециркуляции ГВС, то нужен датчик с меньшим порогом.
Стоит еще раз акцентировать внимание на том, что через кольцо трансформатора нужно пропускать один из проводников: или фазу или ноль. Если пропустить оба, то работать датчик не будет.
Последнее. У насосов бывают разные неисправности. Случаются и такие, когда насос ток потребляет, но при этом функцию должным образом не выполняет. То есть только лишь факт потребления тока не всегда говорит о нормальном функционировании потребителя.