Проводка в доме
Re: Проводка в доме
cs-cs.net пишет, что СИП нельзя заводить в дом, а только кидать по воздуху от столба до дома. Я хочу от столба провести СИП под землей в гофре, заходит в щит в подвале. Годится ли СИП для этого?
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Проводка в доме
cs-cs.net много странных вещей пишет.
В идеале купите спец. кабель для подземной прокладки. Они есть с доставкой по регионам.
На практике люди прокладываю в пластиковой трубе СИП. Если недалеко (до 100м) и грунты позволяют (кабель не порвется от подвижек грунта).
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
Re: Проводка в доме
СИП для этого подойдет. У самого СИП проложен в ПНВД трубе и заходит в дом. НО (!) перед этим он идет от столба на вводной щиток учета на стене дома. Напрямую - со столба в дом НЕЛЬЗЯ. Согласно ПУЭЭ (номер загуглите или подскажет знакомый электрик) в РФ да и в Украине так же, потребитель должен подключаться к линии единым, цельным проводом СИП от столба до прибора учета, находящимся в доступном месте для проверяющих. Причем, этот провод не должен быть замурован в стену дома (под штукатурку или теплоизоляцию).... Это же у Вас написано в тех.условиях.
А после прибора учета разводите чем заблагорассудится. С учетом безопасности и разумной экономии
Эт, да))) по его словам, кроме АВВ другого оборудования "не существует") при этом, не гнушается пользоваться кросс модулями EIK, и УЗМ51
Неоправданно дорого выйдет. 4-5х10мм2, в ПНВД трубе выйдет дешевле и практичнее. Где-то на ю-трубе был ролик от кабель.рф о прокладке в домOlegJktu84 писал(а): ↑24 июн 2018, 16:18В идеале купите спец. кабель для подземной прокладки. Они есть с доставкой по регионам.
Думаю, длина не лимитирует. У самого так же проложен((( Но делать так не советую. Во-первых, 16мм2 запаритесь затягивать в щит. Фигово гнется, не лезет в автоматы(( Во-вторых, люминий В-третьих, поддерживает горение. То о чем говорил ЦС. Но это некритично. Для меня первые два пункта более критичные. Себе буду переделывать. Правда, пока еще не решил какOlegJktu84 писал(а): ↑24 июн 2018, 16:18На практике люди прокладываю в пластиковой трубе СИП. Если недалеко (до 100м)
Re: Проводка в доме
С учетом переделок может оказаться дешевле сделать сразу.Bonefolder писал(а): ↑24 июн 2018, 18:58Неоправданно дорого выйдет. 4-5х10мм2, в ПНВД трубе выйдет дешевле и практичнее. Где-то на ю-трубе был ролик от кабель.рф о прокладке в дом
Себе буду переделывать. Правда, пока еще не решил как
ВБбШв 5х10 можно в земле прокладывать без трубы.
Стоит 260 руб / метр.
http://www.ermano.ru/categories/50/items/581/
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
Re: Проводка в доме
У меня уже куплен СИП, затянул его в гофр. А вчера как раз попалась эта статься на cs-cs. Учитывая цену спец кабеля и расстояние до дома около 20 м, очень дорого получается переделывать.
У меня щит с счетчиком на столбе, там сверху неразрывный СИП спускается.Bonefolder писал(а): ↑24 июн 2018, 18:58...потребитель должен подключаться к линии единым, цельным проводом СИП от столба до прибора учета, находящимся в доступном месте для проверяющих...
Раз под землей можно, остается вопрос как его скомутировать в щите в подвале. Вести в подвале около 1 м до щита, сразу перейти на другой кабель в месте входа в подвале или оставить коробку под землей за периметром фундамента? Это место в будущем будет не обслуживаемым, так как над ним будет вход в дом с небольшой лестницей.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
Re: Проводка в доме
Если гофра серая, то не пойдёт. Слишком мягкая. Труба ПНВД, для этих целей, подойдёт лучше. В принципе, если обсыпать песком до и после укладки кабеля, затем уложить сигнальную плитку или кирпичи, то и с самим СИПом, без оболочки, ничего не произойдет. Но остаётся вопрос «прохождение» фундамента в гильзе... Кусок ПНВД и здесь бы помог. Дальше тяните до распред щитка целиком. Не надо никаких скруток. Тем более закопаных
Re: Проводка в доме
Гофра оранжевая. Не мягкая, рукой не сжимается как серая. Вроде такого http://yurtan-stroy.ru/d/1162970/d/5870_big.png диаметр 25 мм.
Щит постараюсь максимально близко перенести.Bonefolder писал(а): ↑25 июн 2018, 17:19остаётся вопрос «прохождение» фундамента в гильзе... Кусок ПНВД и здесь бы помог. Дальше тяните до распред щитка целиком
В фундаменте отверстие 50 мм шириной. Гофра 25 мм. Вокруг гофры забетонировать или не стоит?
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
Re: Проводка в доме
То, о чем я говорил: Если бы не СИП, то влезла бы еще одна рейкаBonefolder писал(а): ↑24 июн 2018, 18:58Но делать так не советую. Во-первых, 16мм2 запаритесь затягивать в щит. Фигово гнется, не лезет в автоматы((
Re: Проводка в доме
Для меня это не так критично, так как в щите будет только счетчик и автомат, а по этажам уже другой кабель пойдет.
Хотя в щит на столбе сип довольно "мягко" зашел фото
Re: Проводка в доме
Bonefolder,
Надеюсь Вы СИП не домой протащили. А то он горит как спичка.
Надеюсь Вы СИП не домой протащили. А то он горит как спичка.
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
Re: Проводка в доме
Возможно, человек утрирует. Но СИП поддерживает горение
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Проводка в доме
Ох уж эти утрирования...
Не любой СИП поддерживает горение.
А спалить с помощью кислородной горелки можно любую бытовую изоляцию и медные жилы заодно.
Конкретно в вашем фото там ящик стальной. Там если все облить бензином и закрыть и то пожар получится, только если дрова под ним сложить.
Не любой СИП поддерживает горение.
А спалить с помощью кислородной горелки можно любую бытовую изоляцию и медные жилы заодно.
Конкретно в вашем фото там ящик стальной. Там если все облить бензином и закрыть и то пожар получится, только если дрова под ним сложить.
Re: Проводка в доме
Я не холивара ради, а безопасности для.
Видео нет, но есть фото: http://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary
Видео нет, но есть фото: http://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Проводка в доме
Этот материал уже упоминался в этой теме.
Без понимания сути материала тиражирование скорее вредно, и портит репутацию cs-cs.net .
Без понимания сути материала тиражирование скорее вредно, и портит репутацию cs-cs.net .
Re: Проводка в доме
Я никогда не видел как горит проводка, но стало очень интересно.
Снял небольшое видео как горит СИП 4х16 мм и ВВГнг 3х2,5 мм. Не знаю до скольки градусов могут нагреться провода, чтобы изоляция начала гореть. Источником огня кроме спичек ничего не было. Температура пламени спички соответствует температуре воспламенения дерева, которая составляет примерно 800—1000 °C. Температура горения головки спички доходит до 1500 °C (ВИикипедиа).
Видео: https://yadi.sk/i/pr6BUaFn3Yo6Fh
Как и следовало ожидать СИП поддерживает горение, а ВВГ сразу тухнет. Он вроде и не горел даже, только плавился.
Снял небольшое видео как горит СИП 4х16 мм и ВВГнг 3х2,5 мм. Не знаю до скольки градусов могут нагреться провода, чтобы изоляция начала гореть. Источником огня кроме спичек ничего не было. Температура пламени спички соответствует температуре воспламенения дерева, которая составляет примерно 800—1000 °C. Температура горения головки спички доходит до 1500 °C (ВИикипедиа).
Видео: https://yadi.sk/i/pr6BUaFn3Yo6Fh
Как и следовало ожидать СИП поддерживает горение, а ВВГ сразу тухнет. Он вроде и не горел даже, только плавился.