перевод вольты в ppm для датчика со2 mh-z14

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: перевод вольты в ppm для датчика со2 mh-z14

Сообщение Alex_Jet » 13 фев 2018, 11:29

d.v.ermakov писал(а):
12 фев 2018, 20:21
Tion MagicAir имеет внутри сенсор SenseAir S8, у которого интерфейс только UART и цена 60-80 долларов. Круче конечно. Но я вот использую с Мегами уже 9 штук MH-Z14A (из них 4 штуки уже два года) и очень доволен результатом.
Да, правда, имею возможность калибровать (есть эталонный более точный прибор). Но и без него можно было бы откалиброваться. Да, точность ограничивает отсутствие ИОНа в Меге (но для бытового применения более чем достаточно, ИМХО).
А можно посмотреть на ваше решение по вписыванию MH-Z14A в интерьер дома? Подрозетники/красивые боксы? Где, на какой высоте размещали? Питание подавали +5В?

Taurus
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 14:15

Re: перевод вольты в ppm для датчика со2 mh-z14

Сообщение Taurus » 13 фев 2018, 12:26

Alex_Jet писал(а):
13 фев 2018, 11:29
А можно посмотреть на ваше решение по вписыванию MH-Z14A в интерьер дома? Подрозетники/красивые боксы? Где, на какой высоте размещали? Питание подавали +5В?
Присоединяюсь к просьбе. Очень интересно взглянуть.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: перевод вольты в ppm для датчика со2 mh-z14

Сообщение d.v.ermakov » 13 фев 2018, 23:14

Фото пока не могу выложить, я далеко от них.
Сделано так:
- стандартные круглые подрозетники на высоте 2,5м от пола (потолки 3,1), прямо над выключателями,
- используется UTP 5E европейского производства,
- три провода из восьми спускаются ниже в выключатель,
- остальные пять: +12В, -12В, присутствие, AM2303 (температура и влажность), MH-Z14A,
- датчик присутствия leviton osw12-m0w, установлен на подрозетник (коммутация скотчлоками),
- внутри датчика присутствия приклеен мой любимый понижающий dc-dc Traco TSR1 на 5 вольт для питания AM2303 и MH-Z14A,
- снаружи датчика присутствия со стороны стены на двусторонний скотч Tesa для зеркал приклеены AM2303 и MH-Z14A, их практически не видно, только если со стороны стены заглянуть,
- датчики AM2303 и MH-Z14A на разъемах, легко меняются,
- проведена калибровка показаний температуры (под потолком теплее!) и концентрации СО2 по калиброванным приборам, коррекцию пересчитывает сервер.
85620.jpg
85620.jpg (4.9 КБ) 1608 просмотров
P.S. Нашёл фото.
IMG_3935.JPG
IMG_3935.JPG (201.45 КБ) 1608 просмотров

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: перевод вольты в ppm для датчика со2 mh-z14

Сообщение d.v.ermakov » 13 фев 2018, 23:27

Есть новый вариант установки датчиков, для более "бюджетного" УД. По проводам и подрозетникам всё так же. Датчики HC-SR501, AM2303 и MH-Z14A.
Круглая белая копеечная заглушка для подрозетников Hegel, без винтов, на пластиковых штырьках. В ней круглое отверстие под датчик движения, и два квадратных под AM2303 и MH-Z14A (его воздуховод). Два угла MH-Z14A приходится слегка закруглить, чтобы всё вошло. Датчики плотно вставляются в отверстия и приклеиваются термоклеем изнутри крышки.

В одном месте у меня установлен в такой заглушке HC-SR501, уже года полтора работает, проблем нет, эстетикой доволен. Несмотря на то, что высоко стоит и сбоку, отрегулировать удалось, срабатывает надёжно. На вход Меги HC-SR501 подключен через мелкий мосфет (прямо на выходе датчика подпаян + резистор).

Ответить