Данная тема является ответвлением Прошивка MegaD-328.
Здесь предлагается обсуждать вопросы, связанные с прошивкой контроллера на базе чипа atmega2561. Также здесь я буду публиковать информацию об изменениях в прошивке для данного чипа.

Проект MegaD-2561
Самая полная документация
Все прошивки
Инструкция по перепрошивке

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5325
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 15 июн 2016, 12:21

Один из ключевых вопросов в прошивке для MegaD-2561 - нумерация портов.
Вот, как это выглядит сейчас.
megad-2561-scr1.gif
megad-2561-scr1.gif (5.38 КБ) 60992 просмотра
XP1: P0-P13
XP2: P15-P28
XT2: P30-P35
XP5: P36
XP6: P37

Очевидно, что нумерация сквозная.
Это означает, что несмотря на то, что на лицевой панели, к примеру, модуля MegaD-7I7O обозначены порты P0-P13, они, если модуль подключен к разъему XP2, становятся в действительности P15-P28.
То есть вход P4 в интерфейсе P19 и чтобы переключить порт P11 по нажатию, необходимо в Act прописать не 11:2, а 26:2.

Сквозная нумерация удобна с точки зрения реализации, но может быть не совсем удобна (в случае с XP2) с точки зрения использования. Что уважаемое сообщество думает по данному поводу?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2185
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение d.v.ermakov » 15 июн 2016, 15:49

Я голосую за сквозную нумерацию. На новые исполнительные модули можно два номера порта наносить. Например, второй в скобках.

Во-первых, номер порта без схемы/таблицы (где написано, к чему он подключен) ни о чём не говорит. А таблицу можно составить правильно и проверить. Важно, что через год, когда всё забудется, будет где-то верная информация.
Во-вторых, другие варианты нумерации портов будут "упрощать", скажем, монтаж, но запутывать в эксплуатации.
В-третьих, желающим иметь точную информацию на блоках можно легко напечатать/написать наклейки и наклеить их на пластрон рядом с блоками.
В-четвёртых, при эксплуатации эта информация нужна очень редко и довольно неважно, какая именно у портов нумерация.

Кстати, не вижу смысла добавлять ещё один уровень вложения меню веб-интерфейса. Да, порты лучше визуально разделить на разъёмы. Но это можно сделать на одной странице, это будет нагляднее и удобнее, ИМХО. А скроллить вниз даже на смартфоне можно ;)

Petros
Сообщения: 898
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 22:09
Откуда: Москва

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Petros » 20 июн 2016, 13:54

Я тоже за сквозную нумерацию, т.к. В таком случае не потребуется переделывать логики серверов или делать надстройки на существующие. В таком случае api будет обратно совместимым, что есть огромный плюс


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

vtec
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 09:28

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение vtec » 22 июн 2016, 06:47

Андрей, опять не увидел на клемме питания обозначения + и -, это не удобно! Приходиться искать обозначение на сайте.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5325
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 22 июн 2016, 09:46

Обозначение "+" и "-" есть на плате рядом с клеммой питания.

nevkon
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 14:48

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение nevkon » 22 июн 2016, 11:46

Я тоже за то чтобы было все на одной странице. А с модулями можно просто прикладывать вкладыш для установки. Каждый поставит в модуль правильный. Ну и инструкция печатная все-таки не помешает. Уже пора делать как положено.
А существуют разноцветные разъемы чтобы был красный/черный или красный/синий, тогда и маркировка полярности не нужна будет? Или заказать китайцам партию, не думаю что цена на готовое устройство в этом случае сильно вырастет.

vtec
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 09:28

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение vtec » 23 июн 2016, 06:15

Andrey_B писал(а):Обозначение "+" и "-" есть на плате рядом с клеммой питания.
Спасибо.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Alex_Jet » 24 июн 2016, 10:31

Есть какая-либо более подробная информация по данному контроллеру. На странице купить написано что поддерживает любые блоки расширения, а выбрать можно только 14IN

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5325
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 24 июн 2016, 11:36

Alex_Jet, конечно, более подробная информация появится. Чуть позже.
В текущий момент с точки зрения прошивки функциональность MegaD-2561 соответствует MegaD-328, но, учитывая объем доступной памяти, у нового контроллера большой потенциал.
На странице заказа пока можно выбрать только MegaD-14-IN, так как остальные модули в производстве, и чтобы не путать заказчиков, я не стал пока включать остальные модули в опцию выбора. Но подключать действительно можно любые исполнительные модули.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Alex_Jet » 25 июн 2016, 05:15

Появятся ли модули 14OUT? И есть ли идеи разработки модулей (хотя бы 2-4 канала) для включения/отключения мощной нагрузки (хотя бы до 6,6 КВА)?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5325
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 25 июн 2016, 13:35

Модули 14-OUT появятся. Но есть вопрос по конфигурации. Можно сделать все 14 релейных выходов. Можно комбинировать релейные и симисторные (диммируемые). Какие будут предложения?
Насчет мощных нагрузок. Конечно, можно поставить более массивные реле. Но мое мнение, когда речь идет о коммутации более 6кВА, то целесообразнее и технологичнее использовать контакторы/промежуточные реле.

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение OlegJktu84 » 27 июн 2016, 22:03

Andrey_B писал(а):Модули 14-OUT появятся. Но есть вопрос по конфигурации. Можно сделать все 14 релейных выходов. Можно комбинировать релейные и симисторные (диммируемые). Какие будут предложения?
Насчет мощных нагрузок. Конечно, можно поставить более массивные реле. Но мое мнение, когда речь идет о коммутации более 6кВА, то целесообразнее и технологичнее использовать контакторы/промежуточные реле.
Голосую за "все 14 релейных выходов" в первую очередь. Это я просто диммируемый свет наверно не понимаю.

Andrey2509
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 13:24

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey2509 » 28 июн 2016, 07:09

Я за реле. Современные светодиодные светильники имеют свой пульт со множеством световых схем.

aurodionov
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 14:07
Откуда: Россия,Тюмень
Контактная информация:

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение aurodionov » 28 июн 2016, 08:18

А почему не сделать 14 out с цепями управления реле, но без самих реле. Можно будет подключить какие надо

Пишу с пульта....

OlegJktu84
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение OlegJktu84 » 28 июн 2016, 12:15

aurodionov писал(а):А почему не сделать 14 out с цепями управления реле, но без самих реле. Можно будет подключить какие надо

Пишу с пульта....
ИМХО Удешевление незначительное, а порог входа повышается. Плюс фрагментация - у кого что стоит. Идеальный вариант сделать всякие, но "без самих реле" видимо будут последними. Вроде проект открытый и если кто хочет может сам спаять или попросить кого-нибудь.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Alex_Jet » 28 июн 2016, 13:00

Я также за 14 реле. Диммируемый свет не понимаю! У меня в квартире светодиодные светильники или ленты в качестве "интимного" света и одна основная "люстра" - в качестве основного света. В доме запроектировал то же самое, разве что за некоторым исключением (в тамбуре, коридоре, кладовой, гардеробной - только светодиодные светильники).

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2185
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение d.v.ermakov » 28 июн 2016, 16:07

Раз уж заговорили про схемотехнику, то я за то, чтобы микроконтроллер был на плате со светодиодами. Можно поменять будет при необходимости. Но корпус только 6 din, не больше. Входы сверху, выходы снизу. Лично мне не хватает только возможности диммировать все симисторные каналы и переключать перемычками тип входа (можно внутри корпуса).
А насчёт реле вы горячитесь, имхо. Современные импульсные БП (даже в лампочках) могут их запросто приварить довольно быстро.

Еще раз скажу, у меня за год ни один из 42 симисторных каналов не сгорел, тьфу-тьфу, хотя лампочки пару раз горели. Реле тоже использую, но для слаботочки.

Andrey2509
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 13:24

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey2509 » 29 июн 2016, 10:25

Реле успевают сгореть быстрее чем автомат защиты сработает при перегорании ламп (БП) ?
Может не верно выбран автомат? Если установлен 6A, категории B - тоже не успеет сработать? Уверены на 100% ?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2185
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение d.v.ermakov » 29 июн 2016, 12:18

Реле не сгорают, я другое имел ввиду.
Высокие пусковые токи импульсных блоков питания (в момент включения реле) могут со временем привести к нарушению контакта реле или даже к заклиниванию реле во включенном состоянии.

http://cs-cs.net/o-setevyx-filtrax-i-kondensatorax
http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp