MegaD-328/2561 FAQ
Re: MegaD-328 FAQ
Du-Bass
напряжения на датчике какие? на всех 3-х выводах относительно земли
напряжения на датчике какие? на всех 3-х выводах относительно земли
Re: MegaD-328 FAQ
Верните обратно подтягивающий резистор, перемычкой вместо резистора Вы подаёте + с питания на вход Меги... Вот и нули.Du-Bass писал(а): Подскажите, что я делают не так.
Подключаю датчик DHT22:
1. Переделал вход P0.
Re: MegaD-328 FAQ
1. 5в
2. 5в
3. 0
4. 0
Разве 1 резистора на плате dht22 не достаточно?
2. 5в
3. 0
4. 0
Разве 1 резистора на плате dht22 не достаточно?
Re: MegaD-328 FAQ
Тут есть особенность, дело в том что питание контроллера 3,3в.
В принципе ничего страшного не должно случиться если подавать через резистор 5в на вход меги, но все же лучше использовать 3,3в (DHT22 позволяют это).
Проверить работоспособность датчика где-нибудь еще сможете?
В принципе ничего страшного не должно случиться если подавать через резистор 5в на вход меги, но все же лучше использовать 3,3в (DHT22 позволяют это).
Проверить работоспособность датчика где-нибудь еще сможете?
Re: MegaD-328 FAQ
Пробовал от меги питать. Тоже не работает...
Походу датчик не але...
Проверить могу только на банана пи. Видимо на выходных...
Походу датчик не але...
Проверить могу только на банана пи. Видимо на выходных...
Re: MegaD-328 FAQ
Уберите перемычку, которую впаяли вместо резистора.
Re: MegaD-328 FAQ
Перемычку убрал. К сожалению не заработало...
Или поставить обратно резистор?
Или поставить обратно резистор?
Re: MegaD-328 FAQ
1. Можно ли узнать какой модель симистора используются в Меге?
2. Через реле ШИМ не будет работать?
3. Вместо БП DR-30-12, можно ли использовать вот такой БП? Это же БП как я понял?) Можно ли одной такой БП питать Мегу и другие датчики?
2. Через реле ШИМ не будет работать?
3. Вместо БП DR-30-12, можно ли использовать вот такой БП? Это же БП как я понял?) Можно ли одной такой БП питать Мегу и другие датчики?
Re: MegaD-328 FAQ
1. Модель симистора BT138-600 (NXP)Шерзод писал(а):1. Можно ли узнать какой модель симистора используются в Меге?
2. Через реле ШИМ не будет работать?
3. Вместо БП DR-30-12, можно ли использовать вот такой БП? Это же БП как я понял?) Можно ли одной такой БП питать Мегу и другие датчики?
2. ШИМ с реле, разумеется, работать не будет.
3. Указанный БП подойдет. Питать одновременно и устройство и датчики можно.
Re: MegaD-328 FAQ
Подскажите, в чем отличие реле на портах 7,8,9,10 (под три винта) от 11,12,13 (под два винта) в MD-7I7O-R?
В первом случае можно управлять электрооборудованием с двухфазным подключением?
Например для вращения вала электрмотора в одном направлении ему нужно (L1,N), в другом направлении (L2,N).
Можно рулить этим подключив L1,L2 через один out-порт MD-7I7O-R , верно?
В первом случае можно управлять электрооборудованием с двухфазным подключением?
Например для вращения вала электрмотора в одном направлении ему нужно (L1,N), в другом направлении (L2,N).
Можно рулить этим подключив L1,L2 через один out-порт MD-7I7O-R , верно?
-
- Администратор
- Сообщения: 2187
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-328 FAQ
Реле, которые на три контакта - SPDT (то есть один из контактов переключается между двумя другими, нормально открытым и нормально замкнутым), а на два контакта - SPST (то есть два нормально разомкнутых контакта).
Если нужно две разные фазы коммутировать, то промежуточных реле много всяких есть, ABB CR-P (только DPDT максимум) или CR-M (и три и четыре группы контактов бывает), например.
Если нужно две разные фазы коммутировать, то промежуточных реле много всяких есть, ABB CR-P (только DPDT максимум) или CR-M (и три и четыре группы контактов бывает), например.
Re: MegaD-328 FAQ
d.v.ermakov, спасибо.
Коммутировать нужно одну и туже фазу, поэтому SPDT тут как раз подойдет думаю.
Коммутировать нужно одну и туже фазу, поэтому SPDT тут как раз подойдет думаю.
Означает ли это что в дифолтном состоянии в реле одна цепь всегда будет замкнута или у него есть срединное положение когда обе цепи разомкнуты?то есть один из контактов переключается между двумя другими, нормально открытым и нормально замкнутым
-
- Администратор
- Сообщения: 2187
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-328 FAQ
Средний контакт SPDT всегда подключен к одному из двух других.
Re: MegaD-328 FAQ
Фигово, получается одна цепь всегда остается замкнутой. В случае с мотором, если подключить обе его фазы через SPDT получается что он всегда будет вращаться в какую-то из сторон.d.v.ermakov писал(а):Средний контакт SPDT всегда подключен к одному из двух других.
Или в Меге можно отключать порт?
Re: MegaD-328 FAQ
Нельзя. Один всегда будет вращать. Единственный выход ставить концевики на разрыв. Если мотор например ворот, то ставим концевик на открытие и когда ворота полностью откроются, мега продолжит их "открывать" дальше, но концевик разорвет цепь и мотор остановится.
Re: MegaD-328 FAQ
А как они выглядят?zelevova писал(а):Нельзя. Один всегда будет вращать. Единственный выход ставить концевики на разрыв. Если мотор например ворот, то ставим концевик на открытие и когда ворота полностью откроются, мега продолжит их "открывать" дальше, но концевик разорвет цепь и мотор остановится.
Re: MegaD-328 FAQ
Как то так.
Я не могу уловить суть требуемого механизма. Это действительно на ворота нужно? Или на управление водой? Или еще куда? Какое устройство планируется подключать к меге? Зная полные начальные данные будет проще подсказать решение.
Я не могу уловить суть требуемого механизма. Это действительно на ворота нужно? Или на управление водой? Или еще куда? Какое устройство планируется подключать к меге? Зная полные начальные данные будет проще подсказать решение.
Re: MegaD-328 FAQ
Механизм - моторизованый привод для управления рулонными шторами.zelevova писал(а):Как то так.
Я не могу уловить суть требуемого механизма. Это действительно на ворота нужно? Или на управление водой? Или еще куда? Какое устройство планируется подключать к меге? Зная полные начальные данные будет проще подсказать решение.
См. пример
http://www.dooya.com/category_end_en.php?id=21 (DM35S или DM35SL)
http://en.dooya.com/dtm_list_25ds.html (DM25DS)
У них есть какой-то встроенный limit switch который выставляется механически.
Как я понял, это что-то наподобие концевика или что-то другое?
Re: MegaD-328 FAQ
Прошу помощи сообщества - строю баню и хочу автоматизировать ее. Сейчас в процессе заказа электрики и MegaD. Набросал вид получающегося электрического щитка:
Какие у опытных людей замечания/может быть что-то не оптимально?
Какие шкафы порекомендуете для данного случая? Начерчено в масштабе, размеры ответствуют.
Не могу разобраться как выходы P7(12А) P8(6А) P9(12А) P10 (12А) P11(6А) P12(12А) P13(6А) будут соединяться с автоматами?
При разработке наполнения руководствовался этими ссылками:
http://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
https://kickstone.ru/smarthome/#boxes
http://cs-cs.net/dachnaya-provodka-lotki
https://kickstone.ru/article/apartment/
https://geektimes.ru/company/litemf/blog/245452/
P.S. Как картинки убрать под спойлер - не нашел.
Из особенностей - в статье нашел, что можно с помощью трехпозиционных автоматических выключателей света можно включить вручную. Что дает прямой контроль, например, в случае поломки системы.Какие у опытных людей замечания/может быть что-то не оптимально?
Какие шкафы порекомендуете для данного случая? Начерчено в масштабе, размеры ответствуют.
Не могу разобраться как выходы P7(12А) P8(6А) P9(12А) P10 (12А) P11(6А) P12(12А) P13(6А) будут соединяться с автоматами?
При разработке наполнения руководствовался этими ссылками:
http://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
https://kickstone.ru/smarthome/#boxes
http://cs-cs.net/dachnaya-provodka-lotki
https://kickstone.ru/article/apartment/
https://geektimes.ru/company/litemf/blog/245452/
P.S. Как картинки убрать под спойлер - не нашел.
Последний раз редактировалось empenoso 12 май 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: MegaD-328 FAQ
И еще вопрос в догонку: например вот здесь http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 752#p19752 установлены реле - стоит ли их использовать, насколько это актуально и зачем они вообще необходимы