Сенсорные выключатели и Умный Дом

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Prefix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 16:19

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Prefix » 30 окт 2014, 23:25

Заказчик привез из Китая гору аналогов Lenovo под маркой Denoo
Прикрути говорит к Умному дому
Задача подавать +5В от выключателя на входы логических блоков

Для работы сенсорного выключателя не обязательно 220в
достаточно подать +5В питание на схему микропроцессора. Для этого убирается преобразователь 220в-->5в состоящий из чего-то похожего на Мосфет и резистора.
За резистором получается сразу вход цепи питания микропроцессора (ну и остальной схемы)
Далее с транзисторов, управляющих цепями реле берется логическая 1 для управляемых блоков
Развязка не требуется, так как источник питания один и тот же!
Вроде ничего не упустил
Подробнее в личку - были фотки если надо найду выложу

Единственный гемор - это то что есть лаг (около 1,5с) после окончания касания кнопки - трудно реализовывать последовательности нажатий для диммирования например.

Павел
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 13:55

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Павел » 31 окт 2014, 21:13

Здорово, что есть заинтересованные люди. Как раз вплотную подхожу к монтажу выключателей и проводов.
Prefix, большая просьба выложить сюда результаты своей работы. Желательно с фотографиями и указанями на плате что куда цеплять для профанов в электрике.

kinord
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 10:08

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение kinord » 01 ноя 2014, 21:27

по-моему проще взять датчики qt100 или qt102 и засунуть в корпус любого выключателя, панели или просто закрыть стеклом или пластиком.

Павел
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 13:55

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Павел » 03 ноя 2014, 04:20

Учитывая то, что выбор сенсорных выключателей был обусловлен в первую очередь эстетикой и такие выключатели продаются в данный момент только с "внутрянкой", то покупать их и использовать только декоративные панельки, а все остальное выбрасывать - не сильно логично и просто. Особенно с тем, что придется внедрять сенсоры и настраивать их на работу рядом с одного стекла. А таких выключателей набирается с пару десятков.
По-моему, как раз проще взять готовое решение и использовать его на 3-5-12В с минимальными переделками. Только вот с эл.схемами и элементами не дружу, к сожалению.

Prefix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 16:19

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Prefix » 11 ноя 2014, 10:42

Переделка выключателей Denoo
Вложения
Untitled 5.jpg
Удаляемые детали
Untitled 5.jpg (141.62 КБ) 9359 просмотров
Untitled 4.jpg
Перемычки со стороны деталей
Untitled 4.jpg (124.07 КБ) 9359 просмотров
Untitled 3.jpg
Перемычка с обратной стороны
Untitled 3.jpg (137.88 КБ) 9359 просмотров

Prefix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 16:19

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Prefix » 26 ноя 2014, 13:09

Update:
Заказчик привез из Китая гору аналогов Livolo под маркой Denoo
Прикрути говорит к Умному дому
Задача подавать 0 (замыкать на "землю") от выключателя на входы логических блоков

Для работы сенсорного выключателя не обязательно 220в
достаточно подать +5В питание на схему микропроцессора. Для этого убирается преобразователь 220в-->5в состоящий из чего-то похожего на Мосфет и резистора.
На вход стабилизатора подается +5В для питания микропроцессора (ну и остальной схемы)
Далее с транзисторов, управляющих цепями реле берется логический "0" для управляемых блоков
Развязка не требуется, так как источник питания один и тот же!
Вроде ничего не упустил
Подробнее в личку - были фотки если надо найду выложу

Единственный гемор - это то что есть лаг (около 1,5с) после окончания касания кнопки - трудно реализовывать последовательности нажатий для диммирования например.
На нижней фотке зеленый клеммник с двумя контактами. Он висит в воздухе и задействован только один контакт для подачи +5В.
Есть модификации где на этом месте стоит похожий синий клеммник - он для совместной работы двух таких выключателей (имитируют работу проходных выключателей) с целью управления одной лампочкой из двух разных мест.
Можно его использовать для наших целей тоже, только отпаять снизу диод и подключить к контакту +5В.

Prefix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 16:19

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Prefix » 26 ноя 2014, 14:51

В последней партии сенсорных выключателей изменилась схемотехника.
Несколько изменена обвязка микропроцессора и вместо транзисторных ключей управления реле стоит сборка из Дарлингтоновских пар ULN2003A.

При этом старая схема подключения питания не запускает выключатель в рабочий режим. Вместо этого он просто мигает всеми индикаторами состояния. :(

День потратил - пока безрезультатно!
Вложения
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg (216.3 КБ) 9245 просмотров

Павел
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 13:55

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Павел » 28 ноя 2014, 13:19

Prefix, пытался по Вашим схемам переделки перепаять абсолютно аналогичный выключатель с другим названием, но пока ничего добиться не удалось...
Насколько я понимаю, если дать 5 В только на плату сенсора, то уже на ноге сигнала платы сенсора должна появляться логич.1, но у меня там ничего не меняется.
Может быть спалил уже выключатель еще до Вашего сообщения. Жду еще несколько аналогичных выключателей и буду экспериментировать с ними.

Prefix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 16:19

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Prefix » 15 дек 2014, 11:43

Пока исследования не дали новых результатов
Модифицируются пока только выключатели, которые не имеют вспомогательной клеммы АВ для соединения их с другими такими же.
Имеющие же эту клемму не запускаются после модификации, так как это не позволяет микропрограмма контроллера.
выход думаю надо искать в возможности "обмануть" микропрограмму.

Prefix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 16:19

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Prefix » 21 янв 2015, 18:21

Кое-что получилось с использованием подключения питания по ~220В.
Для развязки пришлось ставить оптопары.
Есть небольшой минус - несколько туповатый отклик, но все-равно работает.
Фоток не нашел (забыл сделать), выложу инструкцию, которую делал для себя, чтобы не забыть:

Перед началом работы не лишним будет предупредить об осторожности в обращении с выключателем в разобранном состоянии. Схема напрямую без трансформатора питается от сети ~220В и представляет собой опасность для радиолюбителей, не имеющих достаточного опыта работы с такими приборами.
Для начинающих: «Пожалуйста будьте внимательны, следуя инструкциям и лучше не спешить и несколько раз проверить вносимые изменения прежде чем включать в сеть!!!»

Питание ~220В подается на сдвоенную клемму J10 (АВ – в оригинале используется для согласованного использования двух разнесенных выключателей в управлении одним светильником) вместо контактов J6, J7, J8, J9 (На схеме L1). Вместо этого теперь эти контакты (J6, J7, J8, J9) будут использоваться для подключения сигнальных слаботочных цепей.
1. Разъединяется цепь подачи фазы от контакта J6 к общему проводу – отпаивается дроссель L1.
2. Выпаивается силовой ключ Q4.
3. Выпаиваются диоды D5, D7, D13, через которые осуществляется питание устройства от сети ~220В.
4. Остается только D6, у него анод отпаивается от схемы и остается «в воздухе»!
5. Делается разрыв токоведущей дорожки от Q10 к схеме платы. Для надежности сделайте канавку шириной 1мм вокруг контакта, чтобы избежать возникновения высоковольтного разряда.
6. От этого отрезанного контакта Q10 делается перемычка на анод диода D6

На этой стадии, при подключении ~220В на модифицированную J10, наш выключатель все еще «подает признаки жизни». При однократном касании сенсоров включаются реле и через 1сек выключаются. А при повторном касании этих же сенсоров индикаторы зажигаются красным, а реле уже не срабатывают, так как мы отсоединили D5, через которые подается больший ток, способный «поднимать» реле. Хотя, возможно и не только этот фактор, а влияет еще «зашитая» логика проверки состояния v_sense1 и v_sense2 процессором.

Далее «приспосабливаем» наши выходные цепи под использование их в слаботочных цепях.
7. Выпаиваем все три реле
8. Выпаиваем три пусковых конденсатора из цепей включения реле C1, C2, C3
9. Впаиваем перемычку между J6 и большой квадратной площадкой, где был припаян Q4
10. Припаиваем входные цепи оптронов (в моем случае отлично подошли из серии TLP521) вместо обмоток выпаянных реле
11. Припаиваем выходные цепи оптронов вместо контактных групп выпаянных реле

Сенсорный выключатель готов!
Для проверки подключаем «-» 5В на общую клемму J6, а «+» через резистор 1кОм на, скажем, J9.
Включаем в сеть, включаем 5В, замеряем напряжение на J9. Оно должно быть 5В, что соответствует логической «1» на выходе.
Касаемся крайнего сенсора, красным индицируется включение, на J9 напряжение падает до 0,5В, т.к. соответствующий элемент оптрона открывается, что приводит к появлению логического «0» на выходе.

Павел
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 00:38

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Павел » 09 сен 2016, 03:01

Добрый день!

Вынужден снова поднять тему и обратиться за помощью. Получил основную партию сенсорных выключателей и они, блин, оказались с ULN2003A, как и писал Prefix.

Предыдущие были с транзисторными ключами и замечательно модифицируются в работу от 12В: + подается на стабилизатор V1, общий на L с шунтированием силового ключа. В этом случае "старая" версия выключателей замечательно работает и щелкает реле (без фиксации), что можно использовать с Мегой

В "новых" версиях с ULN2003A при аналогичной подаче питания сенсоры работают, светодиоды переключаются от прикосновения (с фиксацией), но на реле сигнал не идет. Подозреваю, что PIC16F690 управляющая платой сенсоров отрабатывает прикосновения, но на реле видимо сигнал не идет

Можете кто подсказать куда копать и реально ли заставить работать выключатели с ULN2003A и PIC16F690 от 12В в режиме щелканья релюшками (без фиксации)?

foolhome
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:39
Откуда: Minsk

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение foolhome » 12 сен 2016, 16:20

схема с ULN с проца на ULN подается высокий уровень, а с ULN на реле идет GND, а второй конец обмотки реле подключен постоянно на плюс питания всей схемы, если светодиодами моргает, значит работает, посмотри уровни перед ULN

Павел
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 00:38

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Павел » 13 сен 2016, 00:55

foolhome писал(а):схема с ULN с проца на ULN подается высокий уровень, а с ULN на реле идет GND, а второй конец обмотки реле подключен постоянно на плюс питания всей схемы, если светодиодами моргает, значит работает, посмотри уровни перед ULN
Приблемы две:
1. Не могу найти выходы PIC16F690 на сенсорной плате, которые идут на силовую к ULN. Сенсоры реагируют, меняется горящий светодиод (зеленый/красный) но на контактах никаких изменений найти не могу.
2. В PIC16F690, видимо, заложена логика смены статуса и даже при успешной переделке новой серии таких выключателей на 12В режима звонка не получить.
Хочется надеяться, что ошибаюсь...

Voviks99
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 11:50

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Voviks99 » 26 фев 2018, 18:42

всем привет, так чем закончилось? получилось? можно ли все же переделать Livolo?

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Ruslan » 26 фев 2018, 20:40

Voviks99 писал(а):
26 фев 2018, 18:42
всем привет, так чем закончилось? получилось? можно ли все же переделать Livolo?
Вот эту статью Андрея читали?
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... ch-sensors

Voviks99
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 11:50

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Voviks99 » 27 фев 2018, 09:18

Да, конечно читал, поэтому и возник вопрос. Может уже появилось решение, уж очень выключатели симпатичные. У меня стоят, мне нравиться и при интеграции в УД хотелось бы их оставить

Коля
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 18:50

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Коля » 13 май 2018, 18:46

Для умного дома буду использовать стекла от ЛИВОЛО и сенсоры с алиэкспресс. Стекла есть американские, где на квадратном стекле 6 кнопок. Кнопки то все одинаковые круглые. Хотелось бы визуально видеть за что отвечает какая кнопка. Может кому поможет, что ничего хорошего пока не вышло, не мучайтесь как я). Использовал ручну гравировку и лазерную. Это выключатель для теста на фото, и пробы в разных местах были. Сверху слева и сверху справа зачерненные - это ручная гравировка с акриловой краской. Видно что ручная.... кому то конечно может и подойдет. Внзу слева и внизу справа ручная гравировка, без чернения - вообще не видно. Слева посередине и справа посередине (настольная лампа) - это лазеная гравировка. Лазерная гравировка не чернится акриловой краской, так как не за что зацепится, очень гладко. Попробовал гравировку снутри (настольная лампа, в середине справа), подсветил ее сенсором с али, которые идет с оргстекловой площадкой, выглядело достаточно стильно. Но была проблема что, даже при не очень ярком светодиоде, вокруг гравировки как бы просвечивает через белую краску самого выключателя, выглядит не красиво. Так что пока ни один из вариантов не подходит.
Вложения
5фото 5.JPG
livolo
5фото 5.JPG (277.99 КБ) 2723 просмотра
4фото 4.JPG
livolo
4фото 4.JPG (228.9 КБ) 2723 просмотра
3фото 3_cr.jpg
livolo
3фото 3_cr.jpg (130.01 КБ) 2723 просмотра
2фото 2_cr.jpg
livolo
2фото 2_cr.jpg (152.22 КБ) 2723 просмотра
1фото 1.JPG
livolo
1фото 1.JPG (262.81 КБ) 2723 просмотра

Коля
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 18:50

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Коля » 14 янв 2019, 16:19

Выключатели обычные ставят обычно на высоте 90 см. Скажите из практике кто ставил сенсорные выключатели ( не однокнопочные а более 2 кнопок) на такой высоте. Или ставить на высоте уровня глаз? Может типа 1, 5 метра. Как удобнее на будущее

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение d.v.ermakov » 14 янв 2019, 17:23

ИМХО, сенсорные выключатели - зло. Не мучайте домашних. А способов выпендриваться много других, более практичных.
Первые аргументы из длинного списка: тактильный отклик позволяет комфортно пользоваться обычным выключателем наощупь, без разглядывания. И нащупать проще и быстрее, и положение распознать. И длительность нажатия кнопки ощутить.
Физиологически правильная высота для выключателей - около 1 метра от пола.

Коля
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 18:50

Re: Сенсорные выключатели и Умный Дом

Сообщение Коля » 14 янв 2019, 20:51

Я вообще не выпендриваюсь). В квартире ремонт с нуля делаю потихоньку, всю проводку делаю из рассчета умный дом. Все модули по 1 шт. покупаю и тестирую на столе. Что не понятно спрашиваю. Выпендриваться не перед кем, не люблю гостей(. Это типа для меня как хобби по вечерам. Хотел чтоб квартира типа вся как электронная была, планшеты , сенсорные светящиеся выключатели ну бла бла. Вроде сам понимаю конечно что например даже рольшторы поднять нужно "попасть" в сенсор.

Ответить