адресуемые контактные датчики
адресуемые контактные датчики
Привет!
Такой вопрос: есть ли в природе адресуемые контактные(магниетные?) датчики?
Задача: на каждое окно в доме повесить контактный датчик и контколировакь какое конкретно окно открыто.
Желательно, чтобы датчики подключались последовательно к одной шине. Может это можно как-то сделать средствами 1-wire?
Спасибо
Такой вопрос: есть ли в природе адресуемые контактные(магниетные?) датчики?
Задача: на каждое окно в доме повесить контактный датчик и контколировакь какое конкретно окно открыто.
Желательно, чтобы датчики подключались последовательно к одной шине. Может это можно как-то сделать средствами 1-wire?
Спасибо
Re: адресуемые контактные датчики
alex0n, в системах автоматизации часто бывает так: датчик отдельно, шина отдельно.
То есть очень трудно бывает найти готовое решение в сборе. А потому к любому, даже самому простому датчику за 10 руб можно подключить некий модуль, который будет работать с шиной/сетью. Это можно сделать и с помощью 1-wire и с помощью Ethernet (на том же мегадевайсе) и с помощью десятков других технологий, которые обсуждаются здесь каждый день.
Любопытно как решил этот вопрос коллега из Голландии с часто цитируемого сайта bwired.nl
Сами сенсоры беспроводные с передатчиком PowerCode
http://www.visonic.com/russian/ru/Produ ... ct-mct-302
Для приема и обработки информации используется ресивер Rfxcom
http://www.rfxcom.com/store/Receivers/10106
То есть очень трудно бывает найти готовое решение в сборе. А потому к любому, даже самому простому датчику за 10 руб можно подключить некий модуль, который будет работать с шиной/сетью. Это можно сделать и с помощью 1-wire и с помощью Ethernet (на том же мегадевайсе) и с помощью десятков других технологий, которые обсуждаются здесь каждый день.
Любопытно как решил этот вопрос коллега из Голландии с часто цитируемого сайта bwired.nl
Сами сенсоры беспроводные с передатчиком PowerCode
http://www.visonic.com/russian/ru/Produ ... ct-mct-302
Для приема и обработки информации используется ресивер Rfxcom
http://www.rfxcom.com/store/Receivers/10106
Re: адресуемые контактные датчики
Спасибо за ответ!
А какие есть проводные решения? Как через 1-wire это реализуется?
А какие есть проводные решения? Как через 1-wire это реализуется?
Re: адресуемые контактные датчики
http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/2903 вместе с герконом в его коробочке
Re: адресуемые контактные датчики
xboct, спасибо за инфу.
Этот 2401 генерирует серийник на сколько я понял, а как к нему подключить геркон?
Этот 2401 генерирует серийник на сколько я понял, а как к нему подключить геркон?
Re: адресуемые контактные датчики
а, похоже так:
Кстати интересная идея 1wire weather-станции на этих 2401:
http://park30.wakwak.com/~weather/archi ... tation.htm
Кстати интересная идея 1wire weather-станции на этих 2401:
http://park30.wakwak.com/~weather/archi ... tation.htm
Re: адресуемые контактные датчики
Плохая идея.
По стоимости 1 DS2408S может оказаться даже дешевле 8ми DS2401, не говоря уже о реализации чтения.
Что касается анемометра -опять же, счетчик гораздо предпочтительней, жаль только, что он мало распространен и купить его не так просто.
По стоимости 1 DS2408S может оказаться даже дешевле 8ми DS2401, не говоря уже о реализации чтения.
Что касается анемометра -опять же, счетчик гораздо предпочтительней, жаль только, что он мало распространен и купить его не так просто.
Re: адресуемые контактные датчики
А почему 1-wire? Почему не на MegaD + геркон?
Кто нибудь пробовал на меге герконы?
Кто нибудь пробовал на меге герконы?
-
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 17 фев 2013, 23:49
- Откуда: Волгодонск, Ростовская обл.
- Контактная информация:
Re: адресуемые контактные датчики
А чем геркон особенный? Такой же "сухой" контакт.
Re: адресуемые контактные датчики
Речь идет о сигнализации. А что Вы можете предложить? Кнопку? Как это на окне смотреться будет? Самое простое и готовое решение это получается геркон. Или есть еще какие то варианты? Расскажите.
-
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 17 фев 2013, 23:49
- Откуда: Волгодонск, Ростовская обл.
- Контактная информация:
Re: адресуемые контактные датчики
Видимо не так меня поняли. Я имел ввиду для мегадевайса чем отличается геркон от кнопки? Ничем, такой же "сухой контакт. Должен на P&R режиме так же работать.
Re: адресуемые контактные датчики
вопрос такой . По схеме для сухого контакта получается 5V не требуется, и проще использовать ds2401? по-уму (ну с не паразитным питанием) надо 2411 использовать, правильно?
Re: адресуемые контактные датчики
А как можно использовать ds2401 для сухого контакта? Если обнаруживать присутствие/отсутствие чипа на шине, то время реакции будет десятки если не сотни секунд. На схеме вроде ds2406Vermus писал(а):вопрос такой . По схеме для сухого контакта получается 5V не требуется, и проще использовать ds2401? по-уму (ну с не паразитным питанием) надо 2411 использовать, правильно?
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: адресуемые контактные датчики
Реализация заданных автором данной темы условий можно разделить на условия определения факта срабатывания датчика по:
1. Сам факт срабатывания без временных параметров. (например открывали окно!);
2. Быстрое срабатывание, (реакция) системы на датчик... это alarm системы, сигнальные либо оперативно реагирующие, например на открытие окна (двери).
Если следовать первому условию то походит любой контактный датчик (микровыключатель, геркон, кнопка, др.) и любая "метка" из серии DS (например ds2401. DS1990A-R) система будет фиксировать появление определенной микросхемы в сити и выполнять заданные действия.
Если нужно условия второго пункта, то здесь идеалом будет Мегадевайс и подобные устройства.
Как вариант достаточно быстро (05-1 сек) отвечают 1-ware ключи на основе DS2406/2408, что в принципе бывает достаточно.
Из герконовых датчиков, посмотрите варианты применяемые для монтажа систем сигнализации, они компактны, и достаточно удачно оформлены.
Из варианта. также предложу геркон в пластиковой трубке (например термоусадка или др.) он может быть 2-3 мм и его можно заложить в канал на раме окна (технологические отверстия) и мощный магнит (есть пятачки 1 см) с очень сильным магнитным полем, геркон срабатывает на 3-4 см. Такой вариант практически не выдает своего присутствия на окне.
1. Сам факт срабатывания без временных параметров. (например открывали окно!);
2. Быстрое срабатывание, (реакция) системы на датчик... это alarm системы, сигнальные либо оперативно реагирующие, например на открытие окна (двери).
Если следовать первому условию то походит любой контактный датчик (микровыключатель, геркон, кнопка, др.) и любая "метка" из серии DS (например ds2401. DS1990A-R) система будет фиксировать появление определенной микросхемы в сити и выполнять заданные действия.
Если нужно условия второго пункта, то здесь идеалом будет Мегадевайс и подобные устройства.
Как вариант достаточно быстро (05-1 сек) отвечают 1-ware ключи на основе DS2406/2408, что в принципе бывает достаточно.
Из герконовых датчиков, посмотрите варианты применяемые для монтажа систем сигнализации, они компактны, и достаточно удачно оформлены.
Из варианта. также предложу геркон в пластиковой трубке (например термоусадка или др.) он может быть 2-3 мм и его можно заложить в канал на раме окна (технологические отверстия) и мощный магнит (есть пятачки 1 см) с очень сильным магнитным полем, геркон срабатывает на 3-4 см. Такой вариант практически не выдает своего присутствия на окне.
Re: адресуемые контактные датчики
Ну вот выше схема,x13dev писал(а):А как можно использовать ds2401 для сухого контакта? Если обнаруживать присутствие/отсутствие чипа на шине, то время реакции будет десятки если не сотни секунд. На схеме вроде ds2406Vermus писал(а):вопрос такой . По схеме для сухого контакта получается 5V не требуется, и проще использовать ds2401? по-уму (ну с не паразитным питанием) надо 2411 использовать, правильно?
ds2401 на паразитном питании работает.
"Микросхема не требует какого?либо внешнего питания, получая его “паразитно” непосредственно от 1?Wire?магистрали. Однако узел “паразитного” DS2401 питания организован скорее согласно канонам Touch Memory, а не стандарта 1?Wire?net, что делает достаточно проблематичным включение в состав одной и той же 1?Wire?сети множества подобных устройств или работу DS2401 на 1?Wire?магистралях большой протяжённости."
"DS2411 - Дешёвый вариант кремниевого серийного идентификационного номера для 1?Wire?сетей. Т.е. модернизация компонента DS2401 специально ориентированы для работы в сетях с протяжённой 1?Wire?магистралью."
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components4
Я хотел бы не использовать паразитное питание. ds2406 я так понял избыточно для сухого контакта - и стоит он дороже гораздо.
Сотни секунд? серьезно? а какая разница какой датчик, если опрашивает в любом случае мастер?
Re: адресуемые контактные датчики
Спасибо за отличный развернутый ответ , герокон купил такой, но похоже ваш вариант лучше (я вообще хочу датчик открытого замка сделать).shemnik69 писал(а):1. Сам факт срабатывания без временных параметров. (например открывали окно!);
2. Быстрое срабатывание, (реакция) системы на датчик... это alarm системы, сигнальные либо оперативно реагирующие, например на открытие окна (двери).
Если следовать первому условию то походит любой контактный датчик (микровыключатель, геркон, кнопка, др.) и любая "метка" из серии DS (например ds2401. DS1990A-R) система будет фиксировать появление определенной микросхемы в сити и выполнять заданные действия.
Как вариант достаточно быстро (05-1 сек) отвечают 1-ware ключи на основе DS2406/2408, что в принципе бывает достаточно.
Из герконовых датчиков, посмотрите варианты применяемые для монтажа систем сигнализации, они компактны, и достаточно удачно оформлены.
Из варианта. также предложу геркон в пластиковой трубке (например термоусадка или др.) он может быть 2-3 мм и его можно заложить в канал на раме окна (технологические отверстия) и мощный магнит (есть пятачки 1 см) с очень сильным магнитным полем, геркон срабатывает на 3-4 см. Такой вариант практически не выдает своего присутствия на окне.
То есть 2406 все таки лучше использовать, чем 2401? но вот по схеме
все равно используется паразитное питание?
Re: адресуемые контактные датчики
Где же паразитное? Вон там +12В на входе и преобразователь.
Re: адресуемые контактные датчики
и что, подключение сухого контакта написано на землю+in\out - никаких 5 вольт не надо.gnork писал(а):Где же паразитное? Вон там +12В на входе и преобразователь.
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: адресуемые контактные датчики
Размещение датчика на месте его дислокации, все равно потребует наличие к нему проводов как минимум 2 ...их длина до модуля в котором размещен DS2406/08 может быть 5-6 м. Ничего особенного, в том что на модуль подается питание. Наличие питания это само собой разумеется и непременное условие для работы датчика.
Наилучший вариант провода, идущего к датчику это витая пара. Допускается также телефонный, но поскольку протяженность может быть значительной и провода имеют контактный элемент (геркон, кнопка и т.д) то советую!!! обязательно поставить стабилитрон (5,6 в) и диод для компенсации возможный импульсов (дребезг и т.д) как вариант посмотреть на вариант схемы с сайта Бенукс.
Наилучший вариант провода, идущего к датчику это витая пара. Допускается также телефонный, но поскольку протяженность может быть значительной и провода имеют контактный элемент (геркон, кнопка и т.д) то советую!!! обязательно поставить стабилитрон (5,6 в) и диод для компенсации возможный импульсов (дребезг и т.д) как вариант посмотреть на вариант схемы с сайта Бенукс.
Re: адресуемые контактные датчики
Это все более менее понятно. Я никак не могу выяснить какой нужен компонент 1wire для "правильного" не паразитного питания для подключения геркона.shemnik69 писал(а):Размещение датчика на месте его дислокации, все равно потребует наличие к нему проводов как минимум 2 ...их длина до модуля в котором размещен DS2406/08 может быть 5-6 м. Ничего особенного, в том что на модуль подается питание. Наличие питания это само собой разумеется и непременное условие для работы датчика.
Наилучший вариант провода, идущего к датчику это витая пара. Допускается также телефонный, но поскольку протяженность может быть значительной и провода имеют контактный элемент (геркон, кнопка и т.д) то советую!!! обязательно поставить стабилитрон (5,6 в) и диод для компенсации возможный импульсов (дребезг и т.д) как вариант посмотреть на вариант схемы с сайта Бенукс.