Здравствуйте. Столкнулся с проблемой которую не мог победить .
после переезда на новое место, решил проложить новую шину , тк переехал к родителям , то некоторое количество проводов UTP5 уже было и хотел задействовать их , благо лежат там где нужно .
опишу подробно как собрал
ведущий USB , OWFS скомпилен на Синолоджи , все работает .
от ведущего идет кабель UTP в одну комнату , на нем сделана розетка RJ 11, в кабеле используется прямая все цветные жилы а обратно полосатые.
далее эти полосатые переходят на пары бело-синяя\ синяя и бело-коричневая\коричневая, далее на кабеле розетки стоят. тем самым получается не прерывистая шина .
так вот проблема начинается в тот момент когда я подключаю второй участок шины.
сразу из файловой системы пропадает сам ведущий , датчики(температурные) периодично то появляются - то исчезают.
я подумал может где то то то , и на самом конце всей длинны повесил датчик температуры , все увиделось. Как только подключаю в эту шину еще где то датчики - начинается чехорда .....
в предыдущий раз , на другом месте . я прокладывал шину 4х жильным кабелем , доля телефонов , и длинна линии была примерно такой же как и сейчас в моем случае.
Питание по шине подается +5 вольт.
единственное на что у меня хватает ума что каким то образом влияет скрутка пар в кабеле , но не думаю что так сильно .... Может есть рекомендации именно для прокладки кабелем UTP5. или заново купить бухту кабеля и проложить заново кабелем ТСВ.
Что скажите ?
после переезда на новое место, решил проложить новую шину , тк переехал к родителям , то некоторое количество проводов UTP5 уже было и хотел задействовать их , благо лежат там где нужно .
опишу подробно как собрал
ведущий USB , OWFS скомпилен на Синолоджи , все работает .
от ведущего идет кабель UTP в одну комнату , на нем сделана розетка RJ 11, в кабеле используется прямая все цветные жилы а обратно полосатые.
далее эти полосатые переходят на пары бело-синяя\ синяя и бело-коричневая\коричневая, далее на кабеле розетки стоят. тем самым получается не прерывистая шина .
так вот проблема начинается в тот момент когда я подключаю второй участок шины.
сразу из файловой системы пропадает сам ведущий , датчики(температурные) периодично то появляются - то исчезают.
я подумал может где то то то , и на самом конце всей длинны повесил датчик температуры , все увиделось. Как только подключаю в эту шину еще где то датчики - начинается чехорда .....
в предыдущий раз , на другом месте . я прокладывал шину 4х жильным кабелем , доля телефонов , и длинна линии была примерно такой же как и сейчас в моем случае.
Питание по шине подается +5 вольт.
единственное на что у меня хватает ума что каким то образом влияет скрутка пар в кабеле , но не думаю что так сильно .... Может есть рекомендации именно для прокладки кабелем UTP5. или заново купить бухту кабеля и проложить заново кабелем ТСВ.
Что скажите ?
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
Возможно я не совсем точно понял ваше описание.
Но могу сказать из личного опыта. Если длина шины более нескольких метров, крайне желательно использовать свитые провода.
На прямых (не свитых проводах) у меня были сбои даже при незначительной длине проводов.
Но могу сказать из личного опыта. Если длина шины более нескольких метров, крайне желательно использовать свитые провода.
На прямых (не свитых проводах) у меня были сбои даже при незначительной длине проводов.
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
вот в том то и дело . что когда я использовал прямые провода - вопросов не возникало - все работало примерно на такой же длинне .
когда стал использовать UTP5 , то все пошло на раскоряку.
я свожусь к одному , я проверил и понял .
у меня в одну пару попался +5 и DATA , во вторую вошли GND и пустая. вот думаю может переделать саму раскладку самих проводов GND и ДАТА а вторую +5 и +12 ( для будущего )
когда стал использовать UTP5 , то все пошло на раскоряку.
я свожусь к одному , я проверил и понял .
у меня в одну пару попался +5 и DATA , во вторую вошли GND и пустая. вот думаю может переделать саму раскладку самих проводов GND и ДАТА а вторую +5 и +12 ( для будущего )
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
отключил проблемный кусок шины , проработало сутки без нареканий
и опять таже чехарда пошла .... датчики пропадают
и опять таже чехарда пошла .... датчики пропадают
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
Было б понятнее если бы Вы нарисовали схему вашей сети с указанием где и как что подключено.
В паре UTP date и +5 - быть не должно. Только date и gnd, в другой +vcc и gnd, использовать в паре два +vcc недопустимо.
В паре UTP date и +5 - быть не должно. Только date и gnd, в другой +vcc и gnd, использовать в паре два +vcc недопустимо.
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
провел эксперемент:
взял все цветные жилы ,
UTP5 RJ-11
оранжевый - красный
зеленый - зеленый
синий - черный
коричневый - желтый
все полосатые скрутил вместе и на GND ( зеленую)
питание снял полностью, только паразитное оставил , прошло 20 минут , и все тоже самое продолжается , пропадание ведущего , потеря датчиков ..... по моей логике , получилось что с каждой жилой , есть земляная жила - на вроде как экрана получается ..... я уже голову не могу приложить куда рыть .
если есть у кого прям по цветам от UTP5 - выслушаю. Очень много грешу на кабель, но не бывает же чудес ????
взял простой телефонный провод пол часа полет нормальный .
я уже стал сомневаться в своих познаниях электротехники
взял все цветные жилы ,
UTP5 RJ-11
оранжевый - красный
зеленый - зеленый
синий - черный
коричневый - желтый
все полосатые скрутил вместе и на GND ( зеленую)
питание снял полностью, только паразитное оставил , прошло 20 минут , и все тоже самое продолжается , пропадание ведущего , потеря датчиков ..... по моей логике , получилось что с каждой жилой , есть земляная жила - на вроде как экрана получается ..... я уже голову не могу приложить куда рыть .
если есть у кого прям по цветам от UTP5 - выслушаю. Очень много грешу на кабель, но не бывает же чудес ????
взял простой телефонный провод пол часа полет нормальный .
я уже стал сомневаться в своих познаниях электротехники
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
ЭЭЭЭЭ...
Что то Вы не туда.. Причем тут телефонный кабель и UTP?
Сделайте так - из UTP берете одну пару со стороны мастера сети - полосатый на GND цветной на Data, вторую пару Vcc и GND, со стороны датчика оба GND соединить, Data и Vcc куда положено на датчике. Остальные не используются и никуда не подключаются.
Что то Вы не туда.. Причем тут телефонный кабель и UTP?
Сделайте так - из UTP берете одну пару со стороны мастера сети - полосатый на GND цветной на Data, вторую пару Vcc и GND, со стороны датчика оба GND соединить, Data и Vcc куда положено на датчике. Остальные не используются и никуда не подключаются.
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
так и брал , когда логически осмыслил все .507 писал(а): полосатый на GND цветной на Data, вторую пару Vcc и GND, со стороны датчика оба GND соединить, Data и Vcc куда положено на датчике.
и все равно не стабильно работает, выпадает пропадает ..... ну я думаю рефлектометром не стоит проходить 12 метров UTP.....
Вы не поверите я сам в шоке .
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
Все просто ! соедините корпус компьютера с общим проводом блока питания отдельным проводом, все неиспользуемые провода на землю с двух сторон ! и все заработает , (корпус компа даже важнее и блоком питания)
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
Спасибо ! заработало. Полет нормальный.
в продолжении вопроса: у меня в кабеле осталось 2 пары , и вот я хочу эти пары отправить дальше по шине , но так исторически сложилось что у меня получается две ветви сети. Покупать ХАБ, дорого и не особо рентабельно в моей ситуации , второй ведущий , тоже не особо хочется.
так вот я оставшиеся две пары как бы разворачиваю обратно в сторону сервера , а там эти две пары переключаю на другую часть шины, так вот даже когда я их подключаю , шина начинает давать сбои , и эффект повторяется.
вопрос решабельный в данной ситуации , или уже смотреть в сторону прокладки другого кабеля ( что не хотелось бы мебель двигать придется опять )
что посоветуете ?
в продолжении вопроса: у меня в кабеле осталось 2 пары , и вот я хочу эти пары отправить дальше по шине , но так исторически сложилось что у меня получается две ветви сети. Покупать ХАБ, дорого и не особо рентабельно в моей ситуации , второй ведущий , тоже не особо хочется.
так вот я оставшиеся две пары как бы разворачиваю обратно в сторону сервера , а там эти две пары переключаю на другую часть шины, так вот даже когда я их подключаю , шина начинает давать сбои , и эффект повторяется.
вопрос решабельный в данной ситуации , или уже смотреть в сторону прокладки другого кабеля ( что не хотелось бы мебель двигать придется опять )
что посоветуете ?
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
Честно? почитать viewtopic.php?p=14969#p14969
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
спасибо . девайс реально приятно собран. визуальные впечатления от него просто на 5+. Но на сайте продавца ,не буду говорить, есть процесс установки только вод WIN , про *NIX системы это обходится стороной . пробовал рекомендованный REMSerial, но он это просто удлинитель ком порта.
была идея CATsocs тоже не прокатил , не увидел он удаленный девайс. может будут еще какие идеи ?
OWFS крутится на Synilogy DJ413
была идея CATsocs тоже не прокатил , не увидел он удаленный девайс. может будут еще какие идеи ?
OWFS крутится на Synilogy DJ413
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
В общем рассказываю !
как говорится . или лыжи ... или я ..
девайс реально прикольный - задумка СУПЕР !
1. нет точных рекомендаций по установке такого устройства под Никс системы . приходится изобретать , пробовать . но это ладно НИКС он и в Африке никс.
надо сделать бронзовую скульптуру - вот вам каска и кирка - шахта с рудой в той стороне.
Но все таки , вод винду и бенукс , есть описание. думаю ладно не вопрос хоть убедится что работает и нормально работает
поставил , о ! обнаружился девайс , ну хорошо ... а кнопочка обнаружить устройства . раз и .... не активна .
ладно создам что то ... и тут .....
о как
вопрос ? как мне узнать номер датчика ? если у меня только этот ведущий ?!
поясните ?
как говорится . или лыжи ... или я ..
девайс реально прикольный - задумка СУПЕР !
1. нет точных рекомендаций по установке такого устройства под Никс системы . приходится изобретать , пробовать . но это ладно НИКС он и в Африке никс.
надо сделать бронзовую скульптуру - вот вам каска и кирка - шахта с рудой в той стороне.
Но все таки , вод винду и бенукс , есть описание. думаю ладно не вопрос хоть убедится что работает и нормально работает
поставил , о ! обнаружился девайс , ну хорошо ... а кнопочка обнаружить устройства . раз и .... не активна .
ладно создам что то ... и тут .....
о как
вопрос ? как мне узнать номер датчика ? если у меня только этот ведущий ?!
поясните ?
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
Да есть такое)))
Но есть и лекарство
идем сюда http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=139
скачиваем документацию, читаем файл инструкция по установка, делаем все как там указанно и получаем в настройках бенукс просто ком мастер сети со всеми вытекающими.
НО!!! оставлять его в таком виде не рекомендую - низкая скорость обмена.
Но есть и лекарство
идем сюда http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=139
скачиваем документацию, читаем файл инструкция по установка, делаем все как там указанно и получаем в настройках бенукс просто ком мастер сети со всеми вытекающими.
НО!!! оставлять его в таком виде не рекомендую - низкая скорость обмена.
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
скачал , все сделал по инструкции. на всякий повесил датчик температуры , со стабилизатором +5 вольт .
в итоге вижу в бенуксе.....
куда рыть ?!?!? в какую инструкцию ?!
в итоге вижу в бенуксе.....
куда рыть ?!?!? в какую инструкцию ?!
- Вложения
-
- benuks1.gif (14.03 КБ) 8882 просмотра
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
Значит не все по инструкции... (откуда порт 4002?)
- "4. параметры запуска com2tcp.exe ( com2tcp --baud 9600 \\.\COM6 192.168.0.123 4001)"
- "4. параметры запуска com2tcp.exe ( com2tcp --baud 9600 \\.\COM6 192.168.0.123 4001)"
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
Не вижу ни какой разницы . если в устройстве указан порт 4002 . и запускаю его тоже так же на порт 4002.
может вам дать доступ например по тимвьюверу ? сами посмотрите ?!
может вам дать доступ например по тимвьюверу ? сами посмотрите ?!
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
А он еще жив?vladimir22 писал(а): ...ведущий USB ...
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: длинна линии 1-wire и прокладка .
да жив. но он в накопители. а причем он ?! предлагаете его переставить и получить номер датчика ?!507 писал(а):А он еще жив?vladimir22 писал(а): ...ведущий USB ...