длинна линии 1-wire и прокладка .

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 06 дек 2014, 16:51

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой которую не мог победить .
после переезда на новое место, решил проложить новую шину , тк переехал к родителям , то некоторое количество проводов UTP5 уже было и хотел задействовать их , благо лежат там где нужно .

опишу подробно как собрал
ведущий USB , OWFS скомпилен на Синолоджи , все работает .
от ведущего идет кабель UTP в одну комнату , на нем сделана розетка RJ 11, в кабеле используется прямая все цветные жилы а обратно полосатые.
далее эти полосатые переходят на пары бело-синяя\ синяя и бело-коричневая\коричневая, далее на кабеле розетки стоят. тем самым получается не прерывистая шина .
так вот проблема начинается в тот момент когда я подключаю второй участок шины.
сразу из файловой системы пропадает сам ведущий , датчики(температурные) периодично то появляются - то исчезают.
я подумал может где то то то , и на самом конце всей длинны повесил датчик температуры , все увиделось. Как только подключаю в эту шину еще где то датчики - начинается чехорда .....

в предыдущий раз , на другом месте . я прокладывал шину 4х жильным кабелем , доля телефонов , и длинна линии была примерно такой же как и сейчас в моем случае.
Питание по шине подается +5 вольт.

единственное на что у меня хватает ума что каким то образом влияет скрутка пар в кабеле , но не думаю что так сильно .... Может есть рекомендации именно для прокладки кабелем UTP5. или заново купить бухту кабеля и проложить заново кабелем ТСВ.

Что скажите ?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение Andrey_B » 06 дек 2014, 20:29

Возможно я не совсем точно понял ваше описание.
Но могу сказать из личного опыта. Если длина шины более нескольких метров, крайне желательно использовать свитые провода.
На прямых (не свитых проводах) у меня были сбои даже при незначительной длине проводов.

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 06 дек 2014, 21:16

вот в том то и дело . что когда я использовал прямые провода - вопросов не возникало - все работало примерно на такой же длинне .
когда стал использовать UTP5 , то все пошло на раскоряку.
я свожусь к одному , я проверил и понял .
у меня в одну пару попался +5 и DATA , во вторую вошли GND и пустая. вот думаю может переделать саму раскладку самих проводов GND и ДАТА а вторую +5 и +12 ( для будущего )

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 08 дек 2014, 14:25

отключил проблемный кусок шины , проработало сутки без нареканий
и опять таже чехарда пошла .... датчики пропадают :-(

507
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 12:55

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение 507 » 08 дек 2014, 14:46

Было б понятнее если бы Вы нарисовали схему вашей сети с указанием где и как что подключено.
В паре UTP date и +5 - быть не должно. Только date и gnd, в другой +vcc и gnd, использовать в паре два +vcc недопустимо.

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 08 дек 2014, 21:29

провел эксперемент:

взял все цветные жилы ,

UTP5 RJ-11
оранжевый - красный
зеленый - зеленый
синий - черный
коричневый - желтый
все полосатые скрутил вместе и на GND ( зеленую)

питание снял полностью, только паразитное оставил , прошло 20 минут , и все тоже самое продолжается , пропадание ведущего , потеря датчиков ..... по моей логике , получилось что с каждой жилой , есть земляная жила - на вроде как экрана получается ..... я уже голову не могу приложить куда рыть .

если есть у кого прям по цветам от UTP5 - выслушаю. Очень много грешу на кабель, но не бывает же чудес ????

взял простой телефонный провод Изображение пол часа полет нормальный .

я уже стал сомневаться в своих познаниях электротехники

507
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 12:55

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение 507 » 08 дек 2014, 22:23

ЭЭЭЭЭ...
Что то Вы не туда.. Причем тут телефонный кабель и UTP?
Сделайте так - из UTP берете одну пару со стороны мастера сети - полосатый на GND цветной на Data, вторую пару Vcc и GND, со стороны датчика оба GND соединить, Data и Vcc куда положено на датчике. Остальные не используются и никуда не подключаются.

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 08 дек 2014, 22:47

507 писал(а): полосатый на GND цветной на Data, вторую пару Vcc и GND, со стороны датчика оба GND соединить, Data и Vcc куда положено на датчике.
так и брал , когда логически осмыслил все .
и все равно не стабильно работает, выпадает пропадает ..... ну я думаю рефлектометром не стоит проходить 12 метров UTP.....
Вы не поверите я сам в шоке .

stels3737
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 00:45

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение stels3737 » 08 дек 2014, 23:09

Все просто ! соедините корпус компьютера с общим проводом блока питания отдельным проводом, все неиспользуемые провода на землю с двух сторон ! и все заработает , (корпус компа даже важнее и блоком питания)

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 11 дек 2014, 13:46

Спасибо ! заработало. Полет нормальный.
в продолжении вопроса: у меня в кабеле осталось 2 пары , и вот я хочу эти пары отправить дальше по шине , но так исторически сложилось что у меня получается две ветви сети. Покупать ХАБ, дорого и не особо рентабельно в моей ситуации , второй ведущий , тоже не особо хочется.

так вот я оставшиеся две пары как бы разворачиваю обратно в сторону сервера , а там эти две пары переключаю на другую часть шины, так вот даже когда я их подключаю , шина начинает давать сбои , и эффект повторяется.
вопрос решабельный в данной ситуации , или уже смотреть в сторону прокладки другого кабеля ( что не хотелось бы мебель двигать придется опять )

что посоветуете ?

507
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 12:55

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение 507 » 11 дек 2014, 15:24

Честно? почитать viewtopic.php?p=14969#p14969

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 18 дек 2014, 21:01

спасибо . девайс реально приятно собран. визуальные впечатления от него просто на 5+. Но на сайте продавца ,не буду говорить, есть процесс установки только вод WIN , про *NIX системы это обходится стороной . пробовал рекомендованный REMSerial, но он это просто удлинитель ком порта.

была идея CATsocs тоже не прокатил , не увидел он удаленный девайс. может будут еще какие идеи ?

OWFS крутится на Synilogy DJ413

507
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 12:55

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение 507 » 19 дек 2014, 01:31


vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 19 дек 2014, 14:06

В общем рассказываю !
как говорится . или лыжи ... или я ..
девайс реально прикольный - задумка СУПЕР !
1. нет точных рекомендаций по установке такого устройства под Никс системы . приходится изобретать , пробовать . но это ладно НИКС он и в Африке никс.
надо сделать бронзовую скульптуру - вот вам каска и кирка - шахта с рудой в той стороне.
Но все таки , вод винду и бенукс , есть описание. думаю ладно не вопрос хоть убедится что работает и нормально работает :-)
поставил , о ! обнаружился :-) девайс , ну хорошо ... а кнопочка обнаружить устройства . раз и .... не активна .
ладно создам что то ... и тут .....
Изображение

о как ;-)
вопрос ? как мне узнать номер датчика ? если у меня только этот ведущий ?!
поясните ?

507
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 12:55

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение 507 » 19 дек 2014, 15:44

Да есть такое)))
Но есть и лекарство ;)
идем сюда http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=139
скачиваем документацию, читаем файл инструкция по установка, делаем все как там указанно и получаем в настройках бенукс просто ком мастер сети со всеми вытекающими.
НО!!! оставлять его в таком виде не рекомендую - низкая скорость обмена.

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 23 дек 2014, 13:30

скачал , все сделал по инструкции. на всякий повесил датчик температуры , со стабилизатором +5 вольт .
в итоге вижу в бенуксе.....

куда рыть ?!?!? в какую инструкцию ?!
Вложения
benuks1.gif
benuks1.gif (14.03 КБ) 8882 просмотра

507
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 12:55

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение 507 » 23 дек 2014, 14:48

Значит не все по инструкции... (откуда порт 4002?)
- "4. параметры запуска com2tcp.exe ( com2tcp --baud 9600 \\.\COM6 192.168.0.123 4001)"

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 23 дек 2014, 21:42

Не вижу ни какой разницы . если в устройстве указан порт 4002 . и запускаю его тоже так же на порт 4002.

может вам дать доступ например по тимвьюверу ? сами посмотрите ?!

507
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 12:55

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение 507 » 23 дек 2014, 22:42

vladimir22 писал(а): ...ведущий USB ...
А он еще жив?

vladimir22
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42

Re: длинна линии 1-wire и прокладка .

Сообщение vladimir22 » 23 дек 2014, 22:57

507 писал(а):
vladimir22 писал(а): ...ведущий USB ...
А он еще жив?
да жив. но он в накопители. а причем он ?! предлагаете его переставить и получить номер датчика ?!

Ответить