Использование бытовых датчиков движения.
Использование бытовых датчиков движения.
Добрый день. Есть желание использовать в системе автоматизации вот такой датчик движения - https://www.dropbox.com/sc/aqq6f9m31rsmq6a/vda9MNhOMY Попробовал я подключиься к такому датчику, даю 220V - на питании сенсора показывает 12В, на дата выходе обычно 12, при срабатывании 36В. Как это читать если подключить к ардуинке?
Можно ли его просто подключить к 12В, выдрав реле и оставив его прсто как датчик?
Можно ли его просто подключить к 12В, выдрав реле и оставив его прсто как датчик?
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Ваш вариант датчика движения (The gauge of movement) рассчитан на прямое управления осветительной нагрузкой, т.е. лампой ,прожектором. Сама схема внутри имеет питание порядка 9-12 в. на основе параметрического стабилизатора и гасящего "излишки" напряжения конденсатора. (на фото он желтый).
Обращаю Ваше внимание !!! Прямое подключения любой схемы к данному устройству недопустимо по причине гальванической связи с сетью 220 В!!! Т.е. потенциал сети попадет в подключенное устройство...что дальше ..хорошо если просто оно выйдет из строя.
Чтобы использовать данный девайс по вашему назначению придется либо делать схему сопряжения например на оптроне АОТ166 (или аналоге) либо по схеме из приложения. Можно конечно переделать само устройство т.е удалить реле пределать схему питания. подвести отдельно питание 12в. и тогда можно напрямую (а желательно через оптронную развязку подавать на МК.) либо оставив реле, перепаять монтаж на плате для получения на выходе напряжения 12 в при срабатывании датчика.
Если будут вопросы обращайтесь.
Обращаю Ваше внимание !!! Прямое подключения любой схемы к данному устройству недопустимо по причине гальванической связи с сетью 220 В!!! Т.е. потенциал сети попадет в подключенное устройство...что дальше ..хорошо если просто оно выйдет из строя.
Чтобы использовать данный девайс по вашему назначению придется либо делать схему сопряжения например на оптроне АОТ166 (или аналоге) либо по схеме из приложения. Можно конечно переделать само устройство т.е удалить реле пределать схему питания. подвести отдельно питание 12в. и тогда можно напрямую (а желательно через оптронную развязку подавать на МК.) либо оставив реле, перепаять монтаж на плате для получения на выходе напряжения 12 в при срабатывании датчика.
Если будут вопросы обращайтесь.
- Вложения
-
- Снимок.zip
- (199.74 КБ) 713 скачиваний
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что если я просто откушу три проводка, которые идут от платы с датчиком движения к плате с реле и пр, подключу к платке с датчиком движения 12 вольт и попытаюсь снимать с "выхода" значения датчика, то у меня ничего не получится?
Я в принципе не хочу подключать к датчику 220, я рассчитывал использовать его, как датчик Arduino. Далее Ардуинка через Mosfet транзистор будет управлять светодиодной лентой.
Не нашел я просто датчиков движения, которые можно подключить к ардуинке и чтобы в исполнении "потолочном" были.
Я правильно понимаю, что если я просто откушу три проводка, которые идут от платы с датчиком движения к плате с реле и пр, подключу к платке с датчиком движения 12 вольт и попытаюсь снимать с "выхода" значения датчика, то у меня ничего не получится?
Я в принципе не хочу подключать к датчику 220, я рассчитывал использовать его, как датчик Arduino. Далее Ардуинка через Mosfet транзистор будет управлять светодиодной лентой.
Не нашел я просто датчиков движения, которые можно подключить к ардуинке и чтобы в исполнении "потолочном" были.
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Большой проблемы нет. Это можно увидеть по питанию реле, на нем есть маркировка напряжения питания катушки это 5-9-12-24 в. Чаще это 5 и 12 есть 24. Если например 12 то и схема на это напряжение еще в схеме будет стабилитрон (DZ) на плате часто пишут его номинал. Так вот если его удалить и в точку присоединения его катода подать питание например 12 в. то схема будет работать.
PS//не углядел на реле 24 в. Значит схема питание либо 12 либо 24. Сама схема питается от 24 в .на выходе между корпус и "G" правый верхний угол фото там три провода правый верхний это выход скорее всего выходной сигнал будет либо "на корпус", либо "24 в". и то и то можно использовать. Достаточно резистивного делителя и стабилитрона на 3.9. Т.е один резистор 10 к. второй 3 к. они последовательно соседенны резистор на 3 к присоединен к корпус. В сточку соединения резисторов присоединяем стабилитрон на 3.9 в. это и будет выход TTЛ. т.е макс уровень 1 будет 3.9. В Ардуино это воспримет как 1.
PS//не углядел на реле 24 в. Значит схема питание либо 12 либо 24. Сама схема питается от 24 в .на выходе между корпус и "G" правый верхний угол фото там три провода правый верхний это выход скорее всего выходной сигнал будет либо "на корпус", либо "24 в". и то и то можно использовать. Достаточно резистивного делителя и стабилитрона на 3.9. Т.е один резистор 10 к. второй 3 к. они последовательно соседенны резистор на 3 к присоединен к корпус. В сточку соединения резисторов присоединяем стабилитрон на 3.9 в. это и будет выход TTЛ. т.е макс уровень 1 будет 3.9. В Ардуино это воспримет как 1.
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Вот быстро схему набросал ...
- Вложения
-
- Набросок схема питания.zip
- (20.73 КБ) 723 скачивания
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Спасибо большое за наводки.
Я в принципе делал так. Давал 220 и измерял напряжение сначала между G и +, а потом между G и V. G и + постоянно 12. G и V 12 постоянно и 36 при срабатывании реле (когда движение засекает).
И еще можно вопросик? Я сейчас перед выбором. Хочу, чтобы яркость светодиодной ленты изменялась в зависимости от времени суток (днем полная, вечером 60%, ночью 10% - до туалета добежать) Варианта вижу два:
1 - Датчик движения разрывает цепь блока питания, адруинка регулирует яркость ленты и вообще управляет ей. Т.е. ардуика команды отправляет транзистору все время, но он реагирует только когда датчик движения сработал и появилось питание.
2 - Датчик движения подключен к ардуинке. БП под нагрузкой постоянно. Ардуинка полностью управляет лентой.
Как лучше реализовать?
Смущает только то, что БП будет всегда под нагрузкой.
Я в принципе делал так. Давал 220 и измерял напряжение сначала между G и +, а потом между G и V. G и + постоянно 12. G и V 12 постоянно и 36 при срабатывании реле (когда движение засекает).
И еще можно вопросик? Я сейчас перед выбором. Хочу, чтобы яркость светодиодной ленты изменялась в зависимости от времени суток (днем полная, вечером 60%, ночью 10% - до туалета добежать) Варианта вижу два:
1 - Датчик движения разрывает цепь блока питания, адруинка регулирует яркость ленты и вообще управляет ей. Т.е. ардуика команды отправляет транзистору все время, но он реагирует только когда датчик движения сработал и появилось питание.
2 - Датчик движения подключен к ардуинке. БП под нагрузкой постоянно. Ардуинка полностью управляет лентой.
Как лучше реализовать?
Смущает только то, что БП будет всегда под нагрузкой.
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Вот здесь http://masstter.com/novosti/datchik-dvizheniya.html можно посмотреть как сделано питание ..это наиболее частая схема. Только вместо LM7808 ставят стабилитрон. Т.е. сама схема питается от 8 в. А реле от 24-25 иными словами на выходе схемы О. В вашем варианте скорее всего так же.
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Если хотите услышать мнение, то оно такое!
Гораздо проще разделить светодиодную линейку на несколько секторов и например малая часть (1/10) или 1/3 от всей будет гореть ночью для Вашего ночного похода. А все лента т.е 100% будет работать днем как освещение. Подключение проще нет, достаточно одного выключателя и датчика движения .А ардуино здесь может просто быть референтом для процессора УД. Но если цель использовать например RGB то здесь ардуино самое то. Просто есь один момент...обычная лента при всех показателях светит ярче и приятнее. Цветная дороже.. тусклее и сложнее в управлении. Датчики движения особенно потолочные (из опыта) довольно капризные и часто реагируют на все подряд например открытое окно (воздушный поток).. хотя если отстроить их чутье то они довольно четко фиксируют человека. Но использовать их для управлением освещением я после экспериментов не стал. Перешел на выключатели (кнопки) и сервер который может также управлять. Датчик движения есть только на лестнице, но после установки светодиодных светильников (подсветки) сделал вывод что наилучший вариант когда подсветка горит в вечернее время по таймеру (сервер), а ночью внезапно включается по ДД но горит не 1-2 мин а минут 15. так меньше шанса попасть на момент откл. .
На мой взгляд так оптимальнее, поскольку резкое включение подсветки в полумраке довольно неприятное...для глаз.
Гораздо проще разделить светодиодную линейку на несколько секторов и например малая часть (1/10) или 1/3 от всей будет гореть ночью для Вашего ночного похода. А все лента т.е 100% будет работать днем как освещение. Подключение проще нет, достаточно одного выключателя и датчика движения .А ардуино здесь может просто быть референтом для процессора УД. Но если цель использовать например RGB то здесь ардуино самое то. Просто есь один момент...обычная лента при всех показателях светит ярче и приятнее. Цветная дороже.. тусклее и сложнее в управлении. Датчики движения особенно потолочные (из опыта) довольно капризные и часто реагируют на все подряд например открытое окно (воздушный поток).. хотя если отстроить их чутье то они довольно четко фиксируют человека. Но использовать их для управлением освещением я после экспериментов не стал. Перешел на выключатели (кнопки) и сервер который может также управлять. Датчик движения есть только на лестнице, но после установки светодиодных светильников (подсветки) сделал вывод что наилучший вариант когда подсветка горит в вечернее время по таймеру (сервер), а ночью внезапно включается по ДД но горит не 1-2 мин а минут 15. так меньше шанса попасть на момент откл. .
На мой взгляд так оптимальнее, поскольку резкое включение подсветки в полумраке довольно неприятное...для глаз.
Re: Использование бытовых датчиков движения.
В предыдущей квартире освещение коридора было полностью автоматическое. Естественно, что как только я улетал в командировку, все падало и жена грозилась мне эти датчики напихать кое куда
В нынешней квартире я делаю весь свет на кнопках, а все вспомогательное освещение перевожу на компьютер.
В данном случае лента выполняет роль подсветки коридора, я специально купил самую слабенькую ленту 3528 и хочу поиграться.
Лично я привык, что, когда я хожу по дому, свет включается и выключается сам, без моего участия, поэтому для себя любимого подсветки заложил МНОГО. Пусть семья тапает кнопки, я буду настраивать свою зону комфорта.
Со светодиодами раньше дела не имел, поэтому страшно бесят эти БП, контроллеры и проч (уже закупил), а также большие токи (в гостиной лента получается 24А). Решил вынести все БП в отдельный щиток, но вот смущает управление, в контексте дать им постоянно быть под напряжением и управлять далее компом либо выключателем рубить питание самих БП, а далее уже компьютер. Мне разумнее, чтобы БП всегда были запитаны, но возникает вопрос- безопасно ли это?
В нынешней квартире я делаю весь свет на кнопках, а все вспомогательное освещение перевожу на компьютер.
В данном случае лента выполняет роль подсветки коридора, я специально купил самую слабенькую ленту 3528 и хочу поиграться.
Лично я привык, что, когда я хожу по дому, свет включается и выключается сам, без моего участия, поэтому для себя любимого подсветки заложил МНОГО. Пусть семья тапает кнопки, я буду настраивать свою зону комфорта.
Со светодиодами раньше дела не имел, поэтому страшно бесят эти БП, контроллеры и проч (уже закупил), а также большие токи (в гостиной лента получается 24А). Решил вынести все БП в отдельный щиток, но вот смущает управление, в контексте дать им постоянно быть под напряжением и управлять далее компом либо выключателем рубить питание самих БП, а далее уже компьютер. Мне разумнее, чтобы БП всегда были запитаны, но возникает вопрос- безопасно ли это?
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Если по существу Вашего основного вопроса Вы получили ответ то замечательно.
По применению БП. У меня а роботе постоянно 1 в режиме 24/7 это блок питания на 12 для видеокамер и прожекторов (светодиоды). А поскольку токи достаточно большие то примеряю импульсный на 10. А Из неприятностей скажу что они достаточно капризные, например на скачки напряжения. поэтому советую в главном щите поставить ПИНЫ.
На ответственные места, я все таки применяю классические на трансформаторах. По величине тока посоветую распределять блоки на общий ток на более 10 а. тогда подойдет стандартный медный провод (соединения только пайка) поскольку рекомендуемый ток (2.5 - 4А на мм2) не будет превышать порога увеличения потерь. Иными словами подойдет гибкий 2.5 мм. или чуть больше. Не берите "китай" ..там провод обмеднённый, а внутри биметалл, он притягивается магнитом.??? .Это самое Г... поскольку для постоянного тока железо...не есть гуд.
По применению БП. У меня а роботе постоянно 1 в режиме 24/7 это блок питания на 12 для видеокамер и прожекторов (светодиоды). А поскольку токи достаточно большие то примеряю импульсный на 10. А Из неприятностей скажу что они достаточно капризные, например на скачки напряжения. поэтому советую в главном щите поставить ПИНЫ.
На ответственные места, я все таки применяю классические на трансформаторах. По величине тока посоветую распределять блоки на общий ток на более 10 а. тогда подойдет стандартный медный провод (соединения только пайка) поскольку рекомендуемый ток (2.5 - 4А на мм2) не будет превышать порога увеличения потерь. Иными словами подойдет гибкий 2.5 мм. или чуть больше. Не берите "китай" ..там провод обмеднённый, а внутри биметалл, он притягивается магнитом.??? .Это самое Г... поскольку для постоянного тока железо...не есть гуд.
-
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 17 фев 2013, 23:49
- Откуда: Волгодонск, Ростовская обл.
- Контактная информация:
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Про блоки питания мы разговаривали тут viewtopic.php?f=1&t=551
Может там и будем продолжать тему?
Может там и будем продолжать тему?
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Можете померить диаметр рассеивателя, а точнее диаметр в корпусе куда вставляется рассеиватель?PAV писал(а):Добрый день. Есть желание использовать в системе автоматизации вот такой датчик движения - https://www.dropbox.com/sc/aqq6f9m31rsmq6a/vda9MNhOMY Попробовал я подключиься к такому датчику, даю 220V - на питании сенсора показывает 12В, на дата выходе обычно 12, при срабатывании 36В.
Re: Использование бытовых датчиков движения.
50ммvtec писал(а): Можете померить диаметр рассеивателя, а точнее диаметр в корпусе куда вставляется рассеиватель?
https://www.dropbox.com/sc/09h1adle9dvl3p7/pr6kBbaUFo
Re: Использование бытовых датчиков движения.
За год многое поменялось В итоге по квартире стоит 8 датчиков движения (стандартные цифровые платки PIR воткнуты в корпуса потолочных датчиков движения, также добавлены датчики освещенности) завязанных на Мажордом. Светом (дополнительным) управляет Ардуинка. БП работают 24/7
6 месяцев - полет нормальный.
6 месяцев - полет нормальный.
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Привет. Скажи какие именно платки PIR воткнуты? В каких корпусах?PAV писал(а):За год многое поменялось В итоге по квартире стоит 8 датчиков движения (стандартные цифровые платки PIR воткнуты в корпуса потолочных датчиков движения, также добавлены датчики освещенности) завязанных на Мажордом. Светом (дополнительным) управляет Ардуинка. БП работают 24/7
6 месяцев - полет нормальный.
Re: Использование бытовых датчиков движения.
Вот смотри
Такой вот датчик запихивается в корпус
https://www.dropbox.com/s/w4uumsy7vg3vl ... .57.02.jpg
https://www.dropbox.com/s/m83locv0ycyiw ... .57.22.jpg
Такой вот датчик запихивается в корпус
https://www.dropbox.com/s/w4uumsy7vg3vl ... .57.02.jpg
https://www.dropbox.com/s/m83locv0ycyiw ... .57.22.jpg
Re: Использование бытовых датчиков движения.
А как они называются и где их можно купить?
Re: Использование бытовых датчиков движения.
viewtopic.php?f=1&t=884&p=16540&hilit=PIR#p16540dsam писал(а):А как они называются и где их можно купить?
-
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 00:38
Re: Использование бытовых датчиков движения.
У меня таких несколько есть, но на мой взгляд есть заметная задержка реакции на движение. Может только у моих так, выглядят точно так-же, брал года 2 назад.
Re: Использование бытовых датчиков движения.
На ebay - pir arduinodsam писал(а):А как они называются и где их можно купить?