MegaD-328/2561 FAQ

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Andrey_B » 18 фев 2014, 23:39

dmazay, в жизни может быть все, что угодно. Воспроизвести данную ситуацию я не могу, так как ни с какими версиями/релизами такого никогда не наблюдал. А предоставленной информации недостаточно. Вы же не ответили, было ли вами достоверно установлено, что на сетевой интерфейс сервера сообщения от устройства приходят с задержками. Посмотрите индикацию сетевых разъемов (на устройстве, на сервере), проверьте как все это выглядит на уровне tcpdump, попробуйте другую прошивку, другой Web-сервер. Я же не могу все это сделать за вас.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Andrey_B » 19 фев 2014, 00:02

dmazay, начните с обновления прошивки до версии 3.13

Akitaka
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 00:18

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Akitaka » 18 мар 2014, 00:36

Возможно ли на MegaD-328+7I7O реализовать следующую функциональность:
- нажатие кнопки - меняем состояние порта 1;
- нажатие и удерживание кнопки (например более 3х секунд) - смена состояния порта 1 и включение порта 2.
Вход должен быть в режиме P&R, соответственно при замыкании надо инициализировать таймер, и при достижении необходимого времени выполнять нужное действие?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Andrey_B » 18 мар 2014, 11:14

Akitaka, подобную функциональность можно реализовать только при наличии сервера.

Akitaka
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 00:18

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Akitaka » 18 мар 2014, 11:48

Это все понятно (забыл написать), просто волнует работоспособность данного варианта. Замкнулся контакт - на сервере запустился скрипт с таймером, результат скрипта_1 передался скрипту_2, запускаемому по размыканию контакта, и в зависимости от условий и переменной выполнились необходимые действия. Меня в данный момент волнует реализация управления светом. Например выключать весь свет в комнате по длительному нажатию, а по короткому просто включать или выключать центральный светильник. Ничего удобнее пока не пришло в голову, в двойных кнопках скорее всего будут путаться и переключать все время не тот свет.

Похоже, в вопросе уже есть ответ, но так-как планирую только делать ремонт с нуля, очень много вопросов и голова уже опухла, те же кнопки двойные фиг найдешь в продаже в Москве. Просто может кто-то уже пробовал реализовывать подобное, или нужно заказывать Mega-D и пробовать самому сначала.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Andrey_B » 18 мар 2014, 11:54

Пример подобного скрипта (он, кстати, может быть один) в архиве с демо-интерфейсом.
А что значит "волнует работоспособность"? Будет ли работать в принципе? Будет. Будет ли надежна система в целом? Зависит от конкретной, скажем так, инсталляции.

Akitaka
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 00:18

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Akitaka » 18 мар 2014, 16:00

Спасибо за быстрые ответы, заказал на пробу один комплект. Сервер то дома крутится уже давно, так что систему и планирую вокруг него, попробую пока на коленке как оно работает.
Под "работоспособностью" имел ввиду отклик системы, щелкнув кнопкой все ждут включения света с минимальной задержкой, а если по предложенному сценарию, она будет включаться через 15-20-30 секунд, то система, конечно, работоспособна, но эксплуатировать ее никто не будет.

dmazay
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 13:31

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение dmazay » 18 мар 2014, 16:04

Akitaka,
Mega- работоспособна :) у самого дома как вы говорить не коленке собран прототип управления светом на меге, отклик мгновенный.

Akitaka
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 00:18

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Akitaka » 18 мар 2014, 17:33

Возник еще вопрос, таким краном можно управлять с модуля 7170, подключив его к одному из входов P7 - P10?
Изображение
http://neptun-mcs.ru/catalog/parts/valv ... _pro_220v/
Он 220В.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Andrey_B » 18 мар 2014, 18:07

Akitaka, отклик на нажатие кнопки мгновенный. Разницы с обычным выключателем не ощущается.
Подобным краном можно управлять с помощью модуля 7I7O. У меня управляется. Правда, кран/привод от FAR.

Dron
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 13:00

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Dron » 19 мар 2014, 10:02

Akitaka писал(а):... те же кнопки двойные фиг найдешь в продаже в Москве...
рекомендую к прочтению (не реклама)

Akitaka
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 00:18

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Akitaka » 19 мар 2014, 14:19

Так, спасибо за ссылку, нашел там очень нужную вещь - пружинку http://www.220.ru/product/pruzhina-dlya ... pka-zvonka.
А теперь смотрим каталог Schneider Electric, серия Odace, там есть вот такое http://yadi.sk/d/MDGSBX5iKoZd6 (картинка), единственное, не ясно можно ли пружинку в двойной выключатель поставить. В принципе в серию Unica тоже вроде можно доустанавливать пружинки, чтоб получить кнопки.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Andrey_B » 23 мар 2014, 10:46

Разбирал механизм кнопки и выключателя Legrand Valena
Внутри они абсолютно идентичны. Разница лишь в наличии в кнопке пружинки. То есть, добавив пружинку в выключатель, получаем кнопку. Посадочные место под пружинку в выключателе есть.
Думаю, точно также можно превратить двухклавишный выключатель в двухклавишную кнопку. Только вот снять механизм, чтобы поставить пружинку достаточно сложно. Несколько деформируются пластиковые ушки и потом начинают скрипеть.

В номенклатуре Legrand есть позиция 774218 (Переключатель двухклавишный без фиксации). Стоит 700 руб. Неизвестно почему такая цена и почему он называется "переключатель". Возможно, это не то, что нужно.

Кнопка Legrand Valena работает очень четко и хорошо. Но есть один недостаток. Домочадцы жалуются на бОльшее усилие, которое нужно применять, чтобы включить свет, по сравнению с обычным выключателем. Также в силу конструкции, они довольно громко щелкают. Хотелось бы найти более "мягкие" кнопки. Будем искать.

Akitaka
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 00:18

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Akitaka » 23 мар 2014, 19:28

У легранда есть серия Celiane, там есть бесшумные выключатели. Но сам пока остановился на Schneider unica. Жене они понравились больше чем Legrand, выбор рамок и цветов большой.
Купил на пробу выключатель Unica mgu5.201.18zd, рабирается он элементарно (намного проще леграндовских) http://yadi.sk/d/YJL320cqL4QPP, закажу пружинок и попробую сделать кнопку.
А вообще продавцы сказали, что кнопки ну очень редко спрашивают, поэтому все под заказ на 2-4 недели. Так что не могу сказать насколько тугие кнопки у Schneider :(

Upd:
Привезли "пружинки для выключателей" (магазин 220.ru), поставил в Unica MGU5.201.18zd - не отщелкивает. Пружинка слабовата.
Растянул немного пружинку - отщелкивает. Не знаю на сколько хватит, надо заказать пружинок прозапас...

Clever0k
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 мар 2014, 08:52

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Clever0k » 28 мар 2014, 09:34

Доброго времени суток, есть вопрос, не поподается ответ на глаза, что необходимо для масштабирования системы?
Есть у нас MegaD-328-S Kit к примеру, с 7 входами и 7 выходами, если необходимо больше входов или выходов, что мы делаем? Ставим еще один MegaD-328-S Kit и обозначаем его как slave? Или есть какие то модули расширения? Спасибо за разьеснения

AndrewMclaren
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 мар 2014, 09:31

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение AndrewMclaren » 28 мар 2014, 09:35

Подскажите, почему лампы, подключенные к симисторному модулю v5.0, могут тускло светится в выключенном состоянии?

Проблема наблюдается как на лампах накаливания так и на светодиодных лампах.
В выключенном состоянии лампы тускло светятся (не мерцают).
Во включеном состоянии лампы ярко горят, как и должны.

vtec
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 09:28

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение vtec » 28 мар 2014, 10:32

Clever0k писал(а):Доброго времени суток, есть вопрос, не поподается ответ на глаза, что необходимо для масштабирования системы?
Есть у нас MegaD-328-S Kit к примеру, с 7 входами и 7 выходами, если необходимо больше входов или выходов, что мы делаем? Ставим еще один MegaD-328-S Kit и обозначаем его как slave? Или есть какие то модули расширения? Спасибо за разьеснения
Никаких слэйвов, просто еще одно отдельно стоящее устройство, которое займет еще один порт езернет.

fsoft
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 мар 2014, 12:42

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение fsoft » 28 мар 2014, 12:45

подскажите интерфейс RS232 или RS485 можно реализовать в данном устройстве? Нужно для подключения GSM-модема.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Andrey_B » 28 мар 2014, 12:57

AndrewMclaren,
Эта проблема характерна для симисторных комплектов выпускавшихся до релиза 5.1
В них на выходах установлены снабберы. Здесь это обсуждалось.
Решить проблему можно деактивацией снаббера.
viewtopic.php?f=1&t=294&start=80#p10639

В версии 5.1 симисторных комплектов элементы снаббера не установлены и такой проблемы нет.

Akitaka
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 00:18

Re: MegaD-328 FAQ

Сообщение Akitaka » 28 мар 2014, 13:29

Появился такой вопрос (возможно глупый, но собираю щиток и мозг уже плавится): судя по характеристикам 7I7O-S защищать каждый выход смысла нету, так как скорее выгорит модуль, чем сработает автомат? На свет ставлю автомат 6А или 10А и развожу от него фазу по выходам?

Ответить