MegaD-328/2561 FAQ
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Можно и так, если совсем лень. Здесь стоит учитывать где будет двойной выключатель - ему тоже место захочется на рейке. По мне так проще выдрать верхние красные провода из меги и воткнуть на выключатель.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
То есть, грубо говоря при необходимости выдираем провода из меги и соединяем их, например, ваговскими клемниками обратно в классическую цепь с выключателем? Конечно вариант более экономичный)nevkon писал(а):Можно и так, если совсем лень. Здесь стоит учитывать где будет двойной выключатель - ему тоже место захочется на рейке. По мне так проще выдрать верхние красные провода из меги и воткнуть на выключатель.
Потому что про разрыв проводов от кнопки до меги думал, но так и не придумал. У ABB конечно есть с клеммы с рычажком, типа таких: но правильно сказали, это дополнительно 2 клеммы на рейке, плюс 4 клеммы просто чтобы соединить всё это дело, итого 6 клемм на одно подключение. Около 2 модулей на одно подключение плюс кучка проводов, но зато не надо при необходимости провода туда-сюда таскать, а поставить перемычки и щелкнуть пару кнопок.. Цена вопроса около 700 рублей на один такой блок.. 7-8 таких блоков.. Может проще мегу+исполнительный модуль за такие деньги в запас?) Но почти вся стоимость складывается из этих клем с рычажком, может кто встречал аналогичный "разрыватель цепи" за меньшие деньги?
В общем или лишнее место в щитке, лишние потраченные деньги, но (к.м.к на данный момент) удобство в работе с проводами, или всегда можно выдрать провода и соединить их ваговскими клемниками, а на сэкономленные деньги от большего щитка и клемм пару запасных мег)
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Я бы взял и все критичные цепи завёл на подходящий по току и ногам разъём. Нагрузки, резервирующие переключатели - на "маму". Модули "Меги" - на "папу". На соответствующие контакты. Чтобы, когда всё нормально, разъём соединен, цепи скоммутированы на Мегу. Когда что-то произошло, разъём "Меги" отключаем, а в "маму" вставляем разъём-заглушку, где тоже всё скоммутировано уже по запасному варианту. Переключить таким образом на резерв - дело нескольких секунд. Подходящий разъём подыскать, думаю, не проблема. И стоить это будет наверняка дешевле, чем куча АВВ, да ещё и переключать замучаешься.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Хорошая идея, нужно изучить, спасибо)fedos писал(а):Я бы взял и все критичные цепи завёл на подходящий по току и ногам разъём. Нагрузки, резервирующие переключатели - на "маму". Модули "Меги" - на "папу". На соответствующие контакты. Чтобы, когда всё нормально, разъём соединен, цепи скоммутированы на Мегу. Когда что-то произошло, разъём "Меги" отключаем, а в "маму" вставляем разъём-заглушку, где тоже всё скоммутировано уже по запасному варианту. Переключить таким образом на резерв - дело нескольких секунд. Подходящий разъём подыскать, думаю, не проблема. И стоить это будет наверняка дешевле, чем куча АВВ, да ещё и переключать замучаешься.
А вообще я уже понял что придумал так себе велосипед) Чудо-форум) Пока оно в голове - вроде всё красиво и хорошо, а сформулировал мысли письменно и сам уже понимаешь что нагородил чего-то)
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Всем привет! Заменил Мегу-328 на Мегу-2561. Какие-то непонятки: на XP-1 все порты в WEB-интерфейсе стоят в ON с 1 на счётчике и не меняются, на сервере тоже не меняются. При этом LEDы на лицевой панели отрабатывают корректно. Подключены два модуля 14IN и 7I7O-R. Эта чехарда только на 14IN и XP-5,6. На остальных не подключеных - как положено OFF. Куда копать,
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Genplane, извините, а вы порты сконфигурировали в Web-интерфейсе?
В MegaD-2561 по умолчанию все порты в состоянии NC.
В MegaD-2561 по умолчанию все порты в состоянии NC.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Да, конечно. В ON стоят и порты IN и порты NC
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Коллеги, какой провод (тип/сечение) используете для подключения 14-IN, а то в эти издевательские клеммники не лезет даже НШВИ 0,5?
Andrey_B, лучше бы там, конечно, использовать нормальных размеров клеммники только для сигналов, а землю можно было бы расключить шинкой где-нибудь за пределами корпуса.
Andrey_B, лучше бы там, конечно, использовать нормальных размеров клеммники только для сигналов, а землю можно было бы расключить шинкой где-нибудь за пределами корпуса.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Sorusat, в текущий момент используются клеммники с максимальным сечением провода 18 AWG / 1 мм2 (исходя из технической информации производителя).
В следующих партиях планируется перейти на другую модель клеммников с максимальным сечением провода 16 AWG / 1,29 мм2, но немного иной конструкции - с "рельефной обоймой", что облегчит монтаж проводов.
Основное ограничение для применяемых клеммников - габариты и конструкция корпуса. Без изменения корпуса однорядные клеммники помещаются только с шагом 3,5 мм.
Коммутация земли за пределами корпуса не слишком удобна.
В следующих партиях планируется перейти на другую модель клеммников с максимальным сечением провода 16 AWG / 1,29 мм2, но немного иной конструкции - с "рельефной обоймой", что облегчит монтаж проводов.
Основное ограничение для применяемых клеммников - габариты и конструкция корпуса. Без изменения корпуса однорядные клеммники помещаются только с шагом 3,5 мм.
Коммутация земли за пределами корпуса не слишком удобна.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Может, кто сбросит схемку входа ХТ-2 на Megad-2561 и, если можно, вариант его защиты при использовании для подключения датчика движения Астра (12в). Провода от него около 4м. Спалить не хочется вход.
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:14
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Подключил датчик движения Астра 515. Первоначально к MegaD-14-IN. Заметил такую фишку. При срабатывании датчика Астра, показание датчика DHT22, подключенному к MegaD-14-IN, падает до нуля. Увидел это на графиках.
Затем Астра переключил на MegaD-7I7O-SD, картина не поменялась. Графики влажноси, на нижнем график срабатывания датчика движения.
Кто, что может по этому вопросу ответить.
Затем Астра переключил на MegaD-7I7O-SD, картина не поменялась. Графики влажноси, на нижнем график срабатывания датчика движения.
Кто, что может по этому вопросу ответить.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
andrey1509, я не вижу явной корреляции верхнего графика и нижнего, который почему-то называется "освещенность".
Астра-515 - это извещатель, который работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Откуда на нижнем графике различные значения от 0 до ~110?
Как подключены оба датчика (можно текстовое описание; откуда берется питание для Астра-515) и как происходит опрос этих датчиков? Астра-515 подключена к стандартному входу и контроллер сам сообщает на сервер о срабатывании?
Астра-515 - это извещатель, который работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Откуда на нижнем графике различные значения от 0 до ~110?
Как подключены оба датчика (можно текстовое описание; откуда берется питание для Астра-515) и как происходит опрос этих датчиков? Астра-515 подключена к стандартному входу и контроллер сам сообщает на сервер о срабатывании?
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:14
Re: MegaD-328/2561 FAQ
изменил графики.
Астра DH22 Питание для Астра от бп Меги (DR-30-12), подключал и бп 12в 4а
на сервер Астра ни чего не отправляет. В наличии 2- Астры. Подключал датчик от Ардуины hc-sr505 картина такая же.
На нижнем графике ,для себя, подключил датчик освещенности.Астра DH22 Питание для Астра от бп Меги (DR-30-12), подключал и бп 12в 4а
на сервер Астра ни чего не отправляет. В наличии 2- Астры. Подключал датчик от Ардуины hc-sr505 картина такая же.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Провел эксперимент, подключив Астра-515 и DHT22 с вашими настройками.
Никаких особенностей не выявил. DHT22 при срабатывании извещателя показывает нормальные значения. Нулевых значений замечено не было.
Трудно понять, что у вас происходит. Проверьте правильность/надежность всех подключений. Попробуйте заменить DHT-22.
DHT-22 показывает 0 при первом к нему обращении. Проверьте на всякий случай, не перезагружается ли контроллер при срабатывании Астра-515 (не обнуляется ли uptime). Вряд ли это ваш случай, ведь тогда не выполнился бы сценарий.
Никаких особенностей не выявил. DHT22 при срабатывании извещателя показывает нормальные значения. Нулевых значений замечено не было.
Трудно понять, что у вас происходит. Проверьте правильность/надежность всех подключений. Попробуйте заменить DHT-22.
DHT-22 показывает 0 при первом к нему обращении. Проверьте на всякий случай, не перезагружается ли контроллер при срабатывании Астра-515 (не обнуляется ли uptime). Вряд ли это ваш случай, ведь тогда не выполнился бы сценарий.
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:14
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Andrey_B спасибо за оперативный ответ. Буду искать соплю. Хотя все находится на минимальном расстоянии друг от друга.
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:14
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Разобрался.Andrey_B писал(а):Провел эксперимент, подключив Астра-515 и DHT22 с вашими настройками.
Никаких особенностей не выявил. DHT22 при срабатывании извещателя показывает нормальные значения. Нулевых значений замечено не было.
Трудно понять, что у вас происходит. Проверьте правильность/надежность всех подключений. Попробуйте заменить DHT-22.
DHT-22 показывает 0 при первом к нему обращении. Проверьте на всякий случай, не перезагружается ли контроллер при срабатывании Астра-515 (не обнуляется ли uptime). Вряд ли это ваш случай, ведь тогда не выполнился бы сценарий.
Если датчик за питать от постороннего источника, то наблюдается такая картина с графиками.
Астре-515 все равно от куда брать питание.
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Да, подобная проблема обсуждалась на форуме несколько раз.
Использовать "посторонний" источник питания можно, но тогда землю контроллера и минус источника питания нужно объединить.
Использовать "посторонний" источник питания можно, но тогда землю контроллера и минус источника питания нужно объединить.
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:14
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Спасибо за ответ. Соединения между другими источниками по корпусу " железобетонные". Дело не в меге , а в сервере. У меня Маджордомо. В базе данных косяк. При обновлении меги, старые значения из базы почему то не убираются. Ручками нужно чистить.Задам вопрос на том форумеAndrey_B писал(а):Да, подобная проблема обсуждалась на форуме несколько раз.
Использовать "посторонний" источник питания можно, но тогда землю контроллера и минус источника питания нужно объединить.
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 11:48
- Откуда: Россия, Нижняя Тура
- Контактная информация:
Re: MegaD-328/2561 FAQ
А возможно одним http-запросом выполнить несколько действий? К примеру такая команда не проходит:
И такая тоже:
Можно, конечно, между отправкой запросов вставлять sleep или usleep,
но тогда сервер исполняющий подобный код "замирает" на каждом sleep/usleep.
Код: Выделить всё
http://192.168.0.14/sec/?cmd=22:1;p5;22:0
Код: Выделить всё
http://192.168.0.14/sec/?cmd=22:1&cmd=p5&cmd=22:0
Код: Выделить всё
$cmd = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=22:1';
getURL($cmd);
usleep(500000);
$cmd = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=22:0';
getURL($cmd);
Мне по дому помогает Majordomo
Re: MegaD-328/2561 FAQ
Где-то Андрей писал, что выполнение нескольких команд сервера (из одной строки) невозможно.
Чтобы сервер не останавливался на "sleep" (и ему подобных), можно в Мажордомо использовать "SetTimeOut". По истечении таймера, выполнится команда на выключение порта 22 (из приведенного вами примера).
Чтобы сервер не останавливался на "sleep" (и ему подобных), можно в Мажордомо использовать "SetTimeOut". По истечении таймера, выполнится команда на выключение порта 22 (из приведенного вами примера).