Установка 110 кросса в электрический шкаф
Установка 110 кросса в электрический шкаф
Хочу расключить utp кабель от выключателей и датчиков на 110 кроссах (ну или плинтах), есть ли у кого-то практический опыт их установки в электрическом шкафу (например таком https://www.iek.ru/products/catalog/shk ... 31_pro_iek)? Никаких стандартных решений не получилось найти.
Re: Установка 110 кросса в электрический шкаф
Я поставил рядом со щитом пластиковый бокс и в него вот это https://lanmaster.ru/lan-ws110-100ft/
Тоже долго искал, но 110 кроссов на din рейку не нашёл.
Тоже долго искал, но 110 кроссов на din рейку не нашёл.
Re: Установка 110 кросса в электрический шкаф
По поводу плинтов тоже думал. Но мне не понравилось в плане надёжности и внешнего вида;)