Светодиодное освещение 220в - симисторные или релейные модули?

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
maximves
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:54

Светодиодное освещение 220в - симисторные или релейные модули?

Сообщение maximves » 15 сен 2019, 19:35

Подскажите, какие модули будет лучше использовать для светодиодных ламп 220в, симисторные или релейные, учитывая, что нагрузка на линию будет не больше 300вт?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Светодиодное освещение 220в - симисторные или релейные модули?

Сообщение d.v.ermakov » 15 сен 2019, 22:14

Если проводка современная и качественная (а также на лампочках не экономили) - я бы выбрал симисторные. Тише и надёжнее. А также нагрузка на все элементы цепи меньше (переключения в ноле).

maximves
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:54

Re: Светодиодное освещение 220в - симисторные или релейные модули?

Сообщение maximves » 16 сен 2019, 21:45

А как могут сказаться не очень хорошие лампы или проводка?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Светодиодное освещение 220в - симисторные или релейные модули?

Сообщение d.v.ermakov » 17 сен 2019, 11:54

В плохой проводке скрутки алюминий-медь, слабый ноль, и прочие искрящие пакетники вызывают сильные импульсные помехи, которые могут приводить к выходу симисторов из строя и/или даже к самопроизвольным включениям-выключениям. Что касается лампочек - если при выходе из строя лампочки произойдёт короткое замыкание, даже кратковременное - симистор тоже гарантированно выходит из строя. И защитить симистор от выхода из строя за разумные деньги невозможно.
Кстати, самому старому симисторному модулю MegaD-7I7O-SD (из тех, что установлены у меня дома) исполнилось четыре года. А всего их установлено шесть, по семь симисторов в каждом. Ни один симистор ни в одном модуле из строя не выходил.

maximves
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:54

Re: Светодиодное освещение 220в - симисторные или релейные модули?

Сообщение maximves » 18 сен 2019, 22:25

Спасибо за пояснение. Проводка новая, скруток нет, а вот как себя будут вести лампочки сложно сказать, тем более, что некоторые встроенные в светильники незаменяемые. А реле перенесет короткое замыкание?

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Светодиодное освещение 220в - симисторные или релейные модули?

Сообщение Ruslan » 18 сен 2019, 22:41

Мое мнение такое. Все будет зависеть от того, замкнуты или разомкнуты контакты реле при КЗ. Если замкнуты, думаю, ничего плохого не случится. Сработает автомат. Если разомкнуты и замыкание придется на линию, находящуюся под КЗ, то контакты в реле подгорят и, возможно, приварятся. Насколько сильно подгорят и создаст ли это недопустимый нагрев в последующей эксплуатации - будет зависеть от конкретного индивидуального случая. Но подгоревшее после КЗ реле все же желательно перепаять.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Светодиодное освещение 220в - симисторные или релейные модули?

Сообщение d.v.ermakov » 19 сен 2019, 13:25

Из-за всех этих причин мы и сделали в моноблоке (MegaD-2561-24I14O-RTC-POE) все реле/симисторы/мосфеты заменяемыми пользователем (без всякой пайки в течение пары минут).

Ответить