MegaD-14-IOR схема входов

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
DEMON
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 11:02

MegaD-14-IOR схема входов

Сообщение DEMON » 03 июл 2019, 00:11

Приветствую!

Необходимо узнать статус кондиционера по светящимся светодиодам.
Можно напрямую подключать ко входам MegaD-14-IOR два контакта от диода или какую-то схему развязку делать обязательно?
Или просто скиньте схему входа на MegaD-14-IOR.
Вложения
LED.png
Схема работы диодов на кондиционере.
LED.png (204.09 КБ) 1477 просмотров

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-14-IOR схема входов

Сообщение d.v.ermakov » 03 июл 2019, 10:26


DEMON
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 11:02

Re: MegaD-14-IOR схема входов

Сообщение DEMON » 03 июл 2019, 13:09

На MegaD-14-IOR там больше обвязки, подтягивающие резисторы ещё есть с перемычками.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-14-IOR схема входов

Сообщение d.v.ermakov » 03 июл 2019, 14:05

DEMON писал(а):
03 июл 2019, 13:09
На MegaD-14-IOR там больше обвязки, подтягивающие резисторы ещё есть с перемычками.
Сути это не меняет.
Если перемычка стоит в положении "цифровой вход", то линия без оптрона напрямую к микроконтроллеру, с отключаемой подтяжкой. Если "стандартный вход", то примерно как на той схеме.
Здесь нужен стандартный вход. Однако, как минимум, полевик с резистором ставить придётся.
Опять же, в кондиционере может быть неразвязанный с сетью блок питания. Поэтому я бы лучше поставил фототранзистор на индикацию. Или оптрон.

Ответить