Приветствую,

подскажите, порты на самом контроллере (p30-p37) не предусматривают возможность подключения кнопок? Только цифровые датчики?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Порты контроллера P30-P37

Сообщение Andrey_B » 15 ноя 2018, 20:46

Цитата из документации.
===
Кроме цифровых устройств к портам на разъеме XT2 (P30-P35) в режиме "IN" можно подключать: датчики напряжения (U-Sensor), датчик протечки (Астра-361), ИК извещатели, выключатели/кнопки, но ввиду отсутствия на этих портах опторазвязки, защищающих порт от случайного попадания постороннего напряжения (в отличие от стандартных входов MegaD-8I7O и MegaD-14-IOR в режиме стандартного входа), такое подключение не рекомендуется и допускается только в отдельных случаях и относительно короткими проводами.
К цифровым портам нельзя подключать пожарные извещатели типа ИП-212-141.
===

К P36, P37 кнопки можно подключать только если установить дополнительно подтяжку к питанию.