Подключение считывателя ключей Proximity EM-Marine CP-Z2L

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
rial2001
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 19:08

Подключение считывателя ключей Proximity EM-Marine CP-Z2L

Сообщение rial2001 » 17 окт 2018, 13:16

Добрый день!
Создал тему так как не до конца разобрался. В дальнейшем поправлю топик с учетом комментариев
Описание (взята из статьи Андреяhttps://ab-log.ru ... egad-14-in):
Сейчас куда более популярны беспроводные ключи Proximity EM-Marine. А поскольку выходной интерфейс у считывателей ключей EM-Marine как правило Dallas (он же 1-wire), то эти считыватели можно совершенно спокойно использовать вместе с MegaD-328, интегрируя технологию EM-Marine в общую систему Умного Дома минуя всякие специализированные контроллеры.
Изображение
Схема подключения зависит от считывателя. На фото изображен один из самых распространенных и дешевых (стоимость в районе 500 руб) считывателей CP-Z2L.
Красный провод - питание +12В
Черный провод - земля - левая клемма
Белый провод - данные - правая клемма
Синий провод - для однократной передачи адрес ключа соединяется с шиной данных.

Настройка порта такая же как и для "таблеток" DS1990A. Считыватель прекрасно работает как с ключами EM-Marine, так и с ключами, продаваемыми под брендом Vizit RF (что, по всей видимости, одно и то же).
Важно! Не все считыватели беспроводных ключей корректно поддерживают протокол Dallas Touch Memory. Например, считыватель RD-3 от VIZIT не полностью совместим с 1-wire, а потому работать не будет.

В настоящее время по адресу MegaD-14-IN в разделе Config/ iB keys отображается последний ключ, однако он всегда разный и, соответственно, поле Act не выполняется. Прошу помощи разобраться...

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Синий и белый провод должны быть объединены (однократная передача кода TM).
Кабель желательно использовать UTP, где свитые провода (GND/DATA). DATA - это объединенные синий и белый провод на стороне считывателя.
Если проблема остается, то подключить считыватель коротким проводом к контроллеру аналогичным образом. Если при таком подключении все работает стабильно, значит для 9,5м нужно уменьшать номинал подтяжки. В MegaD-14-IOR для этого есть потенциометр, в MegaD-14-IN это можно сделать подключив внешний резистор 4,7кОм между портом и +3.3В.
Прошивку крайне желательно использовать последнюю.
Последний раз редактировалось rial2001 18 окт 2018, 13:29, всего редактировалось 2 раза.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Подключение считывателя ключей Proximity EM-Marine CP-Z2L

Сообщение Andrey_B » 17 окт 2018, 16:00

Адрес ключа в закладке iB Keys при использовании одного и того же брелка должен быть одинаковый.
Какой используется считыватель? Как он подключен? Какое расстояние от считывателя до контроллера? В каком положении находится джампер порта, к которому подключен считыватель?
Обновлялась ли прошивка до последней версии?

rial2001
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 19:08

Re: Подключение считывателя ключей Proximity EM-Marine CP-Z2L

Сообщение rial2001 » 18 окт 2018, 10:16

Какой используется считыватель? - Считыватель CP-Z (мод.2L) iron Logic.
Как он подключен? - Подключен по схеме как в статье: Красный в 12V. Черный - GRN (левая колодка) порта 13, белый и синий в IN порта 13. ТАКЖЕ пробовал менять: синий перекидывал к черному - ключи все равно от одной карты (белая узкая карта размером визитки) - разные(
Какое расстояние от считывателя до контроллера? - 9,5 метра
В каком положении находится джампер порта - внизу (как на фото)
Прошивка MegaD-2561 by ab-log.ru (fw: 4.15b3)

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Подключение считывателя ключей Proximity EM-Marine CP-Z2L

Сообщение Andrey_B » 18 окт 2018, 10:27

Синий и белый провод должны быть объединены (однократная передача кода TM).
Кабель желательно использовать UTP, где свитые провода (GND/DATA). DATA - это объединенные синий и белый провод на стороне считывателя.
Если проблема остается, то подключить считыватель коротким проводом к контроллеру аналогичным образом. Если при таком подключении все работает стабильно, значит для 9,5м нужно уменьшать номинал подтяжки. В MegaD-14-IOR для этого есть потенциометр, в MegaD-14-IN это можно сделать подключив внешний резистор 4,7кОм между портом и +3.3В.
Прошивку крайне желательно использовать последнюю.

rial2001
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 19:08

Re: Подключение считывателя ключей Proximity EM-Marine CP-Z2L

Сообщение rial2001 » 18 окт 2018, 13:24

Проблема была в 9,5м! при подключении напрямую всё работает. Прошу уточнить по уменьшению номинала подтяжки: в MegaD-14-IN внешний резистор устанавливается в щитке 4,7кОм между +3.3В и портом IN?
Прошивка последняя берется с последних сообщений в теме "Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)", т.е. Ваше сообщение от 06 окт 2018г в данной теме?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Подключение считывателя ключей Proximity EM-Marine CP-Z2L

Сообщение Andrey_B » 18 окт 2018, 14:49

rial2001 писал(а):
18 окт 2018, 13:24
Прошу уточнить по уменьшению номинала подтяжки: в MegaD-14-IN внешний резистор устанавливается в щитке 4,7кОм между +3.3В и портом IN?
Да.
rial2001 писал(а):
18 окт 2018, 13:24
Прошивка последняя берется с последних сообщений в теме "Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)", т.е. Ваше сообщение от 06 окт 2018г в данной теме?
Все прошивки здесь.

Ответить