MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Согласен, вот только возникла ситуация, когда доступ к малине есть, а доступа к меге нет, т.к. малина в двух подсетях. И потребовалось через ссш выключить порт на меге (есть такой момент, что моментальное срабатывание входящего порта не отрабатывается мегой и команда "2" становится инвертированной, при отпущенной кнопке реле вкл, при нажатой выкл). Кроме того понадобилось изменить поле act. Квест получился тот ещё... возможно всё-таки есть возможность адаптировать прошивку под текстовые браузеры?
Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Могу посоветовать пробросить порт через iptables, или поднять nginx на малине, а бэкендом указать вашу мегу, и будет у вас доступ всегда.Petros писал(а): ↑25 авг 2019, 02:40Согласен, вот только возникла ситуация, когда доступ к малине есть, а доступа к меге нет, т.к. малина в двух подсетях. И потребовалось через ссш выключить порт на меге (есть такой момент, что моментальное срабатывание входящего порта не отрабатывается мегой и команда "2" становится инвертированной, при отпущенной кнопке реле вкл, при нажатой выкл). Кроме того понадобилось изменить поле act. Квест получился тот ещё... возможно всё-таки есть возможность адаптировать прошивку под текстовые браузеры?
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Считаю, что это не нужно, в том числе вам. Скрипт есть только на главной. Заходите на страницы портов напрямую и делайте там, что планировали.
Последний раз редактировалось d.v.ermakov 30 авг 2019, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
https://www.youtube.com/watch?v=xpZ29OF1k8I
Результаты тестирования диммируемых ламп:
Osram Parathom DIM Classic - отлично,
IKEA Rollsbo LED 140lm - отлично,
IKEA Ledare LED 400lm - некоторое мерцание на низких яркостях,
Uniel AIR dimmable - мерцание в широком диапазоне яркостей. Причём, проводили испытания и с обычным недорогим аналоговым диммером, результаты такие же.
Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
В таких ситуациях я настраиваю прокси на WEB-сервере (пользуюсь Apache2), чего и Вам советую.
Плюсы такого решения:
1. Нет необходимости "светить" наружу все устройства домашней сети. Достаточно одной малины.
2. При необходимости можно защитить вход на мегу супер-мега-паролем. (в дополнение к "открытому" паролю меги).
3. Ненужно помнить как попасть на то или иное устройство, достаточно где то в меню на страничке указать ссылки на устройства к которым может потребоваться доступ извне.
4. Сами придумайте.
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Помогите разобраться с подключением MegaD-16I-XT. Расширитель виден, состояние портов определяется. Питание берется от MegaD-2561-24I14O-RTC-POE. Линия INT подсоединена к порту P6, порт сконфигурирован как IN, режим P. Лампочка порта горит постоянно, состояние порта - P6/ON/1. В описании работы расширителя (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561) написано: "Когда происходит срабатывание входа, расширитель замыкает порт, к которому подключена линия INT (прерывание), тем самым сообщая контроллеру о том, что произошло какое-то событие. Только тогда контроллер считывает состояние портов и определяет, какой именно порт сработал." У меня получается, что этот порт (P6) к которому подключена линия INT (прерывание) постоянно замкнут.
В чем может быть проблема??
В чем может быть проблема??
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Линию INT расширителя можно подключать _только_ к цифровым портам. Это логический выход.
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Для того, чтобы использовать один из «стандартных» портов моноблока, как цифровой, нужно переставить джампер под крышкой. Это написано на первой странице топика.
Сделали ли вы это для порта Р6?
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Спасибо большое! Нет, не переключал, к сожалению в описании MegaD-16I-XT это явно не указано.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Вопрос глупый, прошу не пинаться: DS18B20 можно подключать, по схеме с паразитным питанием, на любой порт из Р30-Р37 при компенсации подтяжки ?
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Да, можно. Но на порты P30-P35, P14, P29. Подтяжка 4К7 у них уже есть. Р36 и Р37 больше предназначены для подключения аналоговых датчиков, они без подтяжки и без токоограничивающего резистора. Подробнее здесь.
Ещё нюанс - DS18B20 очень много поддельных. Подделки с паразитным питанием не работают или работают плохо.
Я, честно говоря, стараюсь избегать схемы с паразитным питанием по разным причинам.
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Про особенности китайского ценообразования я тут где-то писал. Россия в компонентах - филиал Китая.
Оригинальный DS18B20 у производителя в корпусе TO-92 в партиях от 1000 штук стоит минимум $1.92. А его ещё нужно привезти, растаможить, что-то заработать.
Если вам нужно сделать линию с паразитным питанием, можно сделать так.
Точность у неоригинальных достаточная, просто нет заводской калибровки и потребляют они больше, поэтому бывают проблемы с паразитным питанием при конвертации.
Оригинальный DS18B20 у производителя в корпусе TO-92 в партиях от 1000 штук стоит минимум $1.92. А его ещё нужно привезти, растаможить, что-то заработать.
Если вам нужно сделать линию с паразитным питанием, можно сделать так.
Точность у неоригинальных достаточная, просто нет заводской калибровки и потребляют они больше, поэтому бывают проблемы с паразитным питанием при конвертации.
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
В любой Меге, и в моноблоке в том числе, ШИМ поддерживают только семь портов: Р10, Р11, Р12, Р13, Р25, Р27, Р28.
В моноблоке эти порты жёстко сконфигурированы как выход. Чтобы поключить ИК-передатчик к моноблоку, нужно использовать модуль-перемычку.
В моноблоке эти порты жёстко сконфигурированы как выход. Чтобы поключить ИК-передатчик к моноблоку, нужно использовать модуль-перемычку.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
d.v.ermakov в нескольких постах довольно подробно описал собственный опыт использования диммируемых источников света, светодиодных люстр и лент (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 5&start=10).
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Дмитрий, скажите моноблоком можно управлять лентой RGB-LED 5M WS2811 цифровыми входами? По мануалу Андрея,
И можно ли будет управлять 6 портами=6 лентами одновременно синхронно?
И можно ли будет управлять 6 портами=6 лентами одновременно синхронно?
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Да, можно. Моноблок с точки зрения прошивки обладает всеми возможностями оригинальной Меги.
Шестью портами совсем синхронно управлять нельзя, небольшая задержка будет (хотя, не факт, что заметная на глаз). Шестью лентами - можно, подключив все шесть на один порт.
Шестью портами совсем синхронно управлять нельзя, небольшая задержка будет (хотя, не факт, что заметная на глаз). Шестью лентами - можно, подключив все шесть на один порт.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
именно входами 30-37, 14 ,29 я правильно понимаю. и про 6 лент это в теории конечно же. все надо пробовать, при этом схема подключение должна быть типа звезда, иначе будет конская длина кабеля управления и сигнал просто не дойдет + кабель нао экранированный и заземленный с одного конца (с головы) чтоб помех не было от мимо проходящих кабелей силовых, я все правильно рассуждаю? а если усложнит задачу и лент 12, тогда все равно надо кинуть 12 кабелей на 12 лент чтоб потом вешать на 12 портов или на один порт и доказывать теорию практикой
Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
К любому? Входящему или исходящему, диммируемому или нет?d.v.ermakov писал(а): ↑03 окт 2018, 11:41Вам потребуется релейный модуль - перемычка. Причём, далее никаких блоков ИК-передатчиков не нужно (на выходе уже есть "усилитель"), только светодиод и токоограничивающий резистор. Сообщите, какой будет светодиод и я вам рассчитаю резистор. Вероятнее всего, 510 Ом 0,25 ватта.
Подключать так: NO - плюс (анод светодиода)), Рхх - минус (катод через резистор). Таким образом, можно к любому порту, не зависимо от версии блока.
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
К любому диммируемому, конечно. Модуль можно вставить только в "исходящий" порт.
При использовании ИК-передатчиков стоит учесть следующие соображения: https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... =40#p35091