Страница 1 из 2

Вентиляция в туалете

Добавлено: 02 сен 2018, 12:13
dmitry_prg
Добрый день,

Ремонт помещения подходит к концу и пора определяться с оборудованием для умного дома.
На данный момент это будут:
1) МегаД 2561 - 2 штуки
3) MegaD-8I7O-SD - 4 штуки

Управляемым будет только освещение (светодиоды), кроме вытяжки в туалете.
По плану там поставить датчик влажности и вытяжку. Связь у них будет через мегу. Не будет ли проблем с включением вытяжки через мегу?
Спасибо

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 02 сен 2018, 12:20
Andry
Сервер нужен.Мега напрямую не работает с I2C.Датчик влажности у вас какой?Я пробовал через Iobroker и через блокли делал скрипт.Все работает.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 02 сен 2018, 13:34
Ruslan
dmitry_prg писал(а):
02 сен 2018, 12:13
По плану там поставить датчик влажности и вытяжку. Связь у них будет через мегу. Не будет ли проблем с включением вытяжки через мегу?
Тут надо знать, какая мощность у вытяжки. Выходы MegaD-8I7O-SD обеспечивают коммутацию нагрузки до 300 Вт на 1 канал. При включении вытяжки пиковая нагрузка может возрастать в несколько раз по сравнению с рабочей.
Если по мощности вытяжка не проходит под порог 300 Вт, то можно подключить ее через промежуточное реле с управляющим напряжением 220 В. Однако надо иметь ввиду, что реле будет "щелкать" (бывает, довольно громко), а это для квартиры может быть существенным обстоятельством.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 02 сен 2018, 14:34
dmitry_prg
Andry писал(а):
02 сен 2018, 12:20
Сервер нужен.Мега напрямую не работает с I2C.Датчик влажности у вас какой?Я пробовал через Iobroker и через блокли делал скрипт.Все работает.
Сервер однозначно будет. С платформой ещё не определился, но точно будет
Датчик влажности ещё в процессе выбора

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 02 сен 2018, 14:53
dmitry_prg
dmitry_prg писал(а):
02 сен 2018, 14:34
Andry писал(а):
02 сен 2018, 12:20
Сервер нужен.Мега напрямую не работает с I2C.Датчик влажности у вас какой?Я пробовал через Iobroker и через блокли делал скрипт.Все работает.
Сервер однозначно будет. С платформой ещё не определился, но точно будет
Датчик влажности ещё в процессе выбора
Это даже не вытяжка, а просто вентилятор. Судя по характеристикам у них примерно до 50w, но пиковые не указаны

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 02 сен 2018, 16:44
Ruslan
Ну если рабочая нагрузка 50 Вт, тогда на мой некомпетентный взгляд, можно подключать сразу к симисторному выходу Меги. Тем более, вроде бы Андрей писал, что в последних версиях используются более "дубовые" симистры, по сравнению с теми, что были в первых версиях симисторных модулей.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 27 сен 2018, 01:14
kotovich
dmitry_prg, по ванной - туалету у меня в квартире так:
В ванной датчик влажности и вытяжка по влажности, в туалете - вытяжка по освещению. Вытягивают вентиляторы обычные (больше не надо, т.к. посчитайте, сколько кубов они берут - для ванной и туалета выше крыши...). Соответственно, оба вентилятора включают выходы любой Меги (и симисторов и реле хватит).
В туалете логика - пауза напр 10 сек, включение пока есть свет, выключение с той же паузой. Это делается без сервера, силами Меги.
Вытягивать больше нет смысла - думаю, согласитесь, если поразмышляете :) Датчик влажности -даже не предположу, зачем Вы его хотите использовать в туалете...
Максимум - у меня квартира вытягивается (проветривается) немного за счёт работы обоих вентиляторов по команде сервера (40мин циклы по опред. логике в течении суток).
Состояние освещения получаю через копеешный датчик - фоторезистор (в корпусе вентилятора аккуратно прячется, у меня туда витая пара подведена). Он подключен с резистором к АЦП входу Меги (их 2 у каждой), выполняется это примитивно, на входе получаю от 0 до 1024, освещённость проверяю напр при превышении 350.
В ванной датчик влажности использую BH1750 (оч.стабилен, у него же и датчик температуры), про него у Андрея подробно написано, этот же датчик с др. аббревиатурой на Али есть (поиск в помощь), но суть та же. DHT22 у меня 2 шт., оба глючат - зависают, плюс у них дурацкая логика получения показаний, потому не рекомендую это старьё...
Соответственно, ванную вытягивает вентилятор по превышению показаний влажности, что сервер получает опросом датчика.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 27 сен 2018, 03:39
Erik
kotovich писал(а):
27 сен 2018, 01:14
dmitry_prg, по ванной - туалету у меня в квартире так:
В ванной датчик влажности и вытяжка по влажности, в туалете - вытяжка по освещению.
Мне не комфортно, когда в ванной вытяжка включается в момент приема процедур. А это как раз пик влажности.
А к окончанию вытяжка уже нужна, особенно когда фен включается.

Думаю о совместной работе датчиков свети, потока воды и влажности. Логика примерно такая - если свет включен, вода не льется уже 30 сек, а влажность выше нормы - включить вентилятор. Если свет выключен - только по датчику влажности, без учета потока.

Но кажется проще и комфортнее включать руками или голосом.

А если вы в туалете вентилятор строго вместе со светом включаете, зачем там датчики света и контроллер автоматики? Параллельно с освещением вентилятор на тот же включатель присоединить, и все.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 27 сен 2018, 09:44
d.v.ermakov
У меня два условия для включения вытяжки (подсказал кто-то здесь на форуме): относительная влажность более 80 процентов и точка росы более 18 градусов, Именно точка росы определяет комфортность.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 27 сен 2018, 11:07
x13dev
Я поставил в туалет датчик MQ-135, он показывает отчётливую реакцию на загрязнение воздуха.
AQI.jpg
AQI.jpg (33.33 КБ) 5377 просмотров

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 27 сен 2018, 13:01
Erik
d.v.ermakov писал(а):
27 сен 2018, 09:44
У меня два условия для включения вытяжки (подсказал кто-то здесь на форуме): относительная влажность более 80 процентов и точка росы более 18 градусов, Именно точка росы определяет комфортность.
Когда стоишь под душем, не комфортно мокрой спиной ощущать потоки прохладного (из соседнего помещения) воздуха, который надумал гнать вентилятор.
Если точка росы будет менее 18 градусов, мокрая спина перестанет чувствовать поток воздуха?

А точка росы рассчитывается? Или есть прибор, выдающий на-гора?

x13dev, а на освежители воздуха реагирует?

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 27 сен 2018, 15:18
x13dev
Erik писал(а):
27 сен 2018, 13:01
x13dev, а на освежители воздуха реагирует?
Прочитал состав, ужаснулся, зарёкся таким пользоваться.
Учитывая наличие в них кучи углеводородов вероятно будет сильная реакция.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 27 сен 2018, 20:24
d.v.ermakov
Точка росы рассчитывается. Да, вы правильно поняли, при определённом значении точки росы человек не чувствует дискомфорт от потока воздуха в душе.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 27 сен 2018, 21:13
poraboloid
У меня ситуация обратная, при принятии ванны душно от влажности.
Дольше 10 минут в ванной не проведёшь, становится не комфортно.
Пока поставил вентилятор в вентканал параллельно свету, сразу же стало легче дышать.
Ванна в очереди на ремонт, так что когда до неё шина под мегадевайс дотянется - под вопросом...

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 02 окт 2018, 16:39
x13dev
Erik писал(а):
27 сен 2018, 13:01
x13dev, а на освежители воздуха реагирует?
По освежителю воздуха, увидел один на работе и подсунул сенсору под нос. Положительной реакции не обнаружено. Есть незначительная отрицательная.
osg.jpg
osg.jpg (22.76 КБ) 5206 просмотров

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 03 окт 2018, 15:57
Erik
x13dev, датчик на стене или на потолке?

Вопрос к знакомым с датчиком температуры/влажности (DHT22)
Он на потолке на сколько точные показания будет выдавать?
И выживет ли он в парной?

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 03 окт 2018, 16:44
d.v.ermakov
DHT22 если использовать, то только серый. Белый виснет, и его нужно перезапускать по питанию после этого.
Под потолком работать будет, но температуру лучше калибровать (пересчитывать на сервере), так как она меняется в разных зонах по высоте помещения, в зависимости от воздухообмена. То есть, под потолком будет 24, а на уровне лица, к примеру, 22.
Что касается парной, то пар - это не проблема. А вот к разной химии он нестоек (как и много других датчиков влажности). То есть, добавите ароматизатор в воду и выльете на каменку - может испортиться. Признак - максимальная влажность станет не 100%, а 96%, к примеру.
Можно использовать специальный датчик, с фильтром из материала типа металлической мелкопористой губки.
А датчики MQххх - бесполезная для дома вещь, ИМХО. Причин этому много, в интернетах это давно описано.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 03 окт 2018, 17:03
Erik
d.v.ermakov писал(а):
03 окт 2018, 16:44
можно использовать специальный датчик, с фильтром из материала типа металлической мелкопористой губки.
Пример какой нибудь такого датчика есть?

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 03 окт 2018, 17:55
d.v.ermakov
https://www.google.ru/search?q=temperat ... +protected
Причём, такой защитный корпус можно купить отдельно.

Re: Вентиляция в туалете

Добавлено: 04 окт 2018, 10:42
x13dev
Erik писал(а):
03 окт 2018, 15:57
x13dev, датчик на стене или на потолке?
У меня стоит вент. канале.
d.v.ermakov писал(а):
03 окт 2018, 16:44
А датчики MQххх - бесполезная для дома вещь, ИМХО. Причин этому много, в интернетах это давно описано.
У соседей ремонт был, на запах краски реакция бурная. А в жилых помещениях работы ему нет.