Никак, земля на наших задачах обычно только мешает. Мы не используем экранированную витую пару.
Разъёмы с экраном, так как под 45 градусов нашлись только такие.
Первая партия была всего 10 штук. Ваши 2 штуки отложил.
Никак, земля на наших задачах обычно только мешает. Мы не используем экранированную витую пару.
Они есть, лежат и ждут меня?d.v.ermakov писал(а): ↑13 авг 2019, 19:34Никак, земля на наших задачах обычно только мешает. Мы не используем экранированную витую пару.
Разъёмы с экраном, так как под 45 градусов нашлись только такие.
Первая партия была всего 10 штук. Ваши 2 штуки отложил.
Получил, спасибо огромное!!!d.v.ermakov писал(а): ↑14 авг 2019, 11:47
Они есть, лежат и ждут, когда у меня дойдут до них руки. Посчитать, согласовать с вами цену и отправить. Постараюсь сегодня.
Не за что.
Да.
вроде только желание втянуть телефонию в скс заставило повторить в центре 4-х парного разъема 2-х парный телефонный с центральной парой.
Круто конечно для монтажа! Удобно все. Но сколько это все будет занимать места... для УД надо делать сборные щиты, обычными даже на 72DIN ABB уже не обойтись.d.v.ermakov писал(а): ↑22 авг 2019, 22:29Наиболее важные моменты:
- для кроссировки лучше использовать провод 0,75мм2 и наконечники НШВИ на это же сечение (в клеммники DG250T больше не лезет). Или моножильный провод до 1,5 квадратов, но это моветон. Есть ещё вариант использовать наконечники НШВ (без пластиковой юбки), тогда тоже можно до 1,5 квадратов.
- перемычки на плату установлены все, перед использованием нужно убрать те, которые не нужны.
Вот вам картинка для ориентира
Если места нет - используйте моноблок и расключайте все провода прямо на его клеммники. Менее эстетично, но работает.
Вот поэтому и заказываю нестандартные (большие) ящики. Последний был, если память не изменяет, 2200 х 1700 х 250. Главное, чтобы было место (желательно, отдельное помещение), где это "торжество гигантомании" можно повесить.