Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение d.v.ermakov » 13 авг 2019, 19:34

Erik писал(а):
13 авг 2019, 18:55
разъемы RJ45 с экраном, а землю на них как подать?
Никак, земля на наших задачах обычно только мешает. Мы не используем экранированную витую пару.
Разъёмы с экраном, так как под 45 градусов нашлись только такие.

Первая партия была всего 10 штук. Ваши 2 штуки отложил.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение Erik » 14 авг 2019, 11:19

d.v.ermakov писал(а):
13 авг 2019, 19:34
Erik писал(а):
13 авг 2019, 18:55
разъемы RJ45 с экраном, а землю на них как подать?
Никак, земля на наших задачах обычно только мешает. Мы не используем экранированную витую пару.
Разъёмы с экраном, так как под 45 градусов нашлись только такие.

Первая партия была всего 10 штук. Ваши 2 штуки отложил.
Они есть, лежат и ждут меня?
Или их нет, и будут в следующий раз?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение d.v.ermakov » 14 авг 2019, 11:47

Erik писал(а):
14 авг 2019, 11:19
Они есть, лежат и ждут меня?
Или их нет, и будут в следующий раз?
Они есть, лежат и ждут, когда у меня дойдут до них руки. Посчитать, согласовать с вами цену и отправить. Постараюсь сегодня.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение Erik » 22 авг 2019, 21:48

d.v.ermakov писал(а):
14 авг 2019, 11:47

Они есть, лежат и ждут, когда у меня дойдут до них руки. Посчитать, согласовать с вами цену и отправить. Постараюсь сегодня.
Получил, спасибо огромное!!!

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение d.v.ermakov » 22 авг 2019, 22:29

Erik писал(а):
22 авг 2019, 21:48
Получил, спасибо огромное!!!
Не за что.
В том эпическом труде, что я всё никак не могу дописать, есть инструкция, как пользоваться этими кросс-платами.
Наиболее важные моменты:
- для кроссировки лучше использовать провод 0,75мм2 и наконечники НШВИ на это же сечение (в клеммники DG250T больше не лезет). Или моножильный провод до 1,5 квадратов, но это моветон. Есть ещё вариант использовать наконечники НШВ (без пластиковой юбки), тогда тоже можно до 1,5 квадратов.
- перемычки на плату установлены все, перед использованием нужно убрать те, которые не нужны.
Вот вам картинка для ориентира:
DSC_9430.JPG
DSC_9430.JPG (259.65 КБ) 1734 просмотра

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение Erik » 23 авг 2019, 10:48

центральная пара в RJ45 это 4 и 5 контакты?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение d.v.ermakov » 23 авг 2019, 11:44

Erik писал(а):
23 авг 2019, 10:48
центральная пара в RJ45 это 4 и 5 контакты?
Да.

Я обычно использую стандарт T568A или В:
У этого стандарта довольно длинная история и много нюансов (все неслучайные).
DSC_9446.JPG
DSC_9446.JPG (211.59 КБ) 1703 просмотра
Это специальная витая пара для наружной прокладки (правда, четырёхпарная; двухпарная легче входит в прорезь корпуса датчика).

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение Erik » 23 авг 2019, 11:59

d.v.ermakov писал(а):
23 авг 2019, 11:44
и много нюансов (все неслучайные).
вроде только желание втянуть телефонию в скс заставило повторить в центре 4-х парного разъема 2-х парный телефонный с центральной парой.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение d.v.ermakov » 23 авг 2019, 12:29

Для наших целей важны следующие нюансы:
- количество скруток на метр различное у разных пар,
- взаимное расположение пар в кабеле,
- лучший выбор для частотных сигналов - взаимно противоположные пары в кабеле с наибольшим количеством скруток,
- центральная пара имеет наихудшую защиту от переполюсовки/ошибки при обжиме.
Как-то так.
Кстати, для наших целей, ИМХО, лучший выбор - UTP 6 (если нужно потоньше, то UTP 5E, только не омеднёный, а медный).
Последний раз редактировалось d.v.ermakov 23 авг 2019, 23:52, всего редактировалось 1 раз.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение Alex_Jet » 23 авг 2019, 12:36

d.v.ermakov писал(а):
22 авг 2019, 22:29
Наиболее важные моменты:
- для кроссировки лучше использовать провод 0,75мм2 и наконечники НШВИ на это же сечение (в клеммники DG250T больше не лезет). Или моножильный провод до 1,5 квадратов, но это моветон. Есть ещё вариант использовать наконечники НШВ (без пластиковой юбки), тогда тоже можно до 1,5 квадратов.
- перемычки на плату установлены все, перед использованием нужно убрать те, которые не нужны.
Вот вам картинка для ориентира
Круто конечно для монтажа! Удобно все. Но сколько это все будет занимать места... для УД надо делать сборные щиты, обычными даже на 72DIN ABB уже не обойтись.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение Erik » 23 авг 2019, 12:41

если сравнивать с 2-х ярусными клемниками АВВ, то на 1 кабель нужно 4 клемника по 5 мм каждый - 20 мм.
На 5 кабелей - 10 см, или 5,8 дин. Эта панель 6 дин, по размеру то на это, но панель удобнее значительно.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение d.v.ermakov » 23 авг 2019, 12:58

Alex_Jet писал(а):
23 авг 2019, 12:36
Но сколько это все будет занимать места...
Если места нет - используйте моноблок и расключайте все провода прямо на его клеммники. Менее эстетично, но работает.

Ещё один элемент эстетики (для силовых кабелей) - клеммы TE (ABB ENTRELEC) D4/6.NLP. Максимум 4 квадрата, затраты места - 6 миллиметров рейки на каждый входящий в щит кабель. Защитный провод собирается рейкой, ноль - шинкой по центру клеммника.

Клеммы для слаботочки есть и трёхъярусные - D2,5/6.DA.
Последний раз редактировалось d.v.ermakov 03 сен 2019, 23:20, всего редактировалось 2 раза.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение Ruslan » 23 авг 2019, 13:01

Alex_Jet писал(а):
23 авг 2019, 12:36
...
Круто конечно для монтажа! Удобно все. Но сколько это все будет занимать места... для УД надо делать сборные щиты, обычными даже на 72DIN ABB уже не обойтись.
Вот поэтому и заказываю нестандартные (большие) ящики. Последний был, если память не изменяет, 2200 х 1700 х 250. Главное, чтобы было место (желательно, отдельное помещение), где это "торжество гигантомании" можно повесить.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение d.v.ermakov » 23 авг 2019, 13:53

Вот неплохая инструкция, как сделать кастомный щит из ABB EDF и WR профилей. Его можно встроить, например, в нишу из гипсокартона, или заказать шкаф из термостойкой МДФ в ближайшей мебельной фирме.

alex946
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 22:48
Контактная информация:

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение alex946 » 23 авг 2019, 22:44

Не надо MDF советовать, пожалуйста! Ну его. Тот ещё материал.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: Как аккуратно и надежно завести витую пару в щит?

Сообщение d.v.ermakov » 23 авг 2019, 23:43

Сам не люблю МДФ. Но щиток из него видел.