Контроль заполнения септика
Контроль заполнения септика
Ребята всем доброго времени суток. Хотелось бы услышать Ваши мысли по реализации системы контроля заполнения септика. Электроника это второстепенное. Важно то, что будет использоваться в качестве датчиков. Мои мысли таковы. Полипропиленовая труба, в которой просверлены отверстия и вставлены болты в качестве датчиков. Еще одна мысль это в крышке сверху септика разной длинны арматура. Но это все не практично. Кто может поделится может поплавковыми герконовыми датчиками или чем то иным, проверенным? Может кто заморачивался поэтому поводу.
Re: Контроль заполнения септика
Если к болтам будет от платы контроля поступать переменный ток, то проживут долго...
Мне кажется что только "поплавок от дренажного насоса" поможет.
Сам хотел и ультазвуковой (ух... сколько датчиков перепробывал... штук 5 ...) и трубку с герконами и магнитом на пенопласте и лазерный....
Но проще всего и надежней оказался поплавковый выключатель в 2 места (середина и критический уровень...).
Мне кажется что только "поплавок от дренажного насоса" поможет.
Сам хотел и ультазвуковой (ух... сколько датчиков перепробывал... штук 5 ...) и трубку с герконами и магнитом на пенопласте и лазерный....
Но проще всего и надежней оказался поплавковый выключатель в 2 места (середина и критический уровень...).
-
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:07
Re: Контроль заполнения септика
Попробуйте бесконтактный датчик XKC-Y25-V
На AliExpress стоит около 300 руб.
На AliExpress стоит около 300 руб.
Re: Контроль заполнения септика
В том случае если септик из пластика толщиной не более 1 см.intrahouse писал(а):Попробуйте бесконтактный датчик XKC-Y25-V
На AliExpress стоит около 300 руб.
Re: Контроль заполнения септика
Спасибо большое за идею:) септик из бетонных колец.MSapogov писал(а):В том случае если септик из пластика толщиной не более 1 см.intrahouse писал(а):Попробуйте бесконтактный датчик XKC-Y25-V
На AliExpress стоит около 300 руб.
Re: Контроль заполнения септика
Подскажите какие поплавки используются. Смотрел по наличию в московском регионе - в наличие нет. Есть с дикими ценниками....MSapogov писал(а):Если к болтам будет от платы контроля поступать переменный ток, то проживут долго...
Мне кажется что только "поплавок от дренажного насоса" поможет.
Сам хотел и ультазвуковой (ух... сколько датчиков перепробывал... штук 5 ...) и трубку с герконами и магнитом на пенопласте и лазерный....
Но проще всего и надежней оказался поплавковый выключатель в 2 места (середина и критический уровень...).
Re: Контроль заполнения септика
https://wtpump.ru/catalog/automatics/float_switch/
Выбираете по цене и длине провода...
Выбираете по цене и длине провода...
Re: Контроль заполнения септика
Ультразвуковой дальномер в помощь, например HC-SR04
Re: Контроль заполнения септика
Плавали... знаем...5kull писал(а):Ультразвуковой дальномер в помощь, например HC-SR04
Ключевое слово в теме - септик!!!
US100, US15, HC-SR04 - сгниет через полгода... (испарения как никак) да и переотражений там дофига...
Даже побывал совмещенный TX/RX излучатель гермитичный (как для авто), но там луч очень широкий и уровень кажет не стабильно, из-за переотражений от стенок септика.
Если хочется мерить именно высоту жидкости в септике, то на мой взгдяд, только датчики основанные на давлении давлении жидкости (стоимость около 3000 руб) - https://ru.aliexpress.com/item/wholesal ... 96764.html
Если только контроль заполнения, то поплавок (как предлагал выше), а дальше, хоть Mega-D, хоть красную лампу, хоть сирену!!! Или 2 поплавка (желтый и красный цвет лампы).
ЗЫ: Китайцы изобрели новинку - https://ru.aliexpress.com/item/0-5M-Min ... 88436.html
Даже заказывать не хочу... подожду обзоры и отзывы сначала...
Re: Контроль заполнения септика
Михаил! Ты пробовал такой - "Водонепроницаемый Ультразвуковой Модуль JSN-SR04T" - http://s.aliexpress.com/2y2En6zq???
Самые дешевые SR04 у меня показывали хорошие результаты (как-то делал робота-косу с 8-ю такими сенсорами по полусфере...). Как вариант плату поместить в какую-нибудь банку, вывести из нее провода, а свободное пространство заполнить компаундом/силиконовым герметиком так чтоб только УЗ элементы торчали.
Самые дешевые SR04 у меня показывали хорошие результаты (как-то делал робота-косу с 8-ю такими сенсорами по полусфере...). Как вариант плату поместить в какую-нибудь банку, вывести из нее провода, а свободное пространство заполнить компаундом/силиконовым герметиком так чтоб только УЗ элементы торчали.
Re: Контроль заполнения септика
Да такая модель тоже не пошла (щас валяется в ящике)... Луч очень широкий... переотражается. И слепая зона там тоже есть.Alex_Jet писал(а):Михаил! Ты пробовал такой - "Водонепроницаемый Ультразвуковой Модуль JSN-SR04T" - http://s.aliexpress.com/2y2En6zq???
Самые дешевые SR04 у меня показывали хорошие результаты (как-то делал робота-косу с 8-ю такими сенсорами по полусфере...). Как вариант плату поместить в какую-нибудь банку, вывести из нее провода, а свободное пространство заполнить компаундом/силиконовым герметиком так чтоб только УЗ элементы торчали.
Ради шутки хотел внутренние стенки септика обклеить упаковками пластиковыми от яиц (как в безэховой камере)
Нужно или линзу городить, но из чего и как не хочу разбираться...
В новинке от китайцев, я как понимаю, луч уже узкий (там макс глубина измерения как раз зависит от диаметра емкости).
В SR04 сами пьезоизлучатели можно и на проводках от основной платы вынести. Но проблемма в том, что они очень нежные на агресивную среду испарений в септике... Пьезоизлучатели же заливать в компаунд не будешь.
К SR04 даже покупал гермитичные пьезоизлучатели , но они не подошли, т.к. им нужно выло большое напряжение (схема раскачки на млодуле этого не обеспечивала).
У меня другая проблемма была: измерения воды в накопительных емкостях (2 еврокуба), дак ультразвуковые, даже там показывает нестабильные результаты (уже и ИК и лазерные уровнемеры хотел пробывать)...
Как всегда хотелось - дешево и своими руками....
Но в еврокубах остановился на 4 шт XKC-Y25 (они даже с modbus есть) на одну емкость.
Re: Контроль заполнения септика
Заливать не то что под сетками, а то что вокруг корпуса - вместе с платой. Берем пластмассовую крышку для банок, сверлим в ней отверстия для крепежа. Прикручиваем крепеж. Вставляем плату HC-SR04 в крышку, через еще одно отверстие выводим UTP Cat3, предварительно заклеиваем малярным скотчем сетки пьезо-приемника/передатчика и заливаем все герметиком. Что может случиться с алюминиевой чашкой пьезо-излучателя в септике?MSapogov писал(а):Пьезоизлучатели же заливать в компаунд не будешь.
1 - верхний критический уровень, 2 - верхний уровень, 3 - нижний уровень, 4 - нижний критический уровень? А как ты это все интегрируешь? Вешаешь на 4 входа самодельной MegaD?MSapogov писал(а):Но в еврокубах остановился на 4 шт XKC-Y25 (они даже с modbus есть) на одну емкость.
Re: Контроль заполнения септика
Разъест то, что осталось внутри не залитым... там внутри фольга какая-то... ее и съест.Alex_Jet писал(а):Заливать не то что под сетками, а то что вокруг корпуса - вместе с платой. Берем пластмассовую крышку для банок, сверлим в ней отверстия для крепежа. Прикручиваем крепеж. Вставляем плату HC-SR04 в крышку, через еще одно отверстие выводим UTP Cat3, предварительно заклеиваем малярным скотчем сетки пьезо-приемника/передатчика и заливаем все герметиком. Что может случиться с алюминиевой чашкой пьезо-излучателя в септике?MSapogov писал(а):Пьезоизлучатели же заливать в компаунд не будешь.
Все намного проще... 250л, 500л, 725л, 1000лAlex_Jet писал(а):1 - верхний критический уровень, 2 - верхний уровень, 3 - нижний уровень, 4 - нижний критический уровень? А как ты это все интегрируешь? Вешаешь на 4 входа самодельной MegaD?MSapogov писал(а):Но в еврокубах остановился на 4 шт XKC-Y25 (они даже с modbus есть) на одну емкость.
Электронику еще не делал, но т.к. это улица, то планировал по RS485 (ModBus) разрабатывать.
Re: Контроль заполнения септика
Можно акустическим датчиком объема измерять оставшееся свободное место.
Типа такого
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ur ... -c31p.html
Только подешевле.
Типа такого
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ur ... -c31p.html
Только подешевле.
Re: Контроль заполнения септика
Если кто приобрел такой беспроводной датчик уровня жидкости https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 38984.html пожалуйста расскажите как работает в реальных условиях
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 июн 2014, 08:24
- Откуда: Рыбинск
Re: Контроль заполнения септика
я за поплавок, у меня в топасе один штатно, другой купил вроде за 350₽ на критический уровень, но пока не подключенный плавает....
Re: Контроль заполнения септика
Вот еще вариант.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/56013.html
Ясно, что такой датчик надо ставить за пределы емкости (колодца). И стенки должны быть не толстыми.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/56013.html
Ясно, что такой датчик надо ставить за пределы емкости (колодца). И стенки должны быть не толстыми.
Re: Контроль заполнения септика
Жалко такой на г***но использовать ..Да и, т. к. он на емкость реагирует, то могут быть проблемы с налипанием данной суспензии на стенки .. Кстати, там есть модификация для rs485 — удобно, вероятно, для удалённых от контроллера емкостей воды/дизтоплива использовать.
-
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
- Откуда: г.Севастополь
Re: Контроль заполнения септика
такой вариант сегодня установил на бочку. Реле - 1500₽, набор из 3х датчиков (ДКУ-03) - 450₽
UPD спустя 2 недели реле сдохло. Причем, заявленная нагрузка в 1,5 кВт не превышалась. Контакты стали залипать. Дважды затопив бойлерную переделал на "автономный" вариант с МегойD + 7I7O-SD + контактор.
Первоначальный вариант рекомендуется к использованию в случаях, когда надо здесь и сейчас, и невозможно (по ряду причин) установить Мегу. Но необходимо усилить контактором.
Очередной UPD. Спустя 3 месяца со дня установки заглянул в бак. И был неприятно удивлён. Заявленные (ТМ) TDM датчики ДКУ-03, как нержавеющие, оказались полностью покрыты ржавчиной(
К слову, и изолента этой тороговой марки - полное дерьмо(
UPD спустя 2 недели реле сдохло. Причем, заявленная нагрузка в 1,5 кВт не превышалась. Контакты стали залипать. Дважды затопив бойлерную переделал на "автономный" вариант с МегойD + 7I7O-SD + контактор.
Первоначальный вариант рекомендуется к использованию в случаях, когда надо здесь и сейчас, и невозможно (по ряду причин) установить Мегу. Но необходимо усилить контактором.
Очередной UPD. Спустя 3 месяца со дня установки заглянул в бак. И был неприятно удивлён. Заявленные (ТМ) TDM датчики ДКУ-03, как нержавеющие, оказались полностью покрыты ржавчиной(
К слову, и изолента этой тороговой марки - полное дерьмо(
Последний раз редактировалось Bonefolder 18 сен 2018, 17:45, всего редактировалось 2 раза.
Re: Контроль заполнения септика
В стиральных машинах есть датчики заполнения механические мембранные. Для этих же целей пользовал. Обычно 3 уровня заполнения, винтовая регулировка уровней. Порты, конечно, занимает от 1 до 3 штук, но может управлять дренажом и без сервера.