Страница 14 из 102

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:45
Ruslan
Лучше вам, т.к. у вас "железо" под рукой. Выложите картинку с настройкой порта (входа). Отметте, что Мега не подключена к локальной сети. А вопрос простой, почему может срабатывать только со второго нажатия кнопки?

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:45
Коля
Ruslan писал(а):
24 мар 2019, 22:40
Очень странно, что со второго раза при отключенной от локальной сети Меге (т.е. сервер тут ни при чем).
Я думаю надо спросить Андрея в ветке про прошивку. Может он подскажет, почему так может быть.
Ведь это проявляется только если выключить с мажордомо с кнопки или слайдера. При любых других нажатиях ок

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:48
Ruslan
Еще раз уточню, только со второго раза срабатывает с физической или с интерфейсной кнопки?

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:50
Коля
С физической со 2 раза. Но именно если выключить с интерфейсной

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:51
Ruslan
А если отключить Мегу от локальной сети, все работает штатно (с физической, разумеется, кнопки)?

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:54
Коля
Ruslan писал(а):
24 мар 2019, 22:51
А если отключить Мегу от локальной сети, все работает штатно (с физической, разумеется, кнопки)?
Ага

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:55
Ruslan
Теперь проблема ушла?

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:57
Коля
Нет. Погарячился((.

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 22:59
Ruslan
При отключенной от локальной сети Меге точно все работает штатно?

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:00
Коля
Ruslan писал(а):
24 мар 2019, 22:59
При отключенной от локальной сети Меге точно все работает штатно?
Выдернул шнур сети
Вкл и выкл с сенсорной кнопки свет ок
При прикасании диммируется

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:03
Ruslan
А при выключении света с сервера включается только при втором нажатии физической кнопки?

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:04
Коля
Да

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:08
Ruslan
Странно. При таких настройках, как в первом варианте, сервер вообще не посылает команд Меге. Он только запрашивает текущее состояние ШИМ-выхода. Даже если бы сервер выдавал какие-то команды Меге, в рамках текущей TCP-сессии они были Мегой проигнорированы...

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:11
Ruslan
Допишите в метод dimming отладочный код после строки с запросом текущего состояния ШИМ-порта:

Код: Выделить всё

$value = file_get_contents("http://".$this->getProperty('ipAddress')."/".$this->getProperty('Password')."/?pt=".$this->getProperty('Port')."&cmd=get");
say("ШИМ=".$value);
т.е. дописать надо только say.
Надо понаблюдать.

Еще на всякий случай спрошу, у вас код метода dimming из первого варианта?

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:17
Коля
2:16 Алиса: ШИМ=30
02:16 Алиса: m=1_1553455008
02:16 Алиса: ШИМ=255. При коснулся и держал
02:16 Алиса: m=_1553455004
02:16 Алиса: ШИМ=255. При коснулся свет есть
02:16 Алиса: m=_1553454995
02:16 Алиса: ШИМ=0. При коснулся света нет
02:16 Алиса: m=_1553454989
02:16 Admin:

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:22
Ruslan
Странно. Raw-режим в настройках порта выключен?
Штука в том, что при срабатывании физической кнопки решает что делать именно Мега...

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:24
Коля
Ruslan писал(а):
24 мар 2019, 23:11
Допишите в метод dimming отладочный код после строки с запросом текущего состояния ШИМ-порта:

Код: Выделить всё

$value = file_get_contents("http://".$this->getProperty('ipAddress')."/".$this->getProperty('Password')."/?pt=".$this->getProperty('Port')."&cmd=get");
say("ШИМ=".$value);
т.е. дописать надо только say.
Надо понаблюдать.

Еще на всякий случай спрошу, у вас код метода dimming из первого варианта?
Да проверил
Из первого варианта

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:28
Ruslan
И настройка ШИМ-порта полностью соответствует первому варианту?

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:29
Коля
Ruslan писал(а):
24 мар 2019, 23:22
Странно. Raw-режим в настройках порта выключен?
Штука в том, что при срабатывании физической кнопки решает что делать именно Мега...
Я пробовал с raw включенным - то же самое

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Добавлено: 24 мар 2019, 23:30
Коля
Ruslan писал(а):
24 мар 2019, 23:28
И настройка ШИМ-порта полностью соответствует первому варианту?