Добрый день всем)
Пролистал форум, но не нашёл ответа(
Вопрос такой: строю дом. Хочу на каждую батарею отопления поставить клапан для регулировки температуры. И как опцию управление кондиционерами.
Все это хочу осуществлять с меги. Развесить по датчику температуры в каждую комнату и мегой регулировать заслонки. Тем самым регулируя температуру в комнате( а если надо сильно охладить - то Мега подаёт питание на кондей и он дует).
Есть у кого опыт подобной постройки? Можно ли обойтись силами меги или логика должна обрабатываться на стороне сервера? И какое оборудование для этого подойдёт. Я про задвижки отопления.
Заранее благодарен)
Климат контроль и умный дом
-
- Администратор
- Сообщения: 2191
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Климат контроль и умный дом
Использую и клапаны (Heimeier EMO-T 24v NO) и управление кондиционерами по ИК (Logitech Harmony Hub). Без сервера, конечно, логику не реализовать, ИМХО.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Климат контроль и умный дом
Да, с поиском инфы на форуме проблемы. Все есть, но найти тяжко.
Здесь обсуждали клапана на батареи. viewtopic.php?f=1&t=1200
"И как опцию управление кондиционерами." IR (ИК) тоже касались, если не понятно спросите в viewtopic.php?f=1&t=1200&start=20#p22220 . Я уговариваю всех новичков там с простыми вопросами собраться.
Кроме того частично термостат на мегах есть:
"Локальный и "удаленный" термостат с помощью DS18B20 и MegaD-328
Порт, настроенный для работы с датчиком температуры DS18B20, может не только отображать температуру или передавать ее на сервер. У него есть интересная особенность - режим термостата, когда можно управлять нагрузкой в зависимости от значения температуры. Принцип настройки аналогичен АЦП-порту. А также доступны команды "3" и "4, синхронизирующие значение температуры и состояние выхода. Например, если мы установим режим (Mode) "<>", значение температуры (Val) 25, а сценарий (Act) 7:3, то когда температура будет выше 25 градусов, выход 7 будет включен, а когда ниже, то выключен.
А кроме того, устройство может управлять не только локальным выходом, но и выходом другого устройства. Для этого в поле Net мы прописываем, например "192.168.0.15/sec/?cmd=8:3". Тогда порт 8 совершенно другого устройства будет синхронизирован со значением температуры так, словно этот порт локальный. Разумеется, доступны и другие стандартные команды: выключить - "0", включить - "1", переключить - "2"."
Это в статье Андрея http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328. Он их регулярно обновляет, так что нужно перечитывать .
PS Но d.v.ermakov прав - сервер лучше. Дальше мы с ним только разойдемся по железу: хватит вам малинки или нужен NUC. И сойдемся на каком нибудь J1800 mini-itx со встроенным питанием или правильно установленным полноразмерным БП. Но d.v.ermakov практик, а у меня конфиги пока тестовые...
Здесь обсуждали клапана на батареи. viewtopic.php?f=1&t=1200
"И как опцию управление кондиционерами." IR (ИК) тоже касались, если не понятно спросите в viewtopic.php?f=1&t=1200&start=20#p22220 . Я уговариваю всех новичков там с простыми вопросами собраться.
Кроме того частично термостат на мегах есть:
"Локальный и "удаленный" термостат с помощью DS18B20 и MegaD-328
Порт, настроенный для работы с датчиком температуры DS18B20, может не только отображать температуру или передавать ее на сервер. У него есть интересная особенность - режим термостата, когда можно управлять нагрузкой в зависимости от значения температуры. Принцип настройки аналогичен АЦП-порту. А также доступны команды "3" и "4, синхронизирующие значение температуры и состояние выхода. Например, если мы установим режим (Mode) "<>", значение температуры (Val) 25, а сценарий (Act) 7:3, то когда температура будет выше 25 градусов, выход 7 будет включен, а когда ниже, то выключен.
А кроме того, устройство может управлять не только локальным выходом, но и выходом другого устройства. Для этого в поле Net мы прописываем, например "192.168.0.15/sec/?cmd=8:3". Тогда порт 8 совершенно другого устройства будет синхронизирован со значением температуры так, словно этот порт локальный. Разумеется, доступны и другие стандартные команды: выключить - "0", включить - "1", переключить - "2"."
Это в статье Андрея http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328. Он их регулярно обновляет, так что нужно перечитывать .
PS Но d.v.ermakov прав - сервер лучше. Дальше мы с ним только разойдемся по железу: хватит вам малинки или нужен NUC. И сойдемся на каком нибудь J1800 mini-itx со встроенным питанием или правильно установленным полноразмерным БП. Но d.v.ermakov практик, а у меня конфиги пока тестовые...
Re: Климат контроль и умный дом
Про удаленный и локальный термостат.
Описание: Иногда требуется изменить значение термостата внешним HTTP-запросом без перезагрузки контроллера и записи этого значения в энергонезависимую память.
Делается это командой вида: http://192.168.0.14/sec/?pt=32&misc=24
где pt=32 - номер порта, misc=24 - значение термостата.
Если кто то пробовал скажите, это для того чтоб этим запросов изменить температуру для включения/выключения порта?
Тогда почему одна цифра температуры, где вторая или гистерезис?
Обычно же как: если температура -5 то включить батарею, если температура +22, выключить....
Описание: Иногда требуется изменить значение термостата внешним HTTP-запросом без перезагрузки контроллера и записи этого значения в энергонезависимую память.
Делается это командой вида: http://192.168.0.14/sec/?pt=32&misc=24
где pt=32 - номер порта, misc=24 - значение термостата.
Если кто то пробовал скажите, это для того чтоб этим запросов изменить температуру для включения/выключения порта?
Тогда почему одна цифра температуры, где вторая или гистерезис?
Обычно же как: если температура -5 то включить батарею, если температура +22, выключить....
Re: Климат контроль и умный дом
Гистерезис так не меняется, только уставка. Вполне достаточно для коррекции термостата "на ходу".