Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Bonefolder
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
Откуда: г.Севастополь

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Bonefolder » 25 май 2018, 23:35

Андрей, скажите пожалуйста, рассматривается ли вопрос изготовления модуля с реле «пониженной» надежностью?
Извините, если вопрос не в профильной ветке.
Просто, для управляющего напряжения 12В DC семисторы не подходят. А модули, с реле повышенной надежностью, думаю расточительно для 12 вольт. Или разница в стоимости реле несущественна, по сравнению с расходами на запуск нового продукта?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 26 май 2018, 00:53

В меру своих сил и возможностей я стараюсь делать качественные и надежные модули, не выходя при этом за рамки относительной доступности.
Можно и нужно обсуждать варианты улучшения тех или иных характеристик модулей или их потребительских свойств, но не ухудшения, не снижения надежности.
Конечно, можно поставить самые дешевые реле, но учитывая общую структуру затрат, это снизит цену не более, чем на 10%. Не думаю, что это существенная экономия.
Ведь автоматика ставится не на пару дней, она должна работать годами.
Да и мне невыгодно делать плохо. Сервис, гарантия, ремонт, замена - все это дорогое для производителя удовольствие.

Bonefolder
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
Откуда: г.Севастополь

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Bonefolder » 26 май 2018, 01:38

Спасибо за ответ. Примерно так и думал.
Я не имел в виду снижение надежности/качества. Речь шла о коммутации слаботочки. В стиле, если мне нужно перевезти мешок картошки, то я куплю садовую тачку, а не Камаз

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 26 май 2018, 12:05

https://ab-log.ru/files/File/megad-2561 ... a9-hex.zip

- Добавлена возможность запрашивать состояния портов через SMS

Формат: "get:n", где n - номер порта. Пример: get:7
Ответ полностью идентичен тому, что устройство возвращает по запросу cmd=get через HTTP.

Иллюстрация

megad-gsm-chat.png
megad-gsm-chat.png (19.64 КБ) 5162 просмотра

Prokol
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 21:43

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Prokol » 26 май 2018, 15:44

Ура! Андрей, спасибо за эти обновления. Работает.
Вот бы еще по смс получать данные о том стоит на охране или нет.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 27 май 2018, 12:11

https://ab-log.ru/files/File/megad-2561 ... a4-hex.zip

- На странице сканирования I2C-устройств (Scan) для датчиков добавлены ссылки для прямого доступа к данным
Сделано это в большей степени для удобства, чтобы не искать в документации формат запроса и значение параметра i2c_dev
Выглядит это примерно так:

megad-i2c-scan-links.png
megad-i2c-scan-links.png (3.99 КБ) 5123 просмотра

Параметр i2c_par здесь не используется. Назначение параметра нужно по-прежнему смотреть в документации.
Например, для HTU21D без этого параметра отображается только значение влажности.

- Улучшена поддержка лент с чипами-аналогами WS2811. У этих аналогов другие тайминги, отличные от WS2818.
Ранее контроллер мог не работать с аналогами WS2811. Теперь передача данных происходит быстрее и ленты с чипами, аналогичными WS2811, должны работать хорошо.
Также это изменение улучшит стабильность работы и с лентами WS2818.

- Сделаны изменения для увеличения скорости записи конфигурации с помощью скрипта megad-cfg-2561.php
Ранее запись конфигурации занимала по меньшей мере 50 секунд.
С помощь новой прошивки и новой версии скрипта (Версия 2.07) запись конфигурации должна занимать 9-10 секунд. (Считана конфигурация также должна быть новым скриптом)
Необходимо обязательно скачать новую версию скрипта.
Ссылка также присутствует на сайте в статье "Перепрошивка MegaD-2561 по сети".

Kirill2L
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 09:24

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Kirill2L » 27 май 2018, 17:47

Вечер добрый!
Стояла версия fw: 4.26b4.
Скачал megad-2561_428_beta3-hex.zip, плюс обновил скрипт megad-cfg-2561.zip.
Дальше запустил обновление так:
/usr/bin/php megad-cfg-2561.php --ip 192.168.0.14 -p sec --fw ./megad-2561.hex --ee --read-conf megad.cfg --write-conf megad.cfg
Конфиг действительно накатился быстро, только что заметил все порты ic2 стали: I2C/NC. То есть конфигурация накатилась не корректно.
Откатился обратно, поскольку не помнил точную конфигурацию портов, а скрипты все тут же стали показывать всякую ерунду, из-за не корректной конфигурации контроллера.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 27 май 2018, 20:52

Kirill2L, вы правы, была ошибка в прошивке. Залил новую прошивку 4.28b4 и отредактировал предыдущее сообщение.
Если у вас остался предыдущий конфиг, то можно попробовать залить его с новой прошивкой.

Kirill2L
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 09:24

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Kirill2L » 28 май 2018, 12:29

Обновился. Конфигурация накатилась быстро, все работает.
Спасибо!

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Erik » 04 июн 2018, 12:16

Alex_Jet писал(а):
08 янв 2018, 14:27
А желание управлять трехходовым с помощью Меги - считаю мало результативным. Да и не надо оно.
Есть, оказывается у ESBE привод с PWM управлением.

ESBE ARA598.

http://www.teplostart.ru/download/bookl ... ARA598.pdf

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 05 июн 2018, 08:58

Мне нравится 3-х точечное управление тем, что при сбое/отключении автоматики привод остается в прежнем положении. И его даже можно покрутить руками. Порты нужны обычные.
Как поведет себя привод с пропорциональным управлением при отключении сигнала? Вернется в крайнее положение? И чтобы этого не происходило надо и питание привода на автоматику заводить? Да и управляющий порт нужен особенный.
Кстати, интересно, что на официальном сайте ESBE вообще нет упоминания о серии ARA500 в общем и изделии ARA598 в частности.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Erik » 05 июн 2018, 11:46

Они бывают с возвратной пружиной, а бывают без. С пружиной - вернется в исходное, даже если все питание в городе пропадет.

Но в системе отопления приводов с возвратными пружинами много. На петлях теплого пола, на радиаторах. При сбое автоматики они все вернуться в крайнее положение.
Нужно грамотно проектировать это крайнее положение.
Иначе какой смысл на смесителе теплого пола сохранять положение клапана, если петли все закроются?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 05 июн 2018, 18:48

Я имел ввиду не отключение питания, которое может идти напрямую без автоматики, а пропадание в силу неисправности/обслуживания автоматики управляющего сигнала.
Питание есть, а на входе 0В или отсутствие ШИМ-сигнала. Кран закроется, а с электричеством то все в порядке.
В этом смысле 3-х точечное управление мне кажется более надежным. Все, что управляется простой подачей питания. Всегда есть возможность воткнуть напрямую в розетку. С 0-10В или PWM так не выйдет.
А насчет возвратных пружин. У меня нет ни одного такого элемента. Отдельные петли не регулирую, так как не вижу в этом смысла. Но здесь этот вопрос обсуждался несколько раз. И тема для данного вопроса неподходящая.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Erik » 05 июн 2018, 21:46

Если циркуляционный насос стоит с pwm управлением, то при пропадании управления он тоже остановится.
И будет все равно, какое положение занял смеситель.

Управлять при помощи Меги трехходовым смесителем по прежнему "мало результативно"? Даже с учетом наличия PWM устройств?

BlackLykich
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 08:24
Откуда: Рыбинск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение BlackLykich » 05 июн 2018, 22:09

случилась беда:
перепрошивал megad2561rtc
в консоли все нормально написал
перезагрузилось и не пускает в веб морду
если http://ip то "Try http://ip/pwd"
если http://ip/sec или любой другой пароль то Unauthorized
все входы выходы работали
пароль не менял, менял только ip
пробывал из консоли сбросить настройки - не получается пишет connecting....
--scan пусто, но пингуется
пробывал зажать erase eeprom и нажать reset - медленно мигнуло 4 раза act но ip не сбросился до 192.168.0.14
после этого перестали работать входы и выходы

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 05 июн 2018, 22:24

BlackLykich писал(а):
05 июн 2018, 22:09
случилась беда:
Никакой беды скорее всего не случилось.
Удалить загрузчик программно нельзя, а значит всегда есть возможность восстановить работу устройства.
Скорее всего вы при перепрошивке с какой-то более старой версии не указали ключ --ee.
Нужно перепрошить контроллер в режиме восстановления с ключами -f -e --ee. Как правило, вопрос решается за минуту.
Если --scan не находит устройств, то нужно указать локальный IP-адрес компьютера через опцию --local-ip

BlackLykich
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 08:24
Откуда: Рыбинск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение BlackLykich » 05 июн 2018, 22:39

php mega-cfg-2561.php --local-ip 192.168.0.232 -w -f -e --ee
Connecting....

а скан начал показывать 192.168.0.231

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 05 июн 2018, 22:40

Erik писал(а):
05 июн 2018, 21:46
Если циркуляционный насос стоит с pwm управлением, то при пропадании управления он тоже остановится.
И будет все равно, какое положение занял смеситель.
Мнение, которое я озвучил, относится не только к приводам, но и к любым исполнительным механизмам.
PWM для насоса, наверное, хорошая штука, только я бы прежде подумал по причине а) жесткой связи с автоматикой б) всех негативных явлений, связанных с количественным регулированием.
На мой взгляд любая гидравлика хорошо работает, когда она сбалансирована и настроена под конкретный расход теплоносителя. Это и более равномерный прогрев и более предсказуемое управление.
Тем более странно было бы использовать связку PWM насос с PWM 3-х ходовым. Масло масляное или тяни-толкай. Как посмотреть.
Erik писал(а):
05 июн 2018, 21:46
Управлять при помощи Меги трехходовым смесителем по прежнему "мало результативно"? Даже с учетом наличия PWM устройств?
В данном контексте мне не понятна фраза "мало результативно". Если речь идет о системе, в которой есть сервер, то Мега лишь посредник. И здесь можно все. Буквально все.
Если сервера нет, то я действительно с трудом представляю, как можно добиться реализации интеллектуального, сложного, основанного на анализе множества данных, в каком-то смысле преселективного, регулирования на основе простых функций термостата. Смысл тогда во всех этих PWM девайсах?... Так, очевидно, не бывает, чтобы и просто и надежно и умно и мультифункционально и дешево. Какой-то из множества критериев обязательно будет выпадать. Я за разумную середину. Но без сервера тяжело и скучно. Теоретически сервер - это слабый элемент системы, но на практике все работает десятилетиями без каких-либо сбоев на самом простом железе (если, конечно, это не микро-пк с флешками). Проверено.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 05 июн 2018, 22:41

BlackLykich писал(а):
05 июн 2018, 22:39
php mega-cfg-2561.php --local-ip 192.168.0.232 -w -f -e --ee
Connecting....
Вот после того, как скрипт это отобразил, нужно выключить (погаснут все индикаторы) и включить устройство.
Вообще все это и даже больше написано в специальной статье.

BlackLykich
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 08:24
Откуда: Рыбинск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение BlackLykich » 05 июн 2018, 22:49

помогло! спасибо! Вывод: нужно внимательней читать инструкции...

Ответить