Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
hawkeye
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 22:16

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение hawkeye » 12 фев 2018, 20:28

Andrey_B писал(а):
12 фев 2018, 16:05
Если сервер не прописан, Net вызывается только тогда, когда ключ прописан в закладке iB Keys. Это, вроде бы, логично.
Но если сервер прописан, то по идее именно он должен определять, корректный ключ или нет, иначе получится, что сервер решит не пускать, а Net сработает и пустит...
Вот, почему работа функции Net заблокирована для iB в случае, если используется сервер.
Предлагаю рассмотреть возможность включить отработку Netaction для входа типа iB при прописанном и доступном сервере в том случае, если стоит отметка напротив поля Act, т.е. когда контроллер не ждёт решения сервера, а действует самостоятельно, разумеется, только если ключ совпадает со значением в закладке "iB Keys".

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 13 фев 2018, 17:08

Prokol писал(а):
12 фев 2018, 17:56
На предыдущей странице, последнее сообщение, выложил скрипт.
У тех, кто использует Linux и не боится командной строки, обычно проблем не возникает.
Поэтому скрипт-обертка не слишком облегчит жизнь тем, у кого есть трудности в установке PHP на Windows.
Пользователи учатся и в конечном итоге все получается со скриптом, но поначалу это вызывает сложности.
Тут была однажды попытка написать графическое приложение для Windows, которое должно было уметь все, но в процессе отладки уже более-менее работающей программы человек неожиданно пропал. Жаль.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 13 фев 2018, 17:09

hawkeye, как-то уж слишком мудрено получается. Может быть, сделать обработку Net по записанным ключам независимо от мнения сервера?

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Alex_Jet » 13 фев 2018, 19:03

Andrey_B писал(а):
02 фев 2018, 19:52
Alex_Jet, по поводу конфигурации проверю.
За опорное напряжение при питании от 3,3В брать 3,3В.
32767 - 15 бит. В даташите написано, почему так. На несимметричных входах измеряется только положительное напряжение. Поэтому только половина шкалы.
Немного поразбирался. Что-то не понимаю где есть косяк. Смысл в том, что не могу с 2 шт. MH-Z14A, лежащих рядом но подключенных к разным АЦП (P36 на MegaD и 0 канал на ADS1115) получить одинаковые показания. Шина 3.3В в MegaD имеет напряжение 3485мВ, соответственно все показания АЦП MegaD умножаю на коэффициент 3.4 (3485/1024). ADS1115 подключен к той же шине, значит коэффициент должен быть 0,106 (3485/32767). ОК, но показания получаются следующими:

Код: Выделить всё

Обработка данных с порта MegaD (коэффициент 3.4):
13.02.2018 21:55:45     run script: val=238 depo={ res: [ 239, 236, 236, 235 ] }
13.02.2018 21:55:45  script return:{ val: 1265.625, reqsek: 300 } depo={ res: [] }
13.02.2018 21:55:45 Address 36. Shift request interval: 300 sek.
13.02.2018 21:55:45 MG3?36=1265.625&
Обработка данных с порта ADS1115 (коэффициент 0.106):
13.02.2018 21:55:45     run script: val=12355 depo={ res: [ 12481, 12480, 12446, 12461 ] }
13.02.2018 21:55:45  script return:{ val: 2878.125, reqsek: 300 } depo={ res: [] }
13.02.2018 21:55:45 Address 37. Shift request interval: 300 sek.
13.02.2018 21:55:45 MG3?37=2878.125&
Примечание:
На порте 0 ADS1115 - выход MH-Z14A (показания на данный момент 12400-12500 у.е.)
На порте 1 ADS1115 - GND (показания 4294967258 - почему???)
На порте 2 ADS1115 - Vdd (показания 32767 - 15bit-1)

Вопросы:
1. Что где не так?
2. Подключение к MegaD ADS1115 - это по сути замена "шила на мыло", поскольку внутри у нее нет ИОН с каким-то стандартным номиналом напряжения? Либо надо питать ADS1115 настоящим ИОН...


PS: коллеги! Неужели больше никому не нужна поддержка АЦП ADS1115 со стороны MegaD??? Кто-нибудь этой возможностью уже воспользовался?

Vadim
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 17:38

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Vadim » 13 фев 2018, 19:13

Alex_Jet писал(а):
13 фев 2018, 19:03
PS: коллеги! Неужели больше никому не нужна поддержка АЦП ADS1115 со стороны MegaD??? Кто-нибудь этой возможностью уже воспользовался?
Счастье в виде новой фичи в прошивке прилетело неожиданно.
Заказал ADS1115. Посылка все еще летит из Китая.
Но мне нужно было для датчиков влажности в почву, так что, мне точность не особо критична.

hawkeye
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 22:16

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение hawkeye » 13 фев 2018, 20:13

Andrey_B писал(а):
13 фев 2018, 17:09
hawkeye, как-то уж слишком мудрено получается. Может быть, сделать обработку Net по записанным ключам независимо от мнения сервера?
Ну так оно раньше же и было - netact выполнялся всегда. В таком случае действительно некий конфликт возможен.

Предлагаю проще - всего навсего выставляется только одна галка - или act или netact, но не одновременно - в таком случае - всё как обычно:
- сервера нет, галки стоят как угодно - как обычно выполняется act и netact
- сервер есть, галка netact - установлена, act - снята - как обычно выполняется команда сервера, не выполняются act и netact
- сервер есть, галка netact - снята, act - установлена - контроллер выполняет act и netact сам, команда сервера игнорируется

Vadim
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 17:38

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Vadim » 13 фев 2018, 20:27

Может проще к одному контроллеру и считыватель и замок повесить и пользоваться ACT? ;-)
Вот как-то слабо представляется ситуация, когда замок находится не в зоне видимости от считывателя (т.е. есть необходимость подключать это оборудование к разным удаленным друг от друга контроллерам).
Конечно всякую экзотику можно придумать, но для этого есть сервер.

hawkeye
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 22:16

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение hawkeye » 13 фев 2018, 21:08

У меня act открывает замок, netact вкл. лампочку. Соответственно контроллеров два, на одном по большей части освещение и кнопки, на втором силовые цепи, замок, подогрев полов, датчики. Изначально делалось, чтобы функция контроллера замка никак не зависела от сервера.
Я просто привык уже) а тут бах.. и оно стало работать иначе. В принципе жить можно, лампочку и сервер можно научить зажигать. Тут скорее у меня берёт верх уже некий перфекционизм и желание некой законченности, простоты и логичности.

Vadim
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 17:38

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Vadim » 13 фев 2018, 23:17

Andrey_B писал(а):
12 фев 2018, 16:05
Здесь есть противоречие.
По умолчанию Net вызывается всегда.
Смотря что считать событием на входе.
Для обычного входа, это замыкание\размыкание.
Для IB, мне кажется, что логично считать, что это не любой сигнал со считывателя, а событие положительной верификации кода карты.
Если карта прошла проверку, то отрабатывают ACT и NET с аналогичной обычному входу логикой.
Если карта не прошла проверку, то ACT и NET не исполняются.
Если прописан сервер, то отправляем на него всю поступающую со считывателя информацию, пусть он сам принимает решение.
Если пользователь напорол с логикой между действиями сервера и контроллера, это его проблемы ;-) Это можно легко сделать и с обычными входами с ACT с галкой.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 14 фев 2018, 19:58

Alex_Jet писал(а):
13 фев 2018, 19:03
Что-то не понимаю где есть косяк. Смысл в том, что не могу с 2 шт. MH-Z14A, лежащих рядом но подключенных к разным АЦП (P36 на MegaD и 0 канал на ADS1115) получить одинаковые показания.
Ну, одинаковые значения получить, вероятно, и не получится.
По умолчанию в ADS1115 включен gain 2x (+-2.048V).
Для нашего устройства с точки зрения универсальности это, наверное, неправильно. Правильнее будет gain 1x (+-4.096V)

Вот, попробуйте.
https://ab-log.ru/files/File/megad-2561 ... a2-hex.zip

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Alex_Jet » 15 фев 2018, 06:31

Andrey_B писал(а):
14 фев 2018, 19:58
Ну, одинаковые значения получить, вероятно, и не получится.
По умолчанию в ADS1115 включен gain 2x (+-2.048V).
Для нашего устройства с точки зрения универсальности это, наверное, неправильно. Правильнее будет gain 1x (+-4.096V)
А почему нет? Принцип оцифровки вроде один:) Я, честно, первый раз вижу такой "неконкретный" даташит - написан не профессионалами. Примеров расчета входного напряжения нет...как вообще этим АЦП Ардуинщики пользуются?
Вот в данном случае Ку я понимаю что это такое, а вот уровни +-4.096В - это максимальная амплитуда, которая "растягивается на 16 бит? При максимальном напряжении питания АЦП +3.6В....вот тут у меня диссонанс...
Если делаете gain=1, и используем монополярные входы, то получаем что теперь амплитуда +4.096В "растягивается" на 15 бит?

Если я теперь правильно все понимаю, то даже с gain=2 коэффициент для расчета напряжения равен 2.048/32767=0.0625. При моих "входных" показания АЦП получаем ~779мВ, соответствует 1184ppm - довольно близко к 1265ppm, соответствующим показаниям с MegaD. Правда разброс все равно значительный, поскольку с АЦП MegaD разница между двумя датчиками была небольшой - 10-20 ppm!
И главное, теперь могу ответить на свой 2-й вопрос! В ADS1115 действительно есть свой опорный ИОН, поэтому коэффициент перерасчета значений АЦП в напряжение не привязан к питающему напряжению, а привязан косвенно к gain и прямо к максимальной амплитуде входных напряжений АЦП при соответствующем значении gain.

PS: сейчас в системе применил новый коэффициент 0.0625 для gain=2, посмотрю поведение кривых СО2 :). Единственное что сейчас вижу по кривым и что замечал при запросе показаний АЦП через браузер - значения АЦП как-то периодически скачут. Чуть позже прикреплю к этому посту графики.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 15 фев 2018, 12:16

Alex_Jet писал(а):
15 фев 2018, 06:31
Если делаете gain=1, и используем монополярные входы, то получаем что теперь амплитуда +4.096В "растягивается" на 15 бит?
Думаю, да.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 15 фев 2018, 12:46

https://ab-log.ru/files/File/megad-2561 ... a3-hex.zip

- Если ключ (пока только для iB) прописан в iB Keys, то Net выполняется.

Burst
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 13:22
Откуда: Балашиха

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Burst » 15 фев 2018, 14:18

Alex_Jet писал(а):
15 фев 2018, 06:31
Единственное что сейчас вижу по кривым и что замечал при запросе показаний АЦП через браузер - значения АЦП как-то периодически скачут. Чуть позже прикреплю к этому посту графики.
По питанию скорее всего помехи идут, попробуйте на питание прямо на платку с АЦП повесить электролит и маленький керамический конденсатор, должно помочь.

P.S. Почитал документацию на АЦП, там в общем то прямым текстом написано в разделе "10.1.5 Analog Input Filtering", что для уменьшения шумов на входе лучше повесить фильтр в виде обычной RC цепочки, чтобы уменьшить наводки. В стандартной схеме для ардуины RC цепочек на входе нет.
ADS1115.jpg
ADS1115.jpg (44.45 КБ) 2441 просмотр

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Alex_Jet » 15 фев 2018, 20:32

Burst писал(а):
15 фев 2018, 14:18
Alex_Jet писал(а):
15 фев 2018, 06:31
Единственное что сейчас вижу по кривым и что замечал при запросе показаний АЦП через браузер - значения АЦП как-то периодически скачут. Чуть позже прикреплю к этому посту графики.
По питанию скорее всего помехи идут, попробуйте на питание прямо на платку с АЦП повесить электролит и маленький керамический конденсатор, должно помочь.

P.S. Почитал документацию на АЦП, там в общем то прямым текстом написано в разделе "10.1.5 Analog Input Filtering", что для уменьшения шумов на входе лучше повесить фильтр в виде обычной RC цепочки, чтобы уменьшить наводки. В стандартной схеме для ардуины RC цепочек на входе нет.
Не зная сути проблемы не надо делать скороспелых предположений. Ниже графики: красный - АЦП MegaD (P36), желтый - АЦП ADS1115. В 09:21 был скорректирован коэффициент пересчета дискретного кода в напряжение. Съем показаний каждые 5 минут (5 измерений через 5 секунд каждое, сортировка, отбрасывание крайних, усреднение средних) - выходит что 2 раза нормальные показания, на третий - брехня. Может быть есть какие-то особенности в запросе показаний? Ну это точно ни помеха по питанию (на всякий случай рядом с платой поставил 1мкФ X7R), ни помеха по входу (вход все же подсоединен к выходу MH-Z14A с низким выходным сопротивлением коротким проводом).
ADC_MegaD&ADS1115.jpg
ADC_MegaD&ADS1115.jpg (57.63 КБ) 2427 просмотров
Еще добавил: зеленый - временной график значений дискретного кода с канала №1 ADS1115, подключенного непосредственно на шину питания. Остальные каналы подтянуты к GND (прошивка самая последняя), часовой график, период опроса 5 секунд:
ADC_MegaD&ADS1115_1.jpg
ADC_MegaD&ADS1115_1.jpg (62.13 КБ) 2389 просмотров
Andrey_B писал(а):
15 фев 2018, 12:16
Думаю, да.
Андрей, если есть возможность, то погоняйте ADS1115 запросами (для построения временного графика) - что она у вас выдает?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Andrey_B » 16 фев 2018, 12:22

График относительно ровный. Во всяком случае периодических резких отклонений, которые имеют место у вас, точно нет.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Alex_Jet » 16 фев 2018, 12:31

Andrey_B писал(а):
16 фев 2018, 12:22
График относительно ровный. Во всяком случае периодических резких отклонений, которые имеют место у вас, точно нет.
Значит какая-то проблема у меня. Вы используете платку ADS1115 с Ali? Кроме ADS1115 что-нибудь еще подключено к этой же шине I2C? Может опрос других датчиков влияет на АЦП? У меня такой сейчас букет:

Код: Выделить всё

0x46 - BH1750
0x78 - SSD1306
0x80 - HTU21D/PCA9685
0x90 - ADS1115
0x94 - MAX44009
0xee - BMP180

Vadim
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 17:38

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Vadim » 16 фев 2018, 12:49

Alex_Jet писал(а):
16 фев 2018, 12:31
Значит какая-то проблема у меня.
Может посмотреть, как плата ведет себя на другом датчике с более постоянными значениями на выходе?
Датчик СО2 сам по себе не очень постоянен в своих показаниях. ;-)
Ко мне вроде доехали ADS1115. Сегодня заберу с почты, на выходных посмотрю, как себя ведут.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Alex_Jet » 16 фев 2018, 13:21

Vadim писал(а):
16 фев 2018, 12:49
Может посмотреть, как плата ведет себя на другом датчике с более постоянными значениями на выходе?
Так если вы обратите внимание на последний график, то я 1-й канал ADS1115 подключил к шине питания - по идее должна быть ровная линия, но ее нет (см.зеленый график).

Vadim
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 17:38

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Сообщение Vadim » 16 фев 2018, 13:35

Ради эксперимента, подключите батарейку 1,5V , чтоб точно исключить скачки на шине питания.

Ответить