Страница 14 из 18

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 03 авг 2018, 22:50
Bonefolder
Andrey_B писал(а):
03 авг 2018, 20:07
Количество портов одинаковое.
MegaD-2561-RTC + MegaD-14-R + MegaD-14-IOR = 15 реле, 14 настраиваемых портов (цифровой/стандартный/прямой + регулировка подтяжки), 7 цифровых портов, 2 АЦП/прямых порта (Всего 38)
MegaD-2561-24I14O-RTC = 14 реле (можно установить симисторы), 10 цифровых портов, 14 стандартных портов (Всего 38)
Я не потроллить ради. Действительно интересно. Проект развивается, не стоит на месте. Выходят новые дополнительные модули. Старые обновляются. Замечательно же
Писал о количестве портов, доступных простому, неискушенному пользователю. Без вскрытия крышки и "подпайки к штырькам")
Andrey_B писал(а):
03 авг 2018, 20:07
Фотографии здесь.
Андрей, спасибо. Посмотрел. Супер. (нет смайлика "tumb-up :oops: )
Andrey_B писал(а):
03 авг 2018, 20:07
Размер - 6 DIN
А говорят, размер не имеет значения :mrgreen: Девайсу не поплохеет от такого тесного расположения твердотельных реле/мосфетов, с остальными компонентами?
d.v.ermakov писал(а):
03 авг 2018, 22:03
DSC_9287.JPG
Это экспериментальный образец? Или дорожки пропаяны для увеличения токоведущей "шины", для обеспечения 16А?
d.v.ermakov, поздравляю с продактом! Успехов Вам в вашем начинании!!!

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 03 авг 2018, 22:57
d.v.ermakov
Блоки производятся серийно и ставятся уже около полугода, но на моих фото один из ранних вариантов. Тепловой режим проверен и доработан многократно. Пайка релейных плат волной, а маска открыта, как вы верно заметили, для увеличения сечения проводников припоем.

Краткая инструкция для MegaD-2561-24I14O-RTC (без картинок):
https://www.dropbox.com/s/e1yxo2cpzm0wi ... l.pdf?dl=0.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 03 авг 2018, 23:50
Andrey_B
Bonefolder писал(а):
03 авг 2018, 22:50
Andrey_B писал(а):
03 авг 2018, 20:07
Количество портов одинаковое.
MegaD-2561-RTC + MegaD-14-R + MegaD-14-IOR = 15 реле, 14 настраиваемых портов (цифровой/стандартный/прямой + регулировка подтяжки), 7 цифровых портов, 2 АЦП/прямых порта (Всего 38)
MegaD-2561-24I14O-RTC = 14 реле (можно установить симисторы), 10 цифровых портов, 14 стандартных портов (Всего 38)
Писал о количестве портов, доступных простому, неискушенному пользователю. Без вскрытия крышки и "подпайки к штырькам")
В обоих случаях количество доступных простому пользователю портов 38 без какой-либо "подпайки". Если же вы имеете ввиду 2 АЦП порта, которые выведены не на клеммники, а на вилки PLS-3, что сложилось в некотором роде исторически, то для подключения к ним используются кабели типа Dupont. Не сложнее, чем подключение к клеммам.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 06 авг 2018, 20:44
d.v.ermakov
Симистор Финдер (недиммируемый), мосфет Финдер, реле 16А:
IMG_4196.jpg
IMG_4196.jpg (63.62 КБ) 5078 просмотров
Они же, вид сзади:
IMG_4198.jpg
IMG_4198.jpg (54.43 КБ) 5078 просмотров
Перемычка (для внешнего твердотельного реле), мосфет (конкретно этот длительно держит 10А), симистор недиммируемый, симистор диммируемый:
IMG_4199.jpg
IMG_4199.jpg (45.43 КБ) 5078 просмотров
IMG_4200.jpg
IMG_4200.jpg (51.78 КБ) 5078 просмотров

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 08 авг 2018, 06:13
Palko
один мелкий вопрос - чем обусловлено отсутствие снаббера по выходу симисторов?

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 08 авг 2018, 11:24
d.v.ermakov
Современные трёхквадрантные симисторы не нуждаются в снабберах, в даташите так и написано, snubberless. Более того, снабберы могут иногда мешать.
Ceйчас продаётся много подделок, в том числе и у известных поставщиков в России, поэтому мы иногда используем не те компоненты, которые дешевле, а те, которые не подделывают (пока?). В частности, симисторы сейчас используем T1635H-6I от ST. На схеме написано BT138, так как он в том же корпусе и оказался под рукой в библиотеке.

Справедливости ради надо сказать, что при управлении сильно индуктивной нагрузкой - контактором или электродвигателем, возможны самопроизвольные открывания или даже пробой безснабберного симистора. Если предполагается такая нагрузка, то прямо в клеммник параллельно зажимается варистор.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 10 авг 2018, 07:19
Palko
спасибо за пояснение. надо проверить свои ключи snubberless в стрессовых режимах. у меня BTB16-600BWRG, вдруг перемаркированы

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 17 авг 2018, 12:04
aurodionov
d.v.ermakov писал(а):
03 авг 2018, 22:03
Ещё несколько фото блока изнутри:
DSC_9292.JPGDSC_9287.JPGDSC_9289.JPG
Подскажите , что за панельки под реле?

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 17 авг 2018, 12:45
d.v.ermakov
aurodionov писал(а):
17 авг 2018, 12:04
Подскажите , что за панельки под реле?
Relpol GD50 или Finder 95.15.2 или Omron (номера нет под рукой).

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 18 авг 2018, 17:25
pppkadaf
Подскажите реле в MegaD-2561-24I14O-RTC коммутируют DC?

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 18 авг 2018, 22:32
Andrey_B
Реле там стоят 507 серии от Song Chuan
DC коммутировать могут 30В/12А.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 19 авг 2018, 22:29
pppkadaf
Andrey_B писал(а):
18 авг 2018, 22:32
Реле там стоят 507 серии от Song Chuan
DC коммутировать могут 30В/12А.
Отлично, спасибо.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 31 авг 2018, 20:16
serega7
Добрый вечер, а никто не делал плату плату мега-328 с 2-мя входами и 3-4 реле. в корпусе 3-4 дин. нужно в котельную поставить, а места в щитке максимум 4 din.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 12 сен 2018, 14:00
Erik
d.v.ermakov писал(а):
03 авг 2018, 22:57
Краткая инструкция для MegaD-2561-24I14O-RTC (без картинок):
https://www.dropbox.com/s/e1yxo2cpzm0wi ... l.pdf?dl=0.
Вопросы по инструкции к MegaD-2561-24I14O-RTC (https://ab-log.ru/files/File/Datasheets ... manual.pdf)
- А какие реле стандартно установлены? (В стандартной конфигурации контроллер поставляется с 14
реле с максимальным током 16А (до 3,5кВт 220В) - из инструкции)
- указано, что стандартных входов 14, а в подробностях их 15 - "Р0, Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 - стандартные входы с оптической развязкой, при переключении в цифровой возможно подключение аналоговых датчиков (ADC)" - 6 шт, + "Р6, Р15, Р16, Р17, Р18, Р18, Р19, Р20, Р21 - стандартные входы с оптической развязкой" - 9 шт.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 12 сен 2018, 14:10
Alex_Jet
Цитирую Андрея, который тоже в курсе что там установлено
Andrey_B писал(а):
18 авг 2018, 22:32
Реле там стоят 507 серии от Song Chuan
DC коммутировать могут 30В/12А.
Erik писал(а):
12 сен 2018, 14:00
Вопросы по инструкции к MegaD-2561-24I14O-RTC
Там отчепятка с задвоеным P18.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 12 сен 2018, 15:56
Erik
А, точно. Не увидел. Спасибо.

А по реле хотел точную модель узнать (купить коробочку про запас). В 507 серии много вариантов.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 12 сен 2018, 22:19
d.v.ermakov
На предыдущей странице на фото видно тип реле. На всех серийных блоках стоят 507N-2CC-F-C. Это две группы по 8А.
Это был выбор цена-качество с практическими тестами из полутора десятков реле ABB, Songle, Hongfa, Goodsky, SongChuang, доступных к поставкам в разумные сроки в Россию. Вот только не надо разводить демагогию про материал контактов и емкостные нагрузки. Всё гораздо сложнее, чем слухи в интернете.
Фанатикам могу ставить что-нибудь с вольфрамовыми контактами, те же Hongfa hf115f-s. Только они в 2 с небольшим раза дороже и не имеют нормально замкнутого контакта.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 13 сен 2018, 10:27
Erik
d.v.ermakov писал(а):
12 сен 2018, 22:19
На предыдущей странице на фото видно тип реле. На всех серийных блоках стоят 507N-2CC-F-C. Это две группы по 8А.
Т.е. 2 пары контактов по 8А а выходы объединены на плате.
Все реле "сухие", и одинаковые, но с некоторых выведено 2 контакта - NO и NC, а с некоторых только NO.
Правильно?

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 13 сен 2018, 10:50
Erik
d.v.ermakov писал(а):
12 сен 2018, 22:19
Вот только не надо разводить демагогию про материал контактов и емкостные нагрузки.
Реле быстросъемные в сокетах - вообще не жалко, пусть горят.
Купить стакан релюшек в запас.
Это другой принцип. Мне он больше нравится, чем припаянные реле, которые все равно не вечные, какие контакты им не сделай.

Re: Самопальные модули для Мегадевайса

Добавлено: 13 сен 2018, 15:45
d.v.ermakov
to Erik: Да, вы всё верно описали.