Найдено 2188 результатов

d.v.ermakov
12 дек 2023, 15:08
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: DS18B20 странное
Ответы: 33
Просмотры: 1850

Re: DS18B20 странное

Прочитайте даташит на датчик, много вопросов снимется. Питание от 3 до 5,5 вольт.
Подтяжку можно уменьшить добавлением внешнего резистора от линии данных до клеммы 3,3 вольта на том же контроллере. Я бы начал с резистора 4,7 кОм и уменьшал до 1,5 кОм в случае необходимости.
d.v.ermakov
12 дек 2023, 15:01
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 233914

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

1) Да. Один контроллер управляет другим по сети при помощи поля Net. В строку Act указываются только локальные команды и их может быть несколько, через точку с запятой. 2) Нет, не запоминает. После подачи питания все порты перейдут в те состояния, которые указаны в них как дефолтные. Можно это решит...
d.v.ermakov
11 дек 2023, 18:29
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 233914

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Выключатели крайне рекомендуется подключать к нативным (родным) портам контроллера из-за ряда ограничений для портов расширителей (диммирование, двойной клик и удержание работать не будут). Да, можно использовать для увеличения количества входов блок MegaD-16I-XT, но к нему лучше подключать такие ве...
d.v.ermakov
11 дек 2023, 18:14
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 233914

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Также к моноблоку можно подключить MegaD-16PWM-I2C, он не имеет возможности установки реле, но для диммируемых нагрузок он более предпочтителен, поскольку модули в нём имеют постоянное развязанное питание.
d.v.ermakov
11 дек 2023, 12:32
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: DS18B20 странное
Ответы: 33
Просмотры: 1850

Re: DS18B20 странное

5 вольт рекомендую из-за падения напряжения в кабеле и/или плохих контактах. Даже небольшое (0,2 вольта) падение ниже 3,3 вольт вызовет сбои в работе датчика.
В вашей ситуации имеет смысл попробовать изменить подтяжку и, если не поможет, питание.
d.v.ermakov
09 дек 2023, 17:46
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Управление сервоприводом для смесителя
Ответы: 22
Просмотры: 1429

Re: Управление сервоприводом для смесителя

Хочу отметить, что структура топиков MegaD соответствует стандарту mqtt.
Никаких «сложных» команд этот стандарт не предусматривает.
d.v.ermakov
09 дек 2023, 16:59
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: DS18B20 странное
Ответы: 33
Просмотры: 1850

Re: DS18B20 странное

1) 6.82 кОм - да, это нормально. Подтяжка делается и измеряется только от 3,3 вольт, даже если питание от 5. 2) Если минус (земля) - от одного источника, а плюс - от другого, то между ними может оказаться значительный потенциал (выше максимально допустимого), который вполне может повредить датчик. П...
d.v.ermakov
08 дек 2023, 21:43
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-8I7O-S -> MegaD-8I7O-SD
Ответы: 3
Просмотры: 316

Re: MegaD-8I7O-S -> MegaD-8I7O-SD

Рекомендую MegaD-8I7O-X, в него можно поставить модули, какие захочется. А если не понравится - можно потом модули заменить.
d.v.ermakov
08 дек 2023, 16:58
Форум: Строительство и отделка
Тема: Помощь с подбором оборудования
Ответы: 5
Просмотры: 626

Re: Помощь с подбором оборудования

Если у вас 74 выключателя - значит и дом не маленький. В среднем по четыре кнопки на помещение - это около 18 помещений получается. 6 моноблоков или контроллеров с исполнительными блоками - это не предел, был в практике объект в 460 квадратных метров плюс баня и гараж на 11ти Мегах. Моноблок - это с...
d.v.ermakov
08 дек 2023, 16:46
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-8I7O-S -> MegaD-8I7O-SD
Ответы: 3
Просмотры: 316

Re: MegaD-8I7O-S -> MegaD-8I7O-SD

Ничего там не допаять. Блоки разные по конструкции, печатная плата принципиально другая.
d.v.ermakov
07 дек 2023, 03:15
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: DS18B20 странное
Ответы: 33
Просмотры: 1850

Re: DS18B20 странное

Если датчики в стяжке, то желательно проверить сопротивление между чем-то металлическим в этой стяжке, и минусом питания датчиков. Либо измерить напряжение и ток между этими точками, когдв всё включено. Еще вариант - поочередно отключать датчики от шины, чтобы найти неисправный/с поврежденной изоляц...
d.v.ermakov
06 дек 2023, 21:54
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: DS18B20 странное
Ответы: 33
Просмотры: 1850

Re: DS18B20 странное

И как по этой информации догадаться, что у вас пошло не так? Шиной датчики подключены или каждый на своем порту? Сопротивление изоляции до каждого датчика измеряли (между минусом и сигналом, минусом и плюсом, плюсом и сигналом, минусом и корпусом (гильзой))? От блока питаются или от отдельного БП? Е...
d.v.ermakov
06 дек 2023, 11:56
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
Ответы: 328
Просмотры: 82761

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

А почему вы реши что была кондесация воды? Помещение одно, в одних комнатах все нормально, чутка завышают но не критично, понятно что гарантия вышла. Просто хотелось понимания как в домашних условиях проверить, сушить или заменить. Спасибо ЗЫ, а если менять то может на HTU31D ? понятно что клеммы т...
d.v.ermakov
05 дек 2023, 22:27
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-WallMount-Sensor-Display и CrossBoard-7 v2 (кросс-плата и комбинированный датчик)
Ответы: 22
Просмотры: 2182

Re: MegaD-WallMount-Sensor-Display и CrossBoard-7 v2 (кросс-плата и комбинированный датчик)

Ильшат писал(а):
03 дек 2023, 00:05
Добрый вечер!
А когда новые датчики появятся в продаже?
В течение одной-двух недель.
d.v.ermakov
05 дек 2023, 22:26
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
Ответы: 328
Просмотры: 82761

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Дмитрий доброго дня, датчики внутренние. ори постоянно завышали и ранее, а тут стали показывать 116%, при реальной влажности 70%. После просушки помещения влажность упала до 50%, Ваши датчики показывают 99% или около того, ниже ни как. Если вы обратите внимание на характеристики наших внутренних да...
d.v.ermakov
03 дек 2023, 16:20
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
Ответы: 328
Просмотры: 82761

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

После длительных дождей сенсоры стали показывать влажность более 100%, 2 из 5, какая технология просушки? или замены ? Речь о наружных или о внутренних датчиках? Наружные должны высохнуть сами. Внутренние теоретически тоже, но на них нет мембраны, поэтому время и возможность зависит от того, были л...
d.v.ermakov
02 дек 2023, 17:27
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: 20 диодных лент на Меге
Ответы: 15
Просмотры: 717

Re: 20 диодных лент на Меге

Спасибо, понял. Скиньте тогда конфигурацию, пожалуйста, о которой выше говорили. И я так понял из статьи Андрея, что ленту можно подключать к любым выходам. А пир датчики к цифровым или как? Конфиг контроллера (сохранить в cfg и залить): cf=1&eip=192.168.0.101&pwd=sec&gw=255.255.255.255&sip=255.255...
d.v.ermakov
02 дек 2023, 15:47
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: 20 диодных лент на Меге
Ответы: 15
Просмотры: 717

Re: 20 диодных лент на Меге

Спасибо! На одну ступень три или четыре датчика? Нет, всего, на весь пролёт. Ступени включались группами, бегущей дорожкой. Сервер лично мы чаще всего используем ОпенХаб, в нем правила можно создавать на разных языках (но мы чаще используем джаваскрипт-подобный движок). Можно вообще без языка, Блок...
d.v.ermakov
02 дек 2023, 13:20
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: 20 диодных лент на Меге
Ответы: 15
Просмотры: 717

Re: 20 диодных лент на Меге

Мы подобное делали, при помощи моноблока и 16pwm (правда, ступеней было 16). Ограничение по сложности алгоритма автономной работы - количество правил в program (и их длина). Чуть позже найду конфигурацию того контроллера и приведу пример. Датчики использовались компактные pir в стене возле ступеней,...