Обязательно нужны, причем в каждом радиаторе.
Найдено 570 результатов
- 05 сен 2021, 07:56
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
- 05 сен 2021, 00:18
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
https://boiler-gas.ru/content/Docs/install-operating-manual-tim-jh-1038.pdf Почитайте инструкцию. Подача: Двуходовой регулировочный клапан DN 20, термостатическая головка с накладным датчиком, диапазон регулировки 20-50°С, обратный клапан и регулировочный вентиь байпаса интегрированные в балку из не...
- 05 сен 2021, 00:03
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Там 2 регулировки. На входе подачи и балансировочный. Если все откроете - насос будет по малому кругу большую часть гонять без продавливания через петли, в которых гидравлическое сопротивление выше. Этот узел так устроен, он не работает полностью открытым, он всегда смешивает. Он для понижения темпе...
- 04 сен 2021, 23:49
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
- 04 сен 2021, 23:06
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Не понятно, как работает второй и третий смесительный контур при таком расположении насоса.
И зачем 2 смесительных узла в одном контуре?
Перед коллектором же это стоит?
И зачем 2 смесительных узла в одном контуре?
Перед коллектором же это стоит?
- 03 сен 2021, 11:33
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
- 03 сен 2021, 10:21
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Что за чудесный аппарат выполняющий этот алгоритм? Напишите пожалуйста подробнее. SmartWeb X http://gidrologo.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/smartweb/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/c-%D0%BA%D0%BE%D0%...
- 02 сен 2021, 10:24
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Если в комнате есть и теплый пол и радиаторы, то настраивают так что радиаторы отключаются на 1 градус раньше, и последний градус догревает только теплый пол. И это очень комфортно. Потому, что пол нагрет до верхнй уставки, и воздух в комнате прогрет от пола до потолка без зоны холода внизу, как при...
- 01 сен 2021, 17:08
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Делайте систему из гофрированной нержавейки. Не будет промежуточных фитингов. Каждый луч цельный от источника до потребителя. Гофра отлично компенсирует температурные расширения, снимая нагрузку с фитингов. А в принципе у каждого продавца есть свои пугалки. Чтобы загонять лоха-потребителя в нужный у...
- 01 сен 2021, 14:26
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Теплые полы - да, тут без вопросов. Но радиаторы - они не особо инерционны. Если перекрыть поток воды в них, то они достаточно быстро остынут. Он так же быстро и нагреются, когда включатся. Нет смысла делать пропорциональное управление ради удержания параметров потока через каждый радиатор. Если че...
- 30 авг 2021, 09:44
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
И еще добавлю сюда ссылку на тему Система отопления дома(не котла) на основе MegaD . Там тоже схожее обсуждение было. В том числе, касались и клапанов. Например, Андрей выступил против их применения :) Все зависит от решаемой задачи. 1. Если дом для постоянного проживания, то задача лишь поддержива...
- 30 авг 2021, 09:30
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Ставим электронный радиаторный термостат Danfoss Eco™ и рулим с помощь смартфона https://www.youtube.com/watch?v=sQjg-KPHrU0 У блютуса дальность 10 метров. И он не пробивает сквозь стены. Нужно все равно вручную рулить каждым радиатором, подойдя к нему на 5-6 метров, и зачем-то достав смартфон. Зач...
- 30 авг 2021, 09:15
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
- 29 авг 2021, 22:29
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Вообще-то я тоже подумывал про ШИМ на сервопривод. Судя по описанию способа работы сервопривода, там внутри некий парафин, который нагревается при подачи на сервопривод питания. При этом он расширяется, выталкивая шток на 3-4 мм. Теоретически, нагревом этого парафина можно управлять достаточно плав...
- 29 авг 2021, 10:04
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
- 29 авг 2021, 08:23
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Нету ЖЕЛАНИЯ ИСКАТЬ контроллер для покомнатного регулирования термоголовками.... ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕГУ выход на термоголовку Шим вход цифровые датчики. Если в комнате батарея не одна, подсоединить несколько термоголовок на один канал Шима. Зачем на радиаторы ставить шим головки? Все равно вы настроите и...
- 28 авг 2021, 21:01
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
"а радиаторы с петлями ТП отключать покомнатно комнатными термостатами." Будет меняться гидравлический режим, соответственно теплоноситель в большем количестве пойдет в другие потребители. И подобное тяжело оценить и принимать на веру. Это повлияет только на скорость догрева оставшейся комнаты. Дат...
- 28 авг 2021, 20:29
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
Re: Регулировка отопления покомнатно
Он уже есть, вероятно. Смонтирован. Кабели проложены. Поэтому. Можно управлять контур-комната. Можно контурам отдать общие настройки ТП и радиаторного отопления, а радиаторы с петлями ТП отключать покомнатно комнатными термостатами. Если его еще не купили, то можно купить другой. SmartWebX, например...
- 28 авг 2021, 18:51
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079
- 28 авг 2021, 13:02
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Регулировка отопления покомнатно
- Ответы: 134
- Просмотры: 31079