Найдено 47 результатов

cyb650
03 фев 2014, 17:08
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

А почему в разделе PROGRAM MAIN. Я описываю глобальные переменные в отдельном месте - в разделе глобальнызх переменных. Так работает. Про серию BC9000 я вроде писал в своем посте, что там не надо применять в тектсе программы слово PERSISTENT. Да, на практике оказалось, что переменные вида "%MB.." с...
cyb650
03 фев 2014, 16:37
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

По поводу ругани на VAR_GLOBAL. Если не сложно, сделайте какой нибудь тестовою прогу где это ругается, я у себя скомпилирую и отвечу. Ок? Вот, например: PROGRAM MAIN VAR_GLOBAL OUT_H2_R1_L AT %QX0.0: BOOL; END_VAR OUT_H2_R1_L := FALSE; Error 3780: MAIN(2): 'VAR', 'VAR_INPUT', 'VAR_OUTPUT' or 'VAR_I...
cyb650
03 фев 2014, 16:12
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

Cyb650. Напишите какой у вас контроллер - и сразу расскажу :) У меня их 2 - BC9000 и BC9100 - оба не работают в этом смысле) Кстати, в ваших примерах видел использование "VAR_GLOBAL" для определения глобальных переменных - у меня тоже выдает ошибку компиляции (предлагает использовать VAR, VAR_INPUT...
cyb650
03 фев 2014, 15:38
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: 11. Пометки на полях о программировании Beckhoff

Некоторые мысли, которые могут быть полезны при программировании контроллера 1) Remanent и Persistent переменные Ali , расскажите пожалуйста как у вас заработали Remanent и Persistent переменные. У меня выдает ошибку при компиляции: "The current target does not support the 'PERSISTENT' flag". В "Tw...
cyb650
16 янв 2014, 00:10
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Управление вентиляцией по Ethernet
Ответы: 96
Просмотры: 75810

Re: Управление вентиляцией по Ethernet

THK писал(а):Как видно на фото, слепить из такой машинки привод заслонки - дело плевое, так зачем изобретать велосипед?
А почему вы не закрепили серву прямо на валу заслонки, а сделали передачу?
cyb650
23 ноя 2013, 13:00
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

Roman_K писал(а): Установил с горем пополам TwinCAT 2.11 (с горем пополам, потому что на win7 64bit, сразу не хотел ставиться)
Я не стал в подобной ситуации шаманить, просто установил виртуалку WinXP на wmware workstation и все заработало сразу и без проблем.
cyb650
29 сен 2013, 11:19
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

LastNovik писал(а):На яндексе можно размер фоток поменять :) В оригинале разрешение большое. Нужно на саму фотку мышой тыркнуть.
Сори, смотрел на планшете, там только маленькие показывает, в полной версии норм, спасибо.

Щиток сами собирали?
Было бы любопытно взглянуть на схему тоже.
cyb650
28 сен 2013, 18:03
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

LastNovik писал(а):Фотки моего щита
Что-то фотки маленькие очень. Если можно, выложите пожалуйста по-крупнее.
cyb650
24 авг 2013, 01:45
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

Удалось подружить Beckhoff и Mega! Дружба состоялась по протоколу ModBus, при этом Beckhoff-клиент, а Mega-сервер. Обратная комбинация тоже возможна, но пока был необходим первый вариант. По замыслу на Mega-сервере будет крутиться опрос датчиков температуры, информация будет складываться в регистры ...
cyb650
16 авг 2013, 10:53
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

Либо есть другой вариант - потратить немножко больше денег и купить контроллер серии CX. Там это проще сделать, так как по умолчанию уже там стоит web-серверок на базе IIS и можно написать соотвествующие скрипты на ASP, которые будут производить нужную работу... Контроллер уже есть, поэтому буду пы...
cyb650
15 авг 2013, 14:59
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ответы: 737
Просмотры: 603997

Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff

Можно ли bc9000 как-то заставить отдавать/принимать данные по http, как мегадевайс?
cyb650
27 июн 2013, 13:28
Форум: Строительство и отделка
Тема: водоподготовка
Ответы: 5
Просмотры: 16392

Re: водоподготовка

Плюсы - не требует замены картриджей, автоматическая работа. Минусы - мы постепенно выходим на стоимость 50-60 тыс руб (без монтажа). Эффективность очистки полипропиленовыми картриджами 5 микрон значительно выше фильтров с загрузкой, которые задерживают частицы порядка 15-30 микрон. Есть еще механи...
cyb650
26 июн 2013, 18:08
Форум: Строительство и отделка
Тема: Вентиляция
Ответы: 49
Просмотры: 72278

Re: Вентиляция

То что достаточно вытянуть щели я не спорю. Я обратил внимание на побочные эффекты такого решения. Мне кажется нельзя их не учитывать... По идее, если площадь сечения достаточна (даже с запасом для комнат не более 20-25 метров), то локальная скорость потока должна быть небольшой, поэтому свистеть н...
cyb650
25 июн 2013, 18:24
Форум: Строительство и отделка
Тема: Вентиляция
Ответы: 49
Просмотры: 72278

Re: Вентиляция

В вашем варианте как воздух будет проходить из комнат в коридор? Через щель между полом и дверью? Так там поток может быть такой что свистеть будет. Обычно в таком вариаенте в нижней части двери выпиливается "окно" и ставиться решетка с обеих сторон. При щели под дверью всего в 1см и ширине полотна...
cyb650
25 июн 2013, 13:03
Форум: Строительство и отделка
Тема: Вентиляция
Ответы: 49
Просмотры: 72278

Re: Вентиляция

Ali , простите за обилие вопросов - пытаюсь разобраться в духе данного ресурса ;) У вас задвижки стоят и на приток и на вытяжку? У вас одинаковое количество решеток/диффузоров на приток и на вытяжку? Дело в том, что я думаю провести приток в комнаты, а вытяжку поставить одну большого диаметра в кор...
cyb650
21 июн 2013, 02:03
Форум: Строительство и отделка
Тема: Вентиляция
Ответы: 49
Просмотры: 72278

Re: Вентиляция

Ali писал(а):Не помню, надо в бойлерную зайти с линейкой померять. Если есть документация на установку под рукой, то диаметр входа и будет дтаметром магистрали
А у вас не осталось проекта случайно, интересно глянуть.. :oops: И по цене сколько вышло, можно в личку.
cyb650
19 июн 2013, 12:21
Форум: Строительство и отделка
Тема: Вентиляция
Ответы: 49
Просмотры: 72278

Re: Вентиляция

Ali писал(а): Воздуховоды прокладывал в соответствии с проектом :) круглые, стальные, спирально-навивные
Я пытаюсь понять смогу ли я вписать воздуховоды по габаритам. Установку рассматриваю такую же. Я так понимаю магистральный воздуховод должен быть 200мм?
cyb650
18 июн 2013, 18:53
Форум: Строительство и отделка
Тема: Вентиляция
Ответы: 49
Просмотры: 72278

Re: Вентиляция

Именно за это и отвечает VAV система в установке. Она состоит из датчика давления в воздуховоде, который подключен к контроллеру. Если в одной комнате вырубить/врубить вентиляцию, то давление в воздуховоде меняется и датчик передает контроллеру данные о текущем давлении. А контроллер уже принимает ...
cyb650
15 июн 2013, 17:13
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Датчик присутствия
Ответы: 182
Просмотры: 131275

Re: Датчик присутствия

BlackNight писал(а):Вот еслиб тепловизоры стоили раз в 100 дешевле...)
http://habrahabr.ru/post/172947/ ;)
cyb650
14 июн 2013, 20:41
Форум: Строительство и отделка
Тема: Вентиляция
Ответы: 49
Просмотры: 72278

Re: Вентиляция

Исходя из этого расчетная мощность была посчитана на 900 кубов. И еще у проектантов были сомнения, а хватит ли. Естественно в жизни семьи из 3 человек все совершенно по другому. И принципиально она может дышать максимум в трех комнатах. Поэтому было бы абсолютно логично поставить клапана с приводам...