Найдено 2196 результатов
- 27 фев 2021, 09:41
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Управление водяными теплыми полами
- Ответы: 46
- Просмотры: 3838
Re: Управление водяными теплыми полами
А что за контроллер Кромшрёдер? Я, честно говоря, думал что они делают только всякие задвижки, горелки и системы управления ими для котельных.
- 26 фев 2021, 14:16
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Управление водяными теплыми полами
- Ответы: 46
- Просмотры: 3838
Re: Управление водяными теплыми полами
Кому поп, кому попадья, а кому и попова дочка.
Kromschroeder даже в большом частном доме - это, ИМХО, слишком.
Сервер даёт свободу в периферии и современные интерфейсы, а не вот это вот всё проприеритарно сложное. И самое главное, непонятно зачем нужны интерфейсы - посредники.
Kromschroeder даже в большом частном доме - это, ИМХО, слишком.
Сервер даёт свободу в периферии и современные интерфейсы, а не вот это вот всё проприеритарно сложное. И самое главное, непонятно зачем нужны интерфейсы - посредники.
- 26 фев 2021, 11:10
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: И снова к вопросу о клеммниках
- Ответы: 16
- Просмотры: 2171
- 26 фев 2021, 10:00
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Управление водяными теплыми полами
- Ответы: 46
- Просмотры: 3838
- 25 фев 2021, 06:11
- Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
- Тема: Нужен ли вообще термостат?
- Ответы: 5
- Просмотры: 2111
Re: Нужен ли вообще термостат?
ИМХО, комнатный/общедомовой термостат как отдельное устройство не нужен. Я где-то уже писал, что предпочитаю иметь термостаты для электрического тёплого пола, но простые, недорогие, и внизу, в 10 сантиметрах от пола. Исключительно как дополнительная страховка от перегрева пола. Всё управление и инди...
- 25 фев 2021, 06:03
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: И снова к вопросу о клеммниках
- Ответы: 16
- Просмотры: 2171
- 23 фев 2021, 16:43
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
- Ответы: 1001
- Просмотры: 238089
Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Можете просто написать внизу страницы заказа в комментариях, что нужно. Это и моноблоков касается. Андрей посчитает и зарезервирует.
- 23 фев 2021, 16:06
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
- Ответы: 1001
- Просмотры: 238089
Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Я уже более двух недель в коммандировке, приеду в конце этой недели - сразу вышлю очередную партию Андрею. В начале марта будут в наличии, заказывайте.
- 23 фев 2021, 14:40
- Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
- Тема: Посоветуйте, пожалуйста, оборудование
- Ответы: 26
- Просмотры: 5639
Re: Посоветуйте, пожалуйста, оборудование
Есть ещё одно соображение в пользу моноблока (и блока 8I7O-X). Их можно легко достать для замены, например, реле, и поставить назад в щиток. Все клеммники снимаются и не требуют отключения проводов.
- 23 фев 2021, 14:27
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: И снова к вопросу о клеммниках
- Ответы: 16
- Просмотры: 2171
- 23 фев 2021, 11:29
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Подключение кабеля к датчикам, монтаж и как это должно быть правильно.
- Ответы: 17
- Просмотры: 1620
Re: Подключение кабеля к датчикам, монтаж и как это должно быть правильно.
На натяжном потолке датчики дыма крепить нужно так же, как светильники. Наклеивать кольца в местах отверстий и с обратной стороны через дерево или кронштейн крепить к потолку. Терминатор 120 Ом обычно уже стоит на стороне мастера RS485. В нашей Малине, например, он есть. Если длина линии меньше, чем...
- 23 фев 2021, 08:32
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
- Ответы: 1001
- Просмотры: 238089
Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Про наши симисторные диммеры и их использование. Извиняюсь за краткость и некоторую сложность изложенного, трактаты писать пока некогда. 1) Симистор (в нашем случае трёхквадрантный BTA16-800SW) имеет такой параметр, как ток удержания. Он означает, что, если открыть симистор коротким импульсом тока н...
- 23 фев 2021, 08:17
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Подключение кабеля к датчикам, монтаж и как это должно быть правильно.
- Ответы: 17
- Просмотры: 1620
Re: Подключение кабеля к датчикам, монтаж и как это должно быть правильно.
0) Рекомендую прочитать соседнюю тему, хотя бы первую страницу: https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1624 1) Да, вполне правильно. Земля одним концом в воздухе - это нормально. Если её подключить вторым концом - получится земляная петля, это увеличение помех, в том числе в радиодиапазоне. Экр...
- 22 фев 2021, 12:58
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
- Ответы: 331
- Просмотры: 83571
Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
Сложно сказать, от курса доллара зависит. На СО2 сенсор Т6703 цены даже в долларах растут, но, пока есть на складе датчики с сенсорами, закупленными по старым ценам, цена не изменится.
- 22 фев 2021, 12:54
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: GSM-UPS (модем на дин-рейку со встроенным источником бесперебойного питания)
- Ответы: 142
- Просмотры: 47461
- 22 фев 2021, 12:09
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Автоматическая отправка показаний приборов учета
- Ответы: 13
- Просмотры: 1641
Re: Автоматическая отправка показаний приборов учета
Конфигурация железа у меня следующая: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок), RPi-RTC-PoE (малина), GSM-UPS (модем), электросчётчик Нева с RS485, счётчики с импульсными выходами. Малина получает данные от электросчётчика через RS485, импульсы считает моноблок через стандартные входы, вопрос со счётом ...
- 20 фев 2021, 14:16
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
- Ответы: 331
- Просмотры: 83571
Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)
Можно и так, только такое подключение существенно снижает допустимую длину кабеля (к самому кабелю вопросов нет).
Лучше в одной свитой паре SCL и SDA вместе не пускать.
Вот вариант получше:
1 - SCL,
2 - +12V,
3 - SDA,
4 - -12V.
Лучше в одной свитой паре SCL и SDA вместе не пускать.
Вот вариант получше:
1 - SCL,
2 - +12V,
3 - SDA,
4 - -12V.
- 18 фев 2021, 08:59
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Обновление прошивки из home-assistant
- Ответы: 13
- Просмотры: 2548
Re: Обновление прошивки из home-assistant
Круто, спасибо.
- 16 фев 2021, 16:35
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-16PWM-I2C (16 регулируемых выходов, управляемых по i2c)
- Ответы: 134
- Просмотры: 65263
Re: MegaD-16PWM-I2C (16 регулируемых выходов, управляемых по i2c)
Это вопрос про сферического коня в вакууме. Обычно такие лампочки диммируются так же, как и ленты, мосфетом. Но, думаю, не все.InfernoFeniks писал(а): ↑15 фев 2021, 19:42А если имеем диодные лампы с цоколем GU10 или GU5.3, которые питаются от 12 вольт, то их кто пробовал диммировать таким способом? Или их нужно дорабатывать как-то?
- 14 фев 2021, 07:37
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-16PWM-I2C (16 регулируемых выходов, управляемых по i2c)
- Ответы: 134
- Просмотры: 65263
Re: MegaD-16PWM-I2C (16 регулируемых выходов, управляемых по i2c)
Нолей на модуле три (NO прозрачные и чёрный), они объединены, подключать можно к любому. Но ноль обычно на общей шине внутри щитка, и подключается обычно туда, с модуля берётся только фаза нагрузки.