Найдено 113 результатов

Burst
23 сен 2019, 20:17
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Выбор БП для светодиодный лент и светильников
Ответы: 18
Просмотры: 3779

Re: Выбор БП для светодиодный лент и светильников

Вам нужно тогда БП в щитке устанавливать и брать диммируемые с управлением силой тока на выходе, типа meanwell elg/hlg.
Burst
15 мар 2019, 19:27
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4551
Просмотры: 1160014

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Можно просто потыкать разные варианты датчиков - они все разное показывают, насколько я понимаю максимально возможные значения (?). BMx280 в этом ряду скорее исключение, например: HTU21D temp:128.85/hum:118.98 MAX44009 lux:376012.80 BH1750 lux:54612 и т.д. Как раз 0 в давлении для BMx280 нормально, ...
Burst
06 мар 2019, 19:03
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Калибровка ds18b20
Ответы: 23
Просмотры: 6295

Re: Калибровка ds18b20

Продолжаю наблюдать за показаниями HTU21D и BME280. Ниже графики разницы показаний температуры и влажности. Явно видно что разница показаний влажности линейно снижается! Т.е. похоже по этому параметру датчики либо как-то перекалибруются, либо кто-то из них начинает деградировать. По температуре тако...
Burst
05 мар 2019, 12:14
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Диммируемый LED светильник
Ответы: 91
Просмотры: 30478

Re: Диммируемый LED светильник

Alex_Jet писал(а):
05 мар 2019, 10:29
Burst писал(а):
05 мар 2019, 10:18
По тексту же: Алюминиевая лента (полоса) лучше анодированная, не менее двух миллиметров толщиной.
Понимаю, но в своей практике такую не встречал, тем более самоклеющуюся, как я понял.
Зачем самоклеющаяся ? Два миллиметра это уже отнюдь не фольга, прилегать плохо будет, ее на клей сажают.
Burst
05 мар 2019, 10:18
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Диммируемый LED светильник
Ответы: 91
Просмотры: 30478

Re: Диммируемый LED светильник

Знаю про скотч с алюминиевым напылением (удобно проклеивать швы теплоотражающих покрытий) и про ленту алюминиевую, которая применяется при герметизации вентиляции, крпелении греющего кабеля к трубам и т.д. Тут какая имеется ввиду лента? По тексту же: Алюминиевая лента (полоса) лучше анодированная, ...
Burst
04 мар 2019, 13:16
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: подключение YL-69 к MegaD-2561-RTC
Ответы: 5
Просмотры: 1041

Re: подключение YL-69 к MegaD-2561-RTC

kanakoff писал(а):
04 мар 2019, 11:45
Аналоговый выдает диапазон значений (попугаев) 0-1023
Аналоговый выдает 0-3.5В, можно наверное сразу на АЦП Меги заводить.
Burst
04 мар 2019, 13:01
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Калибровка ds18b20
Ответы: 23
Просмотры: 6295

Re: Калибровка ds18b20

А что именно настораживает? Речь про провал в 0 у давления и в 100 у влажности. Поэтому настораживает - это с течением времени что-то происходит с датчиком или с MegaD, которую использую для получения данных с датчиков. У меня недолго пока работают, но никаких всплесков по давлению на BME280 не наб...
Burst
04 мар 2019, 12:38
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4551
Просмотры: 1160014

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

5. Но самое плохое - что заметил - при прошивке b3 почему-то все выходы у всех контроллеров установились в состояние ON. В доме включилось все и сработала часть датчиков (протечки). Сегодня при перезагрузке контроллера котельной (п.3). Включились все 14 выходов!!! Конечно сервер запоминает состояни...
Burst
27 фев 2019, 13:05
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Три коннтроллера. Команда "Выключить весь свет"
Ответы: 4
Просмотры: 887

Re: Три коннтроллера. Команда "Выключить весь свет"

Так это самое что ни на есть железячное решение ;) Можно наверное и одной кнопкой обойтись и запустить сценарий по умолчанию на нужных входах через Program (cmd=d) без физического нажатия, но NetAction на каком-то входе видимо придется прописать, в Program вроде такого нет.
Burst
27 фев 2019, 12:56
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Три коннтроллера. Команда "Выключить весь свет"
Ответы: 4
Просмотры: 887

Re: Три коннтроллера. Команда "Выключить весь свет"

Подключаете на эту кнопку два входа, на одном из них прописываете NetAction на один контроллер, на другом - на другой :)
Burst
21 фев 2019, 23:20
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Скат-1200 М мод 7
Ответы: 2
Просмотры: 600

Re: Скат-1200 М мод 7

ACPW - в нормальном режиме на выходе +4.7 вольта постоянки, при пропадании питания 0.
P.S. хотя там только один полупериод проходит, чтобы постоянное напряжение получить нужно RC цепочку поставить.
Burst
21 фев 2019, 12:35
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Калибровка ds18b20
Ответы: 23
Просмотры: 6295

Re: Калибровка ds18b20

В том то и дело, что точность какая-то... непонятная. За сутки разница между показаниями датчиков колебалась от 0.4 до 1.4 градусов. Для решения надеть куртку или пуховик точность достаточная, а вот для алгоритмов обогрева в области пограничных температур (15-20 градусов) хотелось бы какой-нибудь оп...
Burst
20 фев 2019, 13:25
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Калибровка ds18b20
Ответы: 23
Просмотры: 6295

Re: Калибровка ds18b20

А точность HTU21D и BME280 кто-нибудь сравнивал? У меня HTU21D стоял на улице, стал явно подглючивать, решил поставить для проверки новый HTU21D и в параллель ему BME280 (стоят вместе в одном корпусе). Датчики очевидно не калиброваны и значения показывают немного разные, вот только дельта между знач...
Burst
19 фев 2019, 17:19
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Настройка Ant Media Server
Ответы: 14
Просмотры: 2468

Re: Настройка Ant Media Server

Попробуйте сервис вручную остановить/запустить, посмотрите что напишет...
Burst
19 фев 2019, 16:43
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Настройка Ant Media Server
Ответы: 14
Просмотры: 2468

Re: Настройка Ant Media Server

Посмотрите слушает ли ant на этом порту вообще или нет:
sudo netstat -peanut | grep ":5080"
может кто-нибудь другой занял или прав не хватило.
Burst
15 фев 2019, 17:20
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Вынос датчиков на большое расстояние. Правильное заземление.
Ответы: 17
Просмотры: 3313

Re: Вынос датчиков на большое расстояние. Правильное заземление.

2) to Burst - дифференциальная пара на то и дифференциальная, что сигнал относительно одного проводника относительно другого проводника, в нашем случае земли (или, реже, относительно плюса), и свивать нужно с землёй. Erik прав, если нет другого, толстого проводника с землёй рядом (например, в розет...
Burst
15 фев 2019, 13:21
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Вынос датчиков на большое расстояние. Правильное заземление.
Ответы: 17
Просмотры: 3313

Re: Вынос датчиков на большое расстояние. Правильное заземление.

КМК самое правильное - тянуть к каждому датчику свою землю отдельным проводом в составе UTP, но из одной точки (например от блока питания Меги - к нему можно сделать мини-шину), тогда это место будет точкой выравнивания потенциалов и взаимные помехи от датчиков по земле снизятся.
Burst
15 фев 2019, 12:20
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Вынос датчиков на большое расстояние. Правильное заземление.
Ответы: 17
Просмотры: 3313

Re: Вынос датчиков на большое расстояние. Правильное заземление.

Еще момент по схеме Варианта 1. По моему Erik озвучивал, что таким образом из бел.зел. и бел.син. жил получается "антенна", однако мой опыт с аудиотехникой говорит, что подключать экран нужно только с одной стороны, причем с той где земля лучше! То есть лучше непосредственно к минусовой клемме БП, ...
Burst
04 фев 2019, 20:54
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Контроль заполнения септика
Ответы: 48
Просмотры: 16662

Re: Контроль заполнения септика

Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно. Датчики придется крепить перпендикул...
Burst
04 фев 2019, 19:43
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Контроль заполнения септика
Ответы: 48
Просмотры: 16662

Re: Контроль заполнения септика

Вы хотите чтобы датчик был вне емкости? Во первых как его крепить, во вторых как его обслуживать? Я подразумеваю такой вариант, что пластиковая труба с заглушками будет внутри емкости, а внутри этой трубы датчики, которые можно прикрепить по разному качественно. Датчики придется крепить перпендикул...