Найдено 7 результатов
- 30 янв 2020, 07:31
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-16I-XT
- Ответы: 153
- Просмотры: 41557
Re: MegaD-16I-XT
Уточните, для переключения выходов используется сервер или встроенные сценарии? Встроенные сценарии Да, и самое важное. В конфигурации порта "INT" включен флажок "Raw"? Здесь я накосячил и не выставил признак Raw. Думал что это применимо только для стандартных входов. После включения Raw проблема у...
- 28 янв 2020, 14:22
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: MegaD-16I-XT
- Ответы: 153
- Просмотры: 41557
Re: MegaD-16I-XT
Использую MegaD-16I-XT как аналоговый вход для выключателей. Заметил, что MegaD-16I-XT не любит "дребезг" на контактах. Чёткие замыкания-размыкания отрабатывают на ура, но стоит допустить несколько краткосрочных нажатий в коротком промежутке времени как модуль перестаёт перещёлкивать реле, причём на...
- 23 окт 2019, 13:00
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
- Ответы: 4549
- Просмотры: 1129028
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Удаление сценариев - полечилось.
Невыполнение сценария - оказался сам виноват, не указал порт INT. Указал соответствующий порт и сразу все завелось.
Невыполнение сценария - оказался сам виноват, не указал порт INT. Указал соответствующий порт и сразу все завелось.
- 22 окт 2019, 12:11
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
- Ответы: 4549
- Просмотры: 1129028
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
нет, сервер не использую пока.
- 22 окт 2019, 11:11
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
- Ответы: 4549
- Просмотры: 1129028
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Для модуля MegaD-16I-XT (расширитель на 16 стандартных входов) добавлены сценарии (Act). Прописал для входа 16I-XT сценарий, переключающий реле на другом модуле. IMG_20191022_111033.jpg Реле не переключается, хотя вход меняет своё состояние. Пробовал разные входы и разные выходы - сценарий не отраб...
- 17 сен 2019, 13:23
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Помощь с подбором конфигурации MegaD
- Ответы: 3
- Просмотры: 655
Re: Помощь с подбором конфигурации MegaD
Если речь идет о датчиках температуры DS18B20 (шина 1-wire), то посадить несколько датчиков на одну шину/порт можно. На линиях более 15-20 метров может потребоваться уменьшение номинала подтяжки. Если речь идет о датчиках температуры и влажности для шины I2C (например, HTU21D, SHT31, BME280 и т.д.)...
- 17 сен 2019, 11:36
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Помощь с подбором конфигурации MegaD
- Ответы: 3
- Просмотры: 655
Помощь с подбором конфигурации MegaD
Добрый день! В моём процессе домашней автоматизации наступил момент, когда нужно определиться и наконец приобрести контроллер и исполнительные модули, этап прокладки проводов завершён. Никак не могу до конца определиться с необходимым и оптимальным набором, прошу помощи сообщества! Итак, что у меня ...