Re: Поломка MegaD 14-R
Обрыв нуля на даче - не шутка, а печаль. Не для защиты от этого ноль с землей объединяют? А вообще есть же УЗО на входе. Обрыв нуля ведь не на потребителе, а на источнике электроэнергии (на дачах такое бывает, особенно при старых линиях электропередач 3+1). На потребителя приходит перекос фаз (оно ...
- 22 дек 2021, 09:17
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Поломка MegaD 14-R
- Ответы: 10
- Просмотры: 1229
Re: Поломка MegaD 14-R
Сижу на кухне, пью чай. В соседней комнате начала мигать лампочка. Сначала думал дети балуются, но никто свет не включал. Свет мигать перестал. Пошел к щитку. Из 14-R идет дым. Снял переднюю панель, вижу варисторы потемнел. Видимо он и сгорел. То есть так же как в первом посте описывал два года наз...
- 07 сен 2021, 13:41
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Загородный дом со всеми плюшками
- Ответы: 27
- Просмотры: 2337
Re: Загородный дом со всеми плюшками
Вообще, как наверное видно из моих вопросов, самая большая проблема для меня, это увязка с электрической частью - Debian поднять, роутер настроить, RS-485 разобрать (протокол), УЗО в щит поставить - это пожалуйста, но как только начинаются "контакторы", "симисторы", "сухие контакты" и т.п. - тут вс...
- 09 июн 2021, 14:09
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Автоматизация процессов в бане-бочке
- Ответы: 12
- Просмотры: 1227
Re: Автоматизация процессов в бане-бочке
+ по датчику температуры воды в баке: почему DS18B20? Только из экономии? Тут же на сайте есть термопара TC-K-3 + преобразователь MCP9600, опять же с запасом, до +400. Только исполнение надо у Андрея уточнить, там резьба на посадочном месте? Ну да, с присоединением к баку повозиться придется, но как...
- 09 июн 2021, 13:26
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Автоматизация процессов в бане-бочке
- Ответы: 12
- Просмотры: 1227
Re: Автоматизация процессов в бане-бочке
У меня претензии собственно к "провести ПВС 3х1,5 кв.мм и UTP 5CAT от щитка котельной до щитка бани". Не экономьте на "силе". ПВС - провод, а не кабель, допустимая нагрузка ПВС 3х1,5 кв.мм - 16 А (т.е. автомат не будет являться достаточной защитой от перегрузок). Я бы проложил ВВГ(нг), я правда у се...
- 24 фев 2021, 13:48
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Использование MegaD в openHAB
- Ответы: 2226
- Просмотры: 425279
Re: Использование MegaD в openHAB
А возможно сделать описание - что и как делать в третьем опенхабе...(для не закаленных горнилом первого и второго опенхаба)... для новичков.... А то что-то многое не понятно... Хорошее видео для первого вхождения в OH3. От разрабов. На англицкой мове, разумеется (с 32-й минуты лучше смотреть, там п...
- 24 фев 2021, 13:39
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Использование MegaD в openHAB
- Ответы: 2226
- Просмотры: 425279
Re: Использование MegaD в openHAB
Я честно скажу, 3 версия настраивается куда проще 2 на самом деле.... У меня вообще стойкое ощущение, что 3-ю версию OpenHAB разрабы делали под впечатлением от интерфейса HomeAssistant. Прям дежа-вю на каждом углу. И это хорошо, потому как я передумал с OH на HA перелазить, теперь всё, что мне нужн...
- 25 ноя 2020, 16:31
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Монтаж УЗИП, длина проводов
- Ответы: 22
- Просмотры: 5613
Re: Монтаж УЗИП, длина проводов
Эх понять бы, подключать землю от УЗИП на шину щитка, или на полосу заземлителя... До того, как описанная вероятность случится :lol: На шину, тут без вариантов, я от своих слов не отказываюсь. На полосу заземления есть огромная вероятность :) кривого подключения с недопустимо высоким переходным соп...
- 25 ноя 2020, 15:19
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Монтаж УЗИП, длина проводов
- Ответы: 22
- Просмотры: 5613
Re: Монтаж УЗИП, длина проводов
Огось, дискуссия. За селективность поясню простым языком: это когда защита, которая ближе к проблеме (перенапряжение) ГАРАНТИРОВАНО сработает раньше защиты, которая дальше. Настраивается подбором аппаратов по времени срабатывания (времени отсечки). Поэтому два одинаковых аппарата на соседних участка...
- 24 ноя 2020, 17:48
- Форум: Строительство и отделка
- Тема: Монтаж УЗИП, длина проводов
- Ответы: 22
- Просмотры: 5613
Re: Монтаж УЗИП, длина проводов
Под "шинкой в щите" мы же понимаем именно шину заземления, а не нулевую (общую) шину? И считаем, что данная шина заземления на защитный контур ("оцинкованную полосу"+чотамувасвкопановземлю) подсоединена по всем правилам, с проверкой сопротивления заземляющего контура и нормально обжатыми соединениям...
- 07 окт 2020, 14:05
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Программное обеспечение сервера умного дома
- Ответы: 25
- Просмотры: 10203
Re: Программное обеспечение сервера умного дома
Добавлю свои пять копеек. Я инженер-эксплуатационщик (судовой электромех по образованию). Соответственно, высокие материи (дизайн, тонкие настройки) - это не ко мне. Мои требования к IoT: низкий порог вхождения, надежность, возможность кастомизации, хорошее документирование (русский/английский без п...
- 22 сен 2020, 14:55
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Очень интересно, но ничего непонятно!
- Ответы: 2026
- Просмотры: 253949
Re: Очень интересно, но ничего непонятно!
Руслан, подскажите пожалуйста, правильно ли я считаю: - если у меня получается элементов "IN", т.е. датчиков, которые передают информацию на контроллер, 34 ед., а элементов "OUT", т.е. реле на включения чего либо - 28 ед., то мне необходимо два комплекта MegaD-2561 + MegaD-14-IOR + MegaD-14-R? Если...
- 21 сен 2020, 17:21
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Очень интересно, но ничего непонятно!
- Ответы: 2026
- Просмотры: 253949
Re: Очень интересно, но ничего непонятно!
Да не, у него релейные выходы "Меги" подают питание на управляющие входы промежуточного твердотельного реле, как я понимаю. А эти релюхи (40-амперные SSR-40) уже коммутируют нагрузку.
- 17 сен 2020, 17:00
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Очень интересно, но ничего непонятно!
- Ответы: 2026
- Просмотры: 253949
Re: Очень интересно, но ничего непонятно!
Я так и хочу сделать. На днях планировал заказать Мегу. Всё, пропал человек... Я так 2 года назад сделал. Наткнулся на этот сайт. Заказал Мегу. Начитался про Опенхаб. Прикупил на Али "малину", датчики и твердотельные реле. Одолжил у знакомых простенький обогреватель. Собрал на малине с мегой в каче...
- 10 сен 2020, 18:14
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Надежный умный дом на долго
- Ответы: 53
- Просмотры: 6909
Re: Надежный умный дом на долго
Вот, например, список литературы от Сименса: https://www.automation.siemens.com/sce-static/textbooks/fachbuecher-en.pdf Ключевые слова для поиска в сети: Industrial Automation Control Systems (IACS). Ничего подобного по-русски не видел. Про домашнюю автоматизацию наиболее крутой считаю документацию...
- 10 сен 2020, 16:21
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Надежный умный дом на долго
- Ответы: 53
- Просмотры: 6909
Re: Надежный умный дом на долго
Ща из корифеев вроде как у Хетагурова неплохая литература. Только ссылкой кинуть не могу, оно все платно в Интернете, так что тут советовать боюсь.
- 10 сен 2020, 16:16
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Надежный умный дом на долго
- Ответы: 53
- Просмотры: 6909
Re: Надежный умный дом на долго
А что, есть учебники, рассматривающие именно архитектуру построения автоматизации? Т.е. не про микроэлектронику и иже с ним, а именно про то, что надо делать трехуровневую систему и тд? Могли бы посоветовать какой-нибудь такой учебник? Учебники-то есть, ток я могу советовать те, по которым сам еще ...
- 10 сен 2020, 12:15
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Надежный умный дом на долго
- Ответы: 53
- Просмотры: 6909
Re: Надежный умный дом на долго
А по теме: - трехзвенка (сервер (управляющая машина)-контроллер-датчики и исполнительные механизмы) - стандарт по всем учебникам, вымученный многолетним опытом народа - маркировка, документирование и бэкапы - благо - модульность без перекоммутаций (выключил, вынул модуль, вставил рабочий, включил) -...
- 10 сен 2020, 12:05
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Надежный умный дом на долго
- Ответы: 53
- Просмотры: 6909
Re: Надежный умный дом на долго
9. Проводка под освещение отдельного помещения в ящике коммутируется так, чтобы она была подключена к выходам более чем на один контроллер (разумеется, если в помещении больше одной цепи освещения). Т.е. для одного помещения освещение заводится хотя бы на 2 контроллера. Для чего / зачем. Чтобы при ...
- 08 сен 2020, 18:21
- Форум: Умный Дом своими руками
- Тема: Mega open source
- Ответы: 28
- Просмотры: 3711
Re: Mega open source
ИМХА. Мега - это собственная ниша для домашней автоматизации. Бюджетнее ОВЕНов (про всякие сименсы, адвантехи и прочие мицубиси вообще молчу). Но не такой детский сад, как Ардуино (не в обиду, там есть своя ниша, но это реально конструктор для колледжей). Плюс, в пику всяким Xiaomi и прочей китайщин...