Если коротко, подсоединитесь к контроллеру проводом напрямую. Отключите все другие сетевые интерфейсы, кроме того, на котором висит Мега. Отключите файрвол и антивирусник (реально могут мешать перепрошивке). И не забываем про временное обесточивание контроллера для старта перепрошивки. Да Руслан, э...
poraboloid
13 окт 2023, 22:11
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129099

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Текст ошибки "FAULT! Firmware lenth is zero or file corrupted!" чаще всего значит буквально то, что в нем и сообщается. А именно файл с прошивкой на локальном диске присутствует, но он пустой (нулевой длины). Это ошибку выдает не контроллер, а скрипт. Да, скачивание прошивки заново помогло, спасибо...
poraboloid
13 окт 2023, 21:42
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129099

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Проблема, при подключении более 2 блоков MegaD-16I-XT все следующие контроллером MegaD-2561 v3.1 RTC видятся как MCP23017. Решил обновить прошивку, php скрипт не видит этот контроллер, только прежние версии. Залез на сайт, скачал более свежий файлик скрипта, увидел контроллер, но прошивать отказался...
poraboloid
06 июн 2023, 21:43
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1129099

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

А есть какой-то способ коррекции времени на v2 rtc?
За пару недель убегает вперед на 14 минут...
Screenshot_20230606-214055.png
Screenshot_20230606-214055.png (55.59 КБ) 7470 просмотров
poraboloid
09 июл 2022, 12:05
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Очень интересно, но ничего непонятно!
Ответы: 2023
Просмотры: 250234

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Это вечная проблема неправильно сделанных калиток.
Оба косяка должны быть соединены перемычками на сварку как сверху, так и снизу.
Если дверь без порога то нижняя перемычка бетонируется ниже уровня земли.
poraboloid
07 июл 2022, 23:47
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Очень интересно, но ничего непонятно!
Ответы: 2023
Просмотры: 250234

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Врезной это хорошо. Еще силиконом сантехническим отверстие личинки под накладкой пройди, там тоже щели. Косой дождь заливает. Штатную личинку сразу на выброс, через полгода может просто рассыпаться. Там безродные китайцы обычно. Kale или ту-же Cisa поставить с горизонтальной прорезью под ключ. Надёж...
poraboloid
05 июл 2022, 23:58
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Очень интересно, но ничего непонятно!
Ответы: 2023
Просмотры: 250234

Re: Очень интересно, но ничего непонятно!

Ruslan писал(а):
03 июл 2022, 00:50
Взял критикуемый здесь Полис (Полис-20Б). Пока работает.
Ох зимой намучаешься с ним...
Сделай сверху хоть козырёк, чтобы дождь и снег не попадали.
poraboloid
22 июн 2022, 13:32
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: 16PWM-2HV
Ответы: 5
Просмотры: 872

Re: 16PWM-2HV

День добрый, новостей по блоку пока нет ?
poraboloid
10 мар 2022, 18:48
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: О блоках питания для светодиодной ленты
Ответы: 7
Просмотры: 987

Re: О блоках питания для светодиодной ленты

Кроме шума учтите фактор тепла, для его отвода от блока, даже безвентиляторного необходим доступ воздуха к блоку, чтобы была естественная конвекция.
На многих объектах сталкиваюсь с оборудованием полностью заложенным коробками, или стопками тряпья.
Женщины не понимают что техника тоже должна дышать.
poraboloid
19 фев 2022, 17:44
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Алгоритм проектирования умного дома
Ответы: 44
Просмотры: 9414

Re: Алгоритм проектирования умного дома

Рандомный электрослесарь по объявлению офигеет Любой рандомный электрослесарь офигеет увидев вообще систему умного дома или мало-мальски серьёзной телеавтоматики. Ибо те что там пасутся редко в своей жизни подключали что-либо сложнее пускателя да термостата. Их удел - скрутки в распредкоробках, зам...
poraboloid
15 фев 2022, 12:13
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Управление светодиодными светильниками 60V
Ответы: 8
Просмотры: 683

Re: Управление светодиодными светильниками 60V

Драйверы нужны для стабилизации тока, это не тоже самое что dc-dc преобразователь.
Поэтому выкидывать их и записывать линейки от постоянки не стоит.
Про ленту со встроенными резисторами забудьте, она может использоваться лишь как декоративная подсветка, но не как источник основного освещения.
poraboloid
14 дек 2021, 19:33
Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
Тема: Видеокамера в формфакторе вызывной панели
Ответы: 2
Просмотры: 1676

Re: Видеокамера в формфакторе вызывной панели

Видеопанель и берите.
Аудиопровод на минус питания, оставшиеся +12, Gnd и Video - вот она ваша камера.
poraboloid
25 окт 2021, 11:19
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 233533

Re: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Любой считыватель нужно сначала запрограммировать. И на нужный режим (wiegand), и занести в память карточки. Иначе он ничего выдавать не будет. Читайте инструкцию считывателя. Считыватель не имеет собственной памяти для хранения номеров пользовательских карточек, он тупо транслирует полученный код ...
poraboloid
09 окт 2021, 21:52
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как перестать греть воздух и избавиться от блоков питания для освещения
Ответы: 10
Просмотры: 2961

Re: Как перестать греть воздух и избавиться от блоков питания для освещения

В истории часто бывало что изобретения или гениальные мысли приходили в головы разным людям практически одновременно.
poraboloid
21 сен 2021, 01:06
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Приточная вентиляция с подогревом и MegaD 7I7O-SD
Ответы: 56
Просмотры: 13626

Re: Приточная вентиляция с подогревом и MegaD 7I7O-SD

Можно ссылку на такой клапан ?
Не припомню навскидку удерживающие 80 атмосфер воды.
poraboloid
20 июн 2021, 23:49
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как перестать греть воздух и избавиться от блоков питания для освещения
Ответы: 10
Просмотры: 2961

Re: Как перестать греть воздух и избавиться от блоков питания для освещения

Не так. Иметь слабый ккм в каждом блоке дороже и менее рационально чем один мощный на группу блоков. Далее блоки для питания приводов, клапанов, и т. п. - с питанием от постоянки 370-420 вольт. Ленты в топку, хороши лишь для декоративной подсветки или как ночник. Линейки в токовом включении. А вот о...
poraboloid
07 июн 2021, 23:07
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как перестать греть воздух и избавиться от блоков питания для освещения
Ответы: 10
Просмотры: 2961

Re: Как перестать греть воздух и избавиться от блоков питания для освещения

Я рассуждал в контексте освещения, о коем говорилось в первом сообщении. Для систем автоматики, двигателей, клапанов имхо целесообразнее иметь отдельный блок с десятком раздельных выходов, имеющих свои выходные фильтры, ключи и контроль потребляемого тока. Тогда замыкание в проводке или в щетках/обм...
poraboloid
07 июн 2021, 22:13
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Как перестать греть воздух и избавиться от блоков питания для освещения
Ответы: 10
Просмотры: 2961

Re: Как перестать греть воздух и избавиться от блоков питания для освещения

Выход в 400 вольт можно использовать для эффективного преобразования в 12-24-48 вольт или напрямую для блоков управления высоковольтными светодиодными светильниками типа люстр. Интереснее преобразование в стандартные 350 - 700 - 1000мА тока, для стабилизированного питания линеек. Силовые 12-24-48 и...
poraboloid
07 июн 2021, 19:26
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-16I-XT
Ответы: 153
Просмотры: 41557

Re: MegaD-16I-XT

EEPROM в MegaD-16I-XT в текущий момент используется для хранения сценариев для автономного режима работы контроллера. Но стоит сказать, что EEPROM поддерживается прошивкой только для MegaD-16I-XT. Можно узнать модель микросхемы памяти? Имею пять блоков на на MCP23017, хочется добавить им возможност...
poraboloid
19 янв 2020, 00:31
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Ответы: 992
Просмотры: 233533

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Блок гудеть не будет, у него есть накопители по выходу.
Лента будет мерцать конечно будет, но визуально вы это не заметите, инертность зрения не позволит.
Вопрос с вентилятором неоднозначен, зависит от типа двигателя.
Но думаю работать должен.