Найдено 75 результатов

filippovsky
08 июн 2020, 10:40
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: GSM-UPS (модем на дин-рейку со встроенным источником бесперебойного питания)
Ответы: 142
Просмотры: 46887

Re: GSM-UPS (модем на дин-рейку со встроенным источником бесперебойного питания)

Порт Р0 конфигурируется как вход, "IN", в режиме "P&R". В поле "Act" пишем следующее выражение "p3000;7:1;p5;7:0". Это означает, что при пропадании питания через 5 минут начнётся завершение работы Малины. При возобновлении питания Малине через пять минут будет подана команда на включение. Флажок на...
filippovsky
03 июн 2020, 13:09
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1131313

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Andrey_B, подскажите, пожалуйста, температуру со встроенного датчика температуры DS3231 в MegaD2561-RTC можно увидеть только в разделе Config и распарсить оттуда?
По какому-нибудь get-запросу Мега не может отдавать ее значение?
filippovsky
31 май 2020, 22:56
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: GSM-UPS (модем на дин-рейку со встроенным источником бесперебойного питания)
Ответы: 142
Просмотры: 46887

Re: GSM-UPS (модем на дин-рейку со встроенным источником бесперебойного питания)

Дмитрий, спасибо огромное за инструкцию. Все понятно, можно уже даже и без схемы. :D
В следующие выходные планирую закончить подключение в щите и отпишусь.
filippovsky
31 май 2020, 08:30
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: GSM-UPS (модем на дин-рейку со встроенным источником бесперебойного питания)
Ответы: 142
Просмотры: 46887

Re: GSM-UPS (модем на дин-рейку со встроенным источником бесперебойного питания)

Дмитрий, можно попросить еще опубликовать схему правильного подключения GSM-UPS и Меги при питании обоих не от POE, а от блока питания 12в?
Если можно, лучше схему, а не фото.
filippovsky
26 ноя 2019, 17:50
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Моноблок MegaD-2561-24I14O-RTC, датчик температуры DS18B20 и переход через 0
Ответы: 104
Просмотры: 15043

Re: Моноблок MegaD-2561-24I14O-RTC, датчик температуры DS18B20 и переход через 0

Что касается моего датчика - он куплен на данном сайте.
Так что версия про китайскую подделку отпадает.
filippovsky
25 ноя 2019, 18:53
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Моноблок MegaD-2561-24I14O-RTC, датчик температуры DS18B20 и переход через 0
Ответы: 104
Просмотры: 15043

Re: Моноблок MegaD-2561-24I14O-RTC, датчик температуры DS18B20 и переход через 0

Andrey_B , а что физически происходит с линией (ну и с датчиком), если линию на Меге переключить в режим NC? Может, это как-то может повлиять на разряд конденсатора в датчике, или на стекание статики с датчика? Ведь почему-то это помогает, причем только если порт переключить в NC на длительное врем...
filippovsky
25 ноя 2019, 13:02
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Моноблок MegaD-2561-24I14O-RTC, датчик температуры DS18B20 и переход через 0
Ответы: 104
Просмотры: 15043

Re: Моноблок MegaD-2561-24I14O-RTC, датчик температуры DS18B20 и переход через 0

Эта проблема возникает не только с Мегой. Вот например, что удалось найти: проблема, которая бывает возникает - это повисание датчика при переходе через ноль градусов, но ее легко обойти, если предусмотреть сброс питания на шине данных датчиков из-под МК. Правда она возникает, если опять же емкость ...
filippovsky
24 ноя 2019, 00:45
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Моноблок MegaD-2561-24I14O-RTC, датчик температуры DS18B20 и переход через 0
Ответы: 104
Просмотры: 15043

Re: Моноблок MegaD-2561-24I14O-RTC, датчик температуры DS18B20 и переход через 0

У меня возникла аналогичная ситуация. Датчик DS18B20 WaterProof, длина линии 5 метров, после перехода через ноль 2 дня назад отдавалось NA (порт настроен как DSen / 1W), питание паразитное. Датчик работает второй год, прошлую зиму пережил нормально, в т.ч. все хорошо было при переходах через ноль. Е...
filippovsky
24 май 2019, 13:24
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Алиса от Яндекса и Умный дом
Ответы: 34
Просмотры: 6365

Алиса от Яндекса и Умный дом

Яндекс официально добавил поддержку умного дома в Алису.

Подробнее см.
https://yandex.ru/support/smart-home
filippovsky
21 апр 2019, 01:06
Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
Тема: Ищу двухклавишные выключатели с подсветкой для умного дома
Ответы: 10
Просмотры: 9523

Re: Ищу двухклавишные выключатели с подсветкой для умного дома

Особенно интересует серия Zenit от ABB. У них есть светодиодные модули двух типов N2191 VD http://www.electro-mpo.ru/pic/c20wuh95.jpg N2192 RJ (отличается от N2191 цветом, и расположением приужинок-контактов: в этой модели они сверху) Если кто держал эти модули - можно ли их перевернуть на 180°, та...
filippovsky
21 апр 2019, 00:19
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Wi-Fi Звонок с видео
Ответы: 26
Просмотры: 7163

Re: Wi-Fi Звонок с видео

Вот такой например девайс выйдет подешевле
https://ezviz.ru/smart_home/db1
filippovsky
10 апр 2019, 22:36
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Программное обеспечение сервера умного дома
Ответы: 25
Просмотры: 9986

Re: Программное обеспечение сервера умного дома

Добавлю мои 5 копеек. Пробовал следующие системы: 1. демо от AndreyB, 2. MajorDoMo 3. ioBroker 4. intraHouse Пробовал в указанном порядке, в настоящее время остановился на intraHouse. Демо от AndreyB - это именно демо, оно функционально. но если Вы хотите красивые интерфейсы, встроенную поддержку мо...
filippovsky
07 ноя 2018, 21:31
Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
Тема: Конвекторы с управлением Мегой
Ответы: 6
Просмотры: 3249

Re: Конвекторы с управлением Мегой

Да тут все просто. Нужно задействовать 2 релейных выхода. На вход релюшек - фазу. Выход релюшек через диоды подключить к управляющему проводу. Только диоды включить у релюшек по разному... Получается обе реле выкл - нет сигнала Одна реле вкл - верхняя/нижняя полуволна (в зависимости от того, как по...
filippovsky
07 ноя 2018, 15:33
Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
Тема: Конвекторы с управлением Мегой
Ответы: 6
Просмотры: 3249

Re: Конвекторы с управлением Мегой

В этой теме расписана реализация управления конвекторами с помощью Меги спасибо за ссылку. Для описанной по ссылке модели Thermor Evidence 3 Elec удалось найти описание протокола внешнего управления здесь (на третьей странице руководства): https://www.vencore.ru/system/docs/2409_6818.pdf Переключен...
filippovsky
07 ноя 2018, 15:05
Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
Тема: Конвекторы с управлением Мегой
Ответы: 6
Просмотры: 3249

Re: Конвекторы с управлением Мегой

Одно дело, когда в электрическом конвекторе есть некий собственный блок управления, который сам все регулирует, но может получать команды на установку температуры извне. Да, имелось в виду именно это. Из того что удалось найти самому: Есть варианты с собственным программатором: http://www.noirot.ru...
filippovsky
07 ноя 2018, 00:31
Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
Тема: Конвекторы с управлением Мегой
Ответы: 6
Просмотры: 3249

Конвекторы с управлением Мегой

Не встречал ли кто-нибудь из уважаемой общественности электрические конвекторы с возможностью управления ими с помощью Меги (задание желаемой температуры, вкл/выкл, переключение режима антизамерзание/обогрев и т.п.)? Подскажите модель, будьте добры. Из того что пока нахожу поиском в интернете - толь...
filippovsky
02 ноя 2018, 22:33
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 4549
Просмотры: 1131313

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Для пользователей Windows (7, 8, 10) доступна исполняемая версия скрипта megad-cfg-2561 для обновления прошивки. http://ab-log.ru/files/File/megad-cfg/megad-cfg-2561-win.zip Теперь не обязательно устанавливать PHP. Достаточно скачать и распаковать архив. Внутри EXE-файл, работающий в консольном реж...
filippovsky
31 окт 2018, 22:50
Форум: Выбор техники для дома, умной и не очень
Тема: Модуль "MegaD"-азы
Ответы: 6
Просмотры: 3159

Re: Модуль "MegaD"-азы

A можно в гильзу вставить влагозащищенный DS18B20, он ведь в виде металлического стержня?
filippovsky
29 окт 2018, 22:07
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: подключение датчиков 1-wire: вопрос дилетанта
Ответы: 32
Просмотры: 24182

Re: подключение датчиков 1-wire: вопрос дилетанта

Взято отсюда: https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561 Важно! При подключении датчиков шиной крайне желательно обеспечить датчикам питание (от контроллера, +3,3В). При подключении датчиков по схеме паразитного питания датчики могут периодически или всегда отображать температуру 85.00 градус...