// это items через биндинг для снятия даных с 1w датчика температурыAndrey_B писал(а):Zimmemann, где и как установлено устройство (можно фото)? Какой используется блок питания? Что подключено к устройству? Каким ПО и как опрашивается устройство (можно кусок дампа)?
Number tempHall "Зал [%f]" <temperature> (temperature) { megadevice="sec:192.168.0.14:6,1w,t:60" }
// это снятие счетчка импульсов
Number electroMeterRAW "Счетчик [%d] RAW" { http="<[http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cmd=get:10000:REGEX(.*?/(.*?))]" }
Устройство установлено в ЭЛ щите. Общий вид на фото. Запитано от ИВЭПР 12/5, установленного в другом месте. От ИВЭПР 12/5 идет по одной из пар в UTP питание. Длина кабеля <15м. напряжение на клеммах Мегадевайса, (при включенном) - 13.3В.
Ну я тоже думал сначала что по переполнению обнуляется. Но когда логи Openhab посмотрел, то понял что сбрасывается после произвольных значений. Потом стал следить на Uptime - и понял что он перегружается, из-за чего и сбрасывается значения счетчика.Да, счетчик порта сбрасывается в 0 при достижении максимального значения (65535), и это никак не связано с перезагрузкой.
Вчера отключил от клемм все кроме датчика температуры 1w. Т.е. остался только датчик температуры и опрос двух портов по сети с Openhab - сегодня утром посмотрел uptime - ребут был один раз гдето часов за 16.