Найдено 3 результата

Punka
08 апр 2017, 18:09
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 799
Просмотры: 71702

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Столкнулся с проблемой: При установке действия по умолчанию в Mode "R", "P" или "P&R" и выбранной галке команды в MajorDoMo передаются и исполняются исправно как положено, отрабатывая нажатие и отпускание"P&R" (см. левую картинку). При выборе Mode &quo...
Punka
16 фев 2017, 00:29
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: MegaD-328/2561 FAQ
Ответы: 666
Просмотры: 444997

Re: MegaD-328/2561 FAQ

Интересует вопрос: если контроллер уже год как умеет распознавать длительное нажатие кнопки и отправлять сообщение об этом событии на сервер, то в чем сложность научить его самостоятельно исполнять команду по данному событию? Ведь научили же исполнять команду на двойное нажатие.
Punka
13 фев 2017, 13:15
Форум: Умный Дом своими руками
Тема: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Ответы: 799
Просмотры: 71702

Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)

Очень странные метаморфозы происходят у меня с 23 портом. При старте и перезагрузке он как и было задумано находится в режиме out. Через какое-то время он почему-то становится pwm. При чем значения ШИМ оказываются абсолютно случайными. К меге на этот порт подключен релейный модуль 7i7o r. Никто не ...

Перейти к расширенному поиску